实验室排风更新时间:2024-04-30 21:08:47

本专题为土木在线实验室排风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与实验室排风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定? 网上查资料:在风机与其最远末端2/3处的下游任意位置设立一个静压设定点,从而维持该点的管道静压恒定。 我的理解是:最远末端的管路最长,需克服的管道阻力最大,需要的管道静压最大,故只要保证该点的管道静压要求,则能满足所有末端的阻力要求,即保证风机能克服最不利管路的阻力。 问题:但是某自控厂家说定压点要设立在进入风机的主管道上,即所有末端汇...查看详情

    用户:阿才32 浏览量:123 时间:2021-06-18
  • 求助!化学实验室排风系统设计需要用到哪些规范???...查看详情

    用户:wx_1575198116493 浏览量:390 时间:2020-03-25
  • 公装设计图片1

    众所周知,实验室装修必须做好通风设计,那么如何才能做好通风设计呢?实验室装修中的通风设计体现在4方面,即:换气次数的选择、排风与送风形式、房间压差、控制系统。下面,上海三仁小编先为大家介绍前2者。 一、换气次数的选择 对于实验室装修中有关通风的换气次数选择,根据规定,室内的最小换气量为6次/h~8次/h。具体来说,室内整体换气次数由3方面风量决定,即:从局部排风设备或其他房间排风所排出的总风量...查看详情

    用户:cof1570782642595 浏览量:272 时间:2019-11-28
  • 通风排烟图片1

    生物安全实验室排风系统 一、 三级和四级生物安全实验室排风系统的设置应符合下列规定: 1.排风必须与送风连锁,排风先于送风开启,后于送风关闭。 2.主实验室必须设置室内排风口,不得只利用生物安全柜或其他负压隔离装置作为房间排风出口。 3.b1类实验室中可能产生污染物外泄的设备必须设置带高效空气过滤器的局部负压排风装置,负压排风装置应具有原位检漏功能。 4.不同级别、种类生物安全柜与排风系统的连接方...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:397 时间:2019-08-27
  • 建筑方案设计图片1

    VOLAB实验室基于建设数家实验室的经验,深刻理解实验室建设的真是需求,利用自身实验室施工技术,设计建设装修等领先优势,为您打造能凸显行业专业优势的实验室,同时给实验室工作者更为安全的工作环境。无论您的实验室装修是哪种情况,我们都可为您提供一站式整体解决方案。 在实验室装修中,相必必不可少会考虑到应该如何合理设计实验室排风。下面就有VOLAB实验室为您排忧解难吧! 6118267 1、...查看详情

    用户:volab2019 浏览量:223 时间:2019-03-15
  • 暖通资料库图片1

    5797999 5798000 5797999...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:644 时间:2017-06-07
  • 实验室排风系统改造13693686485在化学实验过程中,经常会产生各种难闻的,有腐蚀性的、有毒的或易爆的气体。这些有害气体如不及时排除室外,就要造成室内空气污染,影响实验人员的健康与安全;影响仪器设备的精度和使用寿命,因此,实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体,实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体...查看详情

    用户:zdzlfw 浏览量:1311 时间:2015-11-04
  • 实验室通排风换气系统的改造13693686485在化学实验过程中,经常会产生各种难闻的,有腐蚀性的、有毒的或易爆的气体。这些有害气体如不及时排除室外,就要造成室内空气污染,影响实验人员的健康与安全;影响仪器设备的精度和使用寿命,因此,实验室通风是实验室设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体,实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸...查看详情

    用户:zdzlfw 浏览量:440 时间:2015-11-02
  • 通风排烟图片1

    实验室排风系统安装改造13693686485承接白铁通风工程、不锈钢排风工程、废气处理工程、油烟处理工程、车间通风换气工程、车间排风工程、机房排风工程、地下室排烟工程、地下室排风换气工程、教室通风换气工程、学校通风换气工程、通风管道工程、餐厅厨房油烟处理工程 、车间空气净化工程 、车间粉尘处理工程 、车间除尘管道工程、喷漆房排风工程、喷漆房废气处理工程、中央空调送风管道工程、工业排气工程、车间排风...查看详情

    用户:zdzlfw 浏览量:616 时间:2015-11-01
  • 图纸简介: 某实验室净化空调、采暖、排风排烟全套图纸 投稿网友: wcy_yy0511 上传时间: 2013-12-06 图纸省份: 辽宁...查看详情

    用户:wcy_yy0511 浏览量:408 时间:2013-12-06
  • 图纸简介: 本图纸是中药提取车间净化空调、舒适空调、采暖及通风工程,图纸内容:各层采暖平面图,各层风系统平面图,各层水系统平面图等,可供参考。 投稿网友: wcy_yy0511 上传时间: 2013-12-06...查看详情

    用户:wcy_yy0511 浏览量:405 时间:2013-12-06
  • 通风排烟图片1

    实验室通风柜排风问题求解: 建筑物六层,每层都有实验室,每个实验室两个至四个通风柜,土建风井一个。 通风柜的排风怎么解决呢? 建筑物本身就是实验楼,基本上全是实验室,假如每个通风柜都设一台风机,设备层恐怕放不下,而且也显得太凌乱! 初设想的是竖向上集中设一台风机,采用变频控制,每台风机带6台或者12台通风柜。如下图一和图二,大家看下行不行,需要注意什么? 技术措施上说一台风机最多带4台通风柜,听别...查看详情

    用户:zqbxlk 浏览量:3973 时间:2013-04-11
  • 求助:本人最近做个中学科技楼的图,许多化学、生物、物理实验室,审图要求化学和生物实验室里的每个实验台做排风,以前没做过这类项目,希望有经验的同行指教!如果能有图参考更好,本人邮箱:awei1107@163.com...查看详情

    用户:awei1107 浏览量:1437 时间:2012-01-18
  • 现代实验室变风量排风柜罩面风速的控制.PDF...查看详情

    用户:shixingxing36 浏览量:1603 时间:2011-05-02
  • 实验室通风柜排风及补风系统运行及控制要求...查看详情

    用户:shuguo000 浏览量:3232 时间:2011-04-14
  • 暖通资料库图片1

    JGT 222-2007 实验室变风量排风柜 4174008...查看详情

    用户:gf228 浏览量:2156 时间:2011-01-06
  • 请问一下,负压生物安全实验室的排风系统要不要设两道高效过滤器,排风口一道,排风机处一道。负压实验室是P2实验室。...查看详情

    用户:haodangxp 浏览量:1547 时间:2007-03-25
  • 请问如有一正压实验室,可回风,那么排风系统的排风机只接生物安全柜和排很小部分室内排风时,排风机可以选什么样的风机??选取轴流风机可以吗?? 另:负压实验室为保证其负压的排风量如何确定??正压实验室保持正压可以按换气次数来算,负压实验室可以按换气次数来算吗??...查看详情

    用户:haodangxp 浏览量:1867 时间:2007-03-24
  • 各位同行们,大家好。小弟一直从事民用空调设计工作,现初涉洁净空调系统,有些问题请教一下大家,请大家多多指教。请问各位,一负压实验室,排风系统的排风机交实验室内的排风直接排到室外行不行(直接在外墙开百叶排出)?还是一定要接风管到屋顶高处排放?请大家不吝赐教。小弟在此先行谢过。...查看详情

    用户:haodangxp 浏览量:3938 时间:2007-03-12
  • 各位老师,我 现在作一个实验室的电气改造,原有化学实验室设有一个排风机,6.5KW,用电磁继电器控制,现在甲方提出想设变频器来控制排风量,请问,有必要吗?具体该 怎样做呢?我不太懂这个。...查看详情

    用户:qdwh66 浏览量:1068 时间:2006-10-17