暖通安装更新时间:2024-04-27 09:18:25

本专题为土木在线暖通安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • ◆ 关于风管制作安装 ◆ 关于空调水系统安装 ◆ 关于减振降噪 ◆ 关于空调系统保温 ◆ 关于暖通设备安装 ◆ 关于泳池、SAP结露 ◆ 关于地下车库综合管线布置的 ◆ 关于室外空调(或热力)水管敷设 接触过施工方的人都知道他们是非常‘狡猾’的,每次发现质量问题,口头上说问题不大不要慌,但往往最终会影响实际使用,甚至交付。 关于风管制作安装 问题1: 设在防火、防爆墙体、楼板内未设防护套管...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:318 时间:2021-03-19
  • 01 管道垂直支吊架 应位置正确,安装平整牢固,有肋板加强处理,管道受力翼板焊接牢固,同时管道与支架的保温空间充足。 立管抱箍采用C型钢底座与钢柱紧箍、管码与支架牢固连接。 高压管道采用双螺栓紧固的卡箍管码与钢柱焊接连接,美观牢固。 垂直管道的弹簧支吊架安装、减振器选型合理、掌板做倒圆角处理。 02 水平龙门式管道支架 膨胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度,角位处...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:559 时间:2021-03-12
  • ◆ 关于风管制作安装 ◆ 关于空调水系统安装 ◆ 关于减振降噪 ◆ 关于空调系统保温 ◆ 关于暖通设备安装 ◆ 关于泳池、SAP结露 ◆ 关于地下车库综合管线布置的 ◆ 关于室外空调(或热力)水管敷设 接触过施工方的人都知道他们是非常‘狡猾’的,每次发现质量问题,口头上说问题不大不要慌,但往往最终会影响实际使用,甚至交付。 关于风管制作安装 问题1: 设在防火、防爆墙体、楼板内未设防护套管...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:1547 时间:2021-03-04
  • 给排水工程(给水、排水)一、给水部分:1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:1192 时间:2021-02-19
  • 制冷机房部分 1、制冷机房与配套水泵安装。 2、制冷机组、冷冻、冷却水管的安装,注意其机房内还有吊顶呢。 3、制冷机组配套水泵的安装 4、制冷机组及水泵进出水管接口安装。 5、水泵一体化(配套阀门、过滤器、软接、压力表、温度计等等)施工 锅炉房部分 1、锅炉设备配套安装燃气管道 2、锅炉配套燃气管道、热水管等安装 3、锅炉配套燃气、水管及烟囱等安装。 4、蒸汽锅炉的安装 5、请注意,看锅炉房...查看详情

    用户:等三等 浏览量:12716 时间:2021-01-20
  • 什么是模块机? 简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。 在制热模式下,原来的冷凝器转换为蒸发器吸收空气的热量,向外吹出冷风,原来的蒸发器转换为冷凝器向外提供热水。 当一台机组的空调能力不能满足要求的时候,还可以再增加几台机组,然后将回水管和供水管分别连接起来形成总回水管和总供水管,这就是模块化的组合。 相当于将多台小机组组合成一台大机组。 风冷模块机组系统...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:340 时间:2021-01-07
  • 盘点管道安装常用的六类支吊架 并附以选用标准供工程朋友们参考 1、单支角钢式支吊架 示例 参考标准 2、附墙式角钢支架 示例 参考标准 3、吊式角钢龙门支架 示例 参考标准 4、吊式槽钢支架 示例 参考标准 5、管道井槽钢综合支架 示例 参考标准 6、通丝吊架 示例...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:339 时间:2020-12-30
  • 免责声明 : 本文 及图片来 源nhvaca , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:246 时间:2020-12-23
  • 应位置正确,安装平整牢固,有肋板加强处理,管道受力翼板焊接牢固,同时管道与支架的保温空间充足。 立管抱箍采用C型钢底座与钢柱紧箍、管码与支架牢固连接。 高压管道采用双螺栓紧固的卡箍管码与钢柱焊接连接,美观牢固。 垂直管道的弹簧支吊架安装、减振器选型合理、掌板做倒圆角处理。 02 水平龙门式管道支架 膨胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度,角位处加圆弧倒角,统一高度安装,管道支架...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:8134 时间:2020-12-16
  • 收录于话题转自 广东安装 如有侵权,请联系删除01 管道垂直支吊架 应位置正确,安装平整牢固,有肋板加强处理,管道受力翼板焊接牢固,同时管道与支架的保温空间充足。 立管抱箍采用C型钢底座与钢柱紧箍、管码与支架牢固连接。 高压管道采用双螺栓紧固的卡箍管码与钢柱焊接连接,美观牢固。 垂直管道的弹簧支吊架安装、减振器选型合理、掌板做倒圆角处理。 02 水平龙门式管道支架 ...查看详情

    用户:小小漫画家 浏览量:6714 时间:2020-12-14
  • 收录于话题 安装的一般技术要求: 1、 风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 2、 管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。 3、 风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。 4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:457 时间:2020-12-10
  • 收录于话题 8、保温材料应做点燃试验,其材质、密度、规格、厚度及防火性能应符合设计;各类空调设备、部件的油漆完好且不得遮盖铭牌标志和影响功能使用。 9、对电加热器保温前后800mm的风管和绝热层及穿越防火墙风管,管道两侧2m内的绝热层必须是不然材料。 10、保温管道支架应有防腐处理木垫,保温层应密实。无裂缝、空隙等缺陷,表面应平整,封闭良好;管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构...查看详情

    用户:枕头不睡觉 浏览量:265 时间:2020-12-08
  • 收录于话题 本次暖通及空调安装工程质量控制要点汇报的意义主要在于提高我们工程部安装专业管理人员,在熟练掌握各专业的设计、施工及验收规范之外,还应了解其他项目已发生过的质量缺陷案例,以及学习其他优秀的做法,从而可以对自身项目相应问题的预判及合理处理提供帮助。 01 风管分类及概况...查看详情

    用户:枕头不睡觉 浏览量:392 时间:2020-12-08
  • tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。 现举一例,系统介绍下排烟(气)系统的构造。 排烟(气)正常分为二类,一类用于厨房排烟(气)一类用于卫生间排烟(气)。其选用类型和楼层层数和层高有关。 以26层民用住宅楼为例,层高2...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:504 时间:2020-12-04
  • tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题 风机盘管系统: 是一种末端装置。主要由盘管(换热器)和风机组成。使用风机盘管做末端装置的空调系统叫作风机盘管系统。 每台风机盘管都是独立控制的,仅为盘管供应冷、热媒的系统是集中的。 风机盘管的构造: 风机盘管结构: 风机盘管末端调节: (1)风量调节:调节电机输入电压使风量分为高、中、低三档...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:1086 时间:2020-12-03
  • 收录于话题本次暖通及空调安装工程质量控制要点汇报的意义主要在于提高我们工程部安装专业管理人员,在熟练掌握各专业的设计、施工及验收规范之外,还应了解其他项目已发生过的质量缺陷案例,以及学习其他优秀的做法,从而可以对自身项目相应问题的预判及合理处理提供帮助。 01 风管分类及概况 1、镀锌钢板矩形风管: 适用于空调、通风、排烟;一般采用共板法兰和角钢法兰;但由于共板法兰普遍存在法兰接缝不平直,...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:4312 时间:2020-12-02
  • 4、防爆门铃、按钮及线管的预埋安装 在战时人员主要出入口的第一道防护密闭门外侧应设置防爆门铃按钮,门铃设在防护区内。 由水电专业施工单位在它们之间预埋 DN15 带密闭肋的镀锌钢管作为穿线管,并在门外墙上预留一个 120×120×90mm 的盒子,待地下室装修时我们再将防爆门铃、防爆按钮安装上去。 考虑到电源的可靠性,门铃电源采用直流电源更为可靠。安装尺寸位置示意图...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:368 时间:2020-12-01
  • 一、人防区预留预埋一般要求 1、人防预留预埋的内容:人防区内各专业的预留预埋线管和套管。 2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为 65mm ,管壁厚度不小于 2.5mm 的 热镀锌 钢管。 3、各种穿越外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电缆管线作好预埋,预留备用管,并作好防护密闭或密闭处理。 ...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:364 时间:2020-12-01
  • 一、制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件 材料选用。 洁净空调系统 风管一般采用镀锌钢板加工。镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:333 时间:2020-11-25
  • 热泵工程图片1

    收录于话题6277264...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:361 时间:2020-10-09