高层供热更新时间:2026-01-07 11:49:29

本专题为土木在线高层供热设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与高层供热设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 选购高层直连供热机组应注意以下几个方面: 1、配置要好一些,对于水泵是24小时运转,要保证质量,减压部件要保证不减流量的减压,快速隔断装置要保证质量,保障低区的安全,最好双保护。 2、不要盲目比价,比如一些知名厂家采用进口减压,而一些不专业的厂家采用普通的减压阀,最后热力不均衡,高区热低区不热,产生抢水现象。 3、技术要成熟,稳定。需要对真正的生产厂家,正在运行的设备进行考察,看实际运行效果,有的...查看详情

    用户:英格博莱 浏览量:580 时间:2017-04-01
  • 水源热泵供暖系统一般是5度温差,流量比较大,这个时候如果采用板换机组,不是很经济,板换机组一般需要温差在10度才可以使用,这个时候采用高层直连供暖设备对高区进行供暖是最理想的选择,但这种情况采用的直连加压机组要求减压和隔断必须精准和可靠,一旦隔断失效了可能会造成水源热泵的损坏,所以在水源热泵供热的一些场合,不可盲目选择,一定要选择质量好的减压装置和可靠的安全性高的隔断装置,最好是双保护。 在水源热...查看详情

    用户:英格博莱 浏览量:477 时间:2017-03-31
  • 11层的小高层住宅直连供热需要达到什么条件?...查看详情

    用户:马路灯 浏览量:926 时间:2017-03-24
  • 采暖供热图片1

    本帖最后由 hardlaw 于 2016-12-5 20:47 编辑 各位大神,对于地热供暖十分关注、但又啥也不懂的业主我又来向大家学习了!简单说一下问题: 我家是齐齐哈尔的一个小区,我家所在的楼是18层,小区也有24层的楼。基本上都分为低中高三个区,我们家是中区的。近日去我们楼下大杠去看我们楼中区总流量,意外发现我们楼中区进水大杠上的两块压力表、回水大杠上的两块压力表的指针都在不断的在某一个数...查看详情

    用户:hardlaw 浏览量:1741 时间:2016-12-05
  • 图纸简介: 工程概况及设计内容:本项目位于南宁市五象大道区平乐大道良玉大道交接处西北侧,净用地面积为16912m ,项目总建筑面积: 880827.6m,计算容积率建筑面积为: 676484.0m,总居住建筑面积:403231.6m。本项目一期地块1~8栋、9栋、11栋、16栋~18栋、20栋~22栋楼共计16栋楼拟实施可再生能源应用的建筑面积约为75973.7m,占为地上建筑面积的38%、可再...查看详情

    用户:liangliyu888 浏览量:575 时间:2014-08-18
  • 本人大四学生,在做毕业设计,供热的 用天正暖通算热负荷,是一个十八层的住宅楼,三到十八层建筑结构都一样,我用天正算完三层的负荷之后,以上的楼层都是应用的三层的模板,结果出来的热负荷每层都一样,可理论上应该是不一样的,因为冷风渗透收到风压和热压的影响,不可能三层往上的每层都一样吧,这就是我的困惑,请大神们帮帮我,指出我的做法的错误之处,并且指点一下正确的做法应该怎样操作,先谢谢了...查看详情

    用户:d990244647 浏览量:6459 时间:2014-04-26
  • 图纸简介: 典型的高层建筑施工图,带施工说明!适合初学的新手!是十七层高层住宅,地下一层,剪力墙结构!包括施工设计说明! 投稿网友: kang1016 上传时间: 2014-01-04...查看详情

    用户:暖通小康 浏览量:333 时间:2014-01-04
  • 图纸简介: 图纸内容包括:屋顶层太阳能平面图、标准层太阳能平面图、户内热水支管系统图、高层太阳能热水系统原理图、太阳能热水系统运行原理说明、主要设备表、图例。 投稿网友: yus1 上传时间: 2013-11-11...查看详情

    用户:那小子不帅 浏览量:762 时间:2013-11-11
  • 图纸简介: 某高层供热通风施工图,包括地下室通风平面图,人防通风平面图,设计内容采暖系统,通风系统,防排烟系统,空调系统,人防系统等。 投稿网友: wangruijie11 上传时间: 2013-03-13...查看详情

    用户:看月亮的蜗牛 浏览量:381 时间:2013-03-13
  • 建筑给排水图片1

    如下图,建筑高26层,5-26用水,住户冷水是下行上给。 本人想了两种热水供回方案,急需高手指点,该方案是否可行? 减压阀组的安装是否正确,鉴于经济性考虑,减压阀前不装过滤器是不是也可以? 水泵装在底部的话,扬程该如何确定?按层高3米考虑的话 5层的循环泵在不运转的时候是否需要承受22层楼高的静压? 4183353 4183354...查看详情

    用户:wyy37 浏览量:1826 时间:2011-01-12
  • 求救各位老师与专家 周六接到一位由山东淄博网友打来的电话,询问他们家住的是32层的高层,大约有100米高吧,但是此楼的供热系统居然不分区供热,导致约1-13层,的压力10公斤,出现了由于压力过大,导致入户球阀喷水现象,如果把压力降下来的话,高层的居民水压又上不去,这如何是好?如果淄博的朋友看到的话,说的不够清楚的话,请补充...查看详情

    用户:sxldf77 浏览量:18086 时间:2010-11-22
  • 目前有一高层100米,闭式循环系统,在地下室安装二次接力泵,选用多大的扬程,估算即可!!!...查看详情

    用户:cao_yonglei 浏览量:1643 时间:2010-09-02
  • 40F超高层建筑,供热如何分区? 是不是需要分三个区?低压区,中压区和高压区? 低压区,中压区可以和小区的其他高层共用,高压区是不是要在避难层设置中继泵站?...查看详情

    用户:feng_ch 浏览量:2976 时间:2010-08-20
  • 前几天去了一次山西,一个开发商9万平米,17层3栋,12层2栋,使用一套高低层直连供热机组,加压泵90kw,供热面积当年1万平米,问题:泵开小了不热,开大了其他小区不热。 到现场一看,问题一,设备中应该有的流量控制装置没给上;问题二,所选设备阀门大多是中下质量的;问题三;加压泵配备过大。 原因:一,设备是招标来的,最便宜的中标,产品质量、性能不理想。二,设备厂商对流量、压力控制技术不精通,加压泵选...查看详情

    用户:zhuanjia 浏览量:1349 时间:2009-06-12
  • 请教各位大侠:现在一个高层集中供热供水、回水管道如何做(主要是管道减压问题),热水水箱在楼顶,现在用户要即开即热,回水管道这么做!不知道又没有说清楚!望各位大侠赐教啊! 一个菜鸟的疑问!...查看详情

    用户:zhang1983_fei 浏览量:1774 时间:2009-04-29
  • 请教各位老法师,高层宾馆,建筑面积4万多平米,供热采用热水锅炉还是蒸汽锅炉好?还是采用热水、蒸汽锅炉混合配置? 先谢各位了。...查看详情

    用户:xuwl111 浏览量:2248 时间:2008-05-12
  • 高层建筑里要考虑风压和热压的 但是其他一些需要考虑的因素却了解得不多 希望得到些实质性的意见 本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264429&fromuid=334143...查看详情

    用户:qwh217 浏览量:1111 时间:2008-02-25
  • 概述: 随着城市建设的发展,高、低层建筑采暖系统并网,不同供暖温度系统采暖并网的情况越来越多,传统一般采用换热器方式(间接连接系统),该方法是将热源经过高、低区各自的换热器后,再用各自的动力系统输送到各自所带建筑。该方法适用于蒸汽或高温水系统,缺点是初投资大,不节能。我公司研制开发的智能型采暖直联机组可节约投资25-50%,现以具体实例作一经济性比较。...查看详情

    用户:zengtao6809 浏览量:1569 时间:2007-07-13
  • 今年,我们当地起了很高小高层,设计了许多高层直连供热的方式,现在主要是沈阳的一家做开式的,价格还很高。最近突然又来了几家专门做闭式的,价格要低一点,请问诸位:一、到底是开式效果好,还是闭式效果好,区别?第二、生产闭式的运行效果好的生产厂家都是哪里?速速,谢谢!...查看详情

    用户:dade188 浏览量:1292 时间:2007-05-02
  • 高层建筑里要考虑风压和热压的 但是其他一些需要考虑的因素却了解得不多 希望得到些实质性的意见...查看详情

    用户:yurobbin 浏览量:1115 时间:2007-02-02