    集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。 水利失调分为静态水利失调和动态水利失调两种。 产生水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种: (1)管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。 6024027 ...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:4702 时间:2018-08-20
  • 1)风机盘管的回水管上应设置浮点式电热阀,也可采用传统的电动两通阀(对房间温度控制要求不高时)或电动两通调节阀(对房间温度控制要求较高时)。前者与后两者相比,具有控制精度高、运行稳定性强、无噪声、体积小等优点;新风机组、组合式空调器的回水管上,应设置动态平衡电动调节阀或电动两通调节阀。前者只受房间温度设定控制,不受外网压力波动的影响,比后者具有更好的调节特性和更长的使用寿命。2)应在总供回水管之间...查看详情

    用户:zianne1989 浏览量:1200 时间:2017-04-20
  • 最近看到有人提意见说:设计时支管末端应增加旁通管以方便管路冲洗,因为以前设计图中没见过有专门为冲洗设计旁通阀的,查看规范是这样说明的: 《GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范》中15.7管道冲洗试验 15.7.3冲洗试验首先冲洗最低处干管,后冲洗水平干管、立管、支管。 有以下疑问:是如何实现按照顺序冲洗的?要求在设计时增加什么阀门?实际上怎么做的尤其是支管?...查看详情

    用户:qiuzhen23 浏览量:1007 时间:2017-03-23
  • 5661024空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型:按原理可分为:闭式循环和开式循环;按供、回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;按供、回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;按调节方式可分为:定水量和变水量。闭式循环系统定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:5332 时间:2016-12-02
  • 暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。 但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。 第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量; 第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大; 第三:生产侧的流量要大于...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1023 时间:2016-04-19
  • 中央空调图片1

    5435605 暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水机组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量;第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大;第三:生产侧的流量要大于等于分...查看详情

    用户:qq_1449040505129 浏览量:3455 时间:2016-01-26
  • 中央空调图片1

    5427293 保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:1389 时间:2016-01-08
  • 简介: 本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,特别是结合工程实例详细阐述了系统联调的要求、过程和评价。 关键字:水力失调 水力平衡阀 系统平衡调试 1、引言 在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1526 时间:2015-08-05
  • 中央空调图片1

    今天咱们来介绍介绍国家体育场的暖通空调设计原则及空调冷热源、风系统、水系统、防排烟系统的设计。不知咱们论坛里有谁亲自参加过这个项目没有:lol 4949369 1、建筑概况国家体育场(北向剖面示意图见图1)为2008年第29届奥林匹克运动会的主体育场,地下3层,地上7层。地下层除了停车场之外,还有媒体用房、赛事管理用房、运动员及随队官员用房、体育场运营管理用房、餐饮用房等,赛后还将增加大面积的...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:42662 时间:2014-08-05
  • 本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑 摘要:自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:2982 时间:2014-06-29
  • 图纸简介: 本图纸为检察院六层办公楼闭式水环水源热泵空调系统暖通设计图,图纸包括设计说明、空调水系统图、机房系统图、各层空调设计平面图、主要设备表。 投稿网友: huifeideai 上传时间: 2014-06-24...查看详情

    用户:huifeideai 浏览量:3239 时间:2014-06-24
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑 4927638 一、空调机房大小和净深 1.1空调面积占建筑面积比例 建筑类型比例(%)建筑类型比例(%) 旅游旅馆、饭店70~80医院15~35 办公楼、展览中心65~80百货商店50~65 剧院、电影院、俱乐部75~85 1.2空调机房建筑面积概算指标 空调建筑面积[/...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:17445 时间:2014-06-20
  • 论文简介:析了暖通空调水系统水力失衡的形成原因及危害,以空客A320总装线工程空调 三次泵水系统的水力平衡调试为例,介绍了静态水力平衡和动态水力平衡的调试方法、质量控 制措施等相关内容。 投稿网友:bestage 上传时间: 2013-09-22...查看详情

    用户:bestage 浏览量:794 时间:2013-09-22
  • 暖通空调水系统电动调节阀选型方法...查看详情

    用户:effort031 浏览量:4648 时间:2010-12-10
  • 请教大家一下,在天正暖通7.6里面怎么生成空调水系统图啊,先谢谢大家了啊...查看详情

    用户:weihan1987 浏览量:11613 时间:2009-05-04
  • 《中国建设信息•供热制冷》杂志 “建筑物暖通空调水系统水力平衡及其应用”专题约稿函 近年来,在建筑物暖通空调系统中,水力平衡和水力失调问题受到广泛关注,其主要原因是水力平衡对能耗的影响占整个空调系统的8%~20%。 水力失调一方面导致系统水流量分配不合理,某些区域的流量分配过剩,另外一些区域的流量又不足,从而造成冬天不热、夏天不冷的情况;另一方面又造成系统中各环路流量调节的相互干扰,从而导致空调区...查看详情