游泳馆通风更新时间:2024-05-15 10:39:48

本专题为土木在线游泳馆通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与游泳馆通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • (1)在高大空间的游泳馆内,冬季空调时要使游泳区保持26~28℃,观众区保持22~24℃,这属于分区空调。实验表明,两区间如无某种隔断是难以达到分区空调要求的。分区空调的方法有两种、其一是采用机械隔断,用玻璃或有机玻璃隔开。实验所得空调效果最佳,但机械隔断有建筑构造和造价等问题,并会对观赏的气氛有较大影响。其二是采用垂直 空气幕 分隔,实验证明这是一种可行的办法。根据模型试验, 设将栏板的空气...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:11 时间:2022-05-09
  • 游泳馆室内设计参数对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷...查看详情

    用户:kefuzhiban 浏览量:6842 时间:2016-05-13
  • 图纸简介: 稿件为江苏省连云港某体育中心游泳馆空调通风设计施工图纸;大院设计;场馆总建筑面积20627平米,空调区域面积13885平米。 设计范围:根据要求对该工程作集中空调设计;对游泳池、跳水池、戏水池池周边区作地板辐射与散热器辅助采暖系统;对配电间、地下室通道作机械通风设计;对浴厕等作机械排风设计;对不满足自然排烟条件的内走道、池区等大空调作机械排烟设计。 投稿网友: jo...查看详情

    用户:jojojiayou 浏览量:7718 时间:2014-08-12
  • 室内游泳馆是城市主要公共建筑之一,它是人们开展游泳竞赛以及进行各种水上活动的中心。在这里,游泳运动员一年四季都可以进行训练和比赛,而群众可以终年这里进行嬉戏和娱乐。普通的室内游泳馆一般是由一个标准水池(50m×21m),以及游泳馆看台组成的。通常的室内游泳馆一般都集训练,比赛、娱乐为一体,室内游泳馆属于高大空间建筑,它具有能耗量大,易结露等特点。一、采暖系统的设计冬季采暖系统的设计对于室内游泳馆来...查看详情

    用户:gyg033 浏览量:1963 时间:2011-01-17
  • 根据置换通风的原理,空调房间的高度越高,置换通风的效果越明显,游泳馆建筑属于高大空间,是不是也适于置换通风? 但我怀疑置换通风是不是能满足游泳馆用于消除有害气体氯气所需的通风量!...查看详情

    用户:weiyuan-love 浏览量:1527 时间:2007-12-03