直埋敷设更新时间:2026-01-26 08:35:00

本专题为土木在线直埋敷设设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与直埋敷设设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 给排水资料库图片1

    之前曾经整理过一篇专门介绍 管道敷设方式 的文章,但是并没有单独各种敷设方式进行过对比,这里把 直埋 与 管沟 两种单独拎出来做个比较,方便各位了解。 一、 施工方式 ● 直埋敷设: 直接开挖沟槽,将管道或电缆埋入地下,不需要砌筑地沟。 在这种方式下, ...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:1793 时间:2024-08-09
  • 为什么电缆直埋敷设,除控制电缆外,电缆之间需要保证间距。 但是桥架上敷设电缆,就都是一根挨一根的敷设呢?哪怕控制和电力电缆同桥架敷设,也只需要穿钢管或者加隔板就可以,不用再拉开距离。 而且直埋敷设的电缆,基本都是带有铠装和屏蔽层,不保持间距,影响很大吗?...查看详情

    用户:cof1671815479726 浏览量:157 时间:2022-12-24
  • 一、地下敷设覆土深度 一、 直埋、保护管及管沟敷设 严寒或寒冷地区给水、排水、再生水、直埋电力及温燃气等工程管线应根据土壤冰冻深度确定管线覆土深度,非直埋电力、通信、热力及干燃气等工程管线以及严寒或寒冷地区以外地区的工程管线应根据土壤性质和地面承受荷载的大小确定管线的覆土深度。 工程管线的最小覆土深度应符合表 4. 1. 的规定。 1、工程 管线...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:200 时间:2022-06-28
  • 电缆线路的敷设一般有四种方式:直埋电缆敷设、排管电缆敷设、电缆沟或隧道内电缆敷设、桥架电缆敷设。针对这四种敷设方式的施工要求总结如下。 一、直埋电缆敷设要求 (1)开挖的沟底必须是松软的土层,如果是石块或硬质杂物要铺100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土如含有腐蚀电缆金属包皮,应清除和换土,埋深应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物...查看详情

    用户:cof_38120868 浏览量:235 时间:2022-04-24
  • 如题,请教各位大神室外消防线路从消防控制室到各个单体的控制室线路采用穿焊接钢管直埋敷设,从消控室出来有12根SC50的管路,其余路段有8根的,有四根的,有两根的,现穿钢管直埋。 1.钢管排管是否需要水泥包封?是局部包封还是整体包封?如果是局部,包封间距和包封的长度是多少? 2.是否可以采用定向垫块或者管枕? 3.本人已查阅D800-6~8,在穿管和排管敷设章节未见该部分,是否可以参照本...查看详情

    用户:mabo717 浏览量:6224 时间:2018-04-08
  • 请问,室外电缆直埋时,如果地方不够,通信电缆可以和电力电缆上下层敷设吗?请大神指教!...查看详情

    用户:张腾00 浏览量:1112 时间:2018-01-05
  • 非铠装电缆穿碳素波纹管直埋敷设时,应采用混凝土包封《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007第5. 3. 2条,直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装...查看详情

    用户:jk_duan888 浏览量:1629 时间:2017-10-07
  • 总工希望出一个分析比较直埋还是桥架,从哪几个方面分析呢,求大神指导...查看详情

    用户:cu33 浏览量:791 时间:2017-09-27
  • 穿管敷设是不是直埋敷设的一种??排管敷设是多根保护管,穿管敷设只有一根?那什么时候需要我们用穿管敷设,什么时候就需要排管呢? 看电缆根数?穿管敷设是在外力较大的时候,不能采用直埋的时候才用的??为什么我找不到关于穿管敷设的描述?都只有排管敷设和直埋敷设?在什么书上有呢?...查看详情

    用户:qq_1489906796413 浏览量:3591 时间:2017-04-18
  • 表3.1.2 直埋敷设管道最小覆土深度 管 径(mm) 50~125 150~200 250~300 350~400 450~500 车行道下(m) [size=9....查看详情

    用户:jjx0710 浏览量:2120 时间:2017-03-27
  • 直埋供热管道供回水管双管敷设必须平行敷设吗? 可以上下或者有偏角敷设吗?...查看详情

    用户:xiongxiongtajie 浏览量:2878 时间:2016-03-07
  • 请教一下电缆直埋敷设对电缆截面有没有要求 YJV22-4x16的电缆直埋敷设是否必须要穿管(不考虑周围环境因素)...查看详情

    用户:god_young001 浏览量:973 时间:2015-08-10
  • 供配电技术图片1

    如题, 百度文库上有一种做法,但没有依据: 除注明外,室外电力及通讯电缆均采用铠装电缆直埋敷设,埋深0.8米,过基础及道路,均穿钢管保护,过道路时埋深1.0米,过挡土墙时穿镀锌钢管沿墙明敷设。电缆及电缆敷设后地面上应做明显标记。配电间至室外电缆沟及室外电缆过道路处均预留两根DN100钢管。 求相关做法及图集。 4850866...查看详情

    用户:lixishou 浏览量:10888 时间:2014-02-07
  • 大家好。请教一下。。 目前项目上遇到有6跟管道需敷设。 但是宽度不够。 请问。 1.直埋是否可以上下埋??上下间距应该是多少?? 2.如不能直埋是不是只能做管沟敷设。...查看详情

    用户:moneylee888 浏览量:4828 时间:2014-01-10
  • 冻土层深为2m,电缆采用铠装电缆直埋敷设,请问采取什么保护措施?规范上说在冻土层内敷设的电缆要采取保护措施,是否铠装电缆也要采取措施?采取什么措施?谢谢!...查看详情

    用户:llkine 浏览量:8404 时间:2013-09-26
  • 图纸简介: 室外热力管线图纸目录、设计及施工说明、图例(直埋敷设) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-03 图纸省份: 请选择省份...查看详情

    用户:yomoto 浏览量:1297 时间:2013-09-03
  • GB上有要求,但是很笼统。 希望有图片的大神发上来,大家观摩一下...查看详情

    用户:tyrone3000 浏览量:1634 时间:2013-08-23
  • 在直埋敷设中是否可以不设固定支架?如果设的话是否要必须进行管道热伸长量的位移计算?...查看详情

    用户:ludy003 浏览量:2654 时间:2013-06-04
  • 本人最近接触一东北地区燃气站的电气设计,长度200米左右,室外电缆敷设方式选直埋,埋管、电缆沟的哪一种,冻土层为2m厚。...查看详情

    用户:dtjcccm 浏览量:1745 时间:2013-05-08
  • 小弟 刚刚接收一个城市管网的工程,想问问施工中有那些需要注意的地方 谢谢各位大侠~!!!!!!!!...查看详情

    用户:zhanglei0335 浏览量:756 时间:2012-08-29