正压送风防烟更新时间:2024-05-12 12:54:28

本专题为土木在线正压送风防烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与正压送风防烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    技术措施和实用供热空调手册上都是对防烟楼梯间加压前室不送风,但防火规范上是对楼梯间及其前室应设防烟设施,到底对防烟楼梯间前室正压送风吗? 5825196...查看详情

    用户:小辉2015 浏览量:1265 时间:2017-07-05
  • 请问这个防烟楼梯间和合用前室的正压送风量怎么计算?? http://bbs.co188.com/thread-9294487-1-1.html...查看详情

    用户:xiaoyu102 浏览量:1588 时间:2016-09-09
  • 通风排烟图片1

    我用的风速法和压差法计算的结果如下: 风速法: Lv=3600nFv(1+b)/a F—每个门的开启面积, m2 v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0 b—漏风附加率,取0.1-0.2 n—同时开启门的计算数量。 压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa...查看详情

    用户:xiaoyu102 浏览量:7953 时间:2016-09-09
  • 超过50米的一类高层商住楼,1、防烟楼梯间设置了正压送风,那该防烟楼梯间间前室要设置正压送风吗 2、该项目防烟楼梯间合同前室设置了正压送风,合用前室的楼梯见要正压送风吗...查看详情

    用户:qq_1429360409860 浏览量:467 时间:2015-04-18
  • 地下只有一层的防烟楼梯间,还有个前室,楼梯出来就是室外了。这种要不要做正压送风?...查看详情

    用户:qq303387012 浏览量:7426 时间:2012-03-20
  • 33层的建筑防烟楼梯间正压送风,按规范要分段送风,但是,风机风量如何计算? 两台风机如何控制,是否同时启动??@blei@...查看详情

    用户:cheng04130762 浏览量:2002 时间:2012-01-13
  • 通风排烟图片1

    地下一层合用前室是2个单扇门,那么前室送风量是否可以为:13000*0.75*1.5=14625m³/h;加上防烟楼梯间的最小正压送风量16000m³/h,前室的开门风速达到1.25m/s了,大于0.7m/s了,那么我的风量想法对不对?我是想地下只有一层,楼梯间16000风量,前室14625风量算了,免得搞到设备太大影响层高。 恩,即使不算楼梯间的风量,单14625风量,两个门洞风速也有1m/s了...查看详情

    用户:john3218 浏览量:5837 时间:2011-09-13
  • 本建筑一至四层为商场,五至三十层为住宅,建筑高度为99.2米。请问一至四层商场靠外墙的防烟楼梯间及其前室可否按自然防烟设计?(其可开启外窗面积满足自然防烟的要求)。谢谢!...查看详情

    用户:tm_lyyyfr1 浏览量:4296 时间:2011-07-14
  • 通风排烟图片1

    4295060书上公式中的A如何确定很疑惑 希望各位大虾帮忙解释一下 4295060...查看详情

    用户:qinjimin 浏览量:1543 时间:2011-04-21
  • 通风排烟图片1

    高层建筑,地下一共两层,如图,其中一个前室是合用前室,另一个是独立前室 根据规范,楼梯间及合用前室得正压送风,但问题的关键在于楼梯间的风量如何确定?? 1、如果按楼梯间及合用前室同时送风取送风量,那独立前室的正压就肯定不能满足 2、如果按楼梯间单独送风取送风量,那合用前室的正压肯定就超了,除了须泄压外,还必须考虑风量过大,造成浪费 综上,不知各位大人都是怎么考虑这个问题的 这个独立前室是通往另一个...查看详情

    用户:透明的沙砾 浏览量:5593 时间:2011-01-14
  • 超50米的一类公共建筑,其1-5层裙房超过24米,那么1-5层裙房的防烟楼梯间能否采用自然排烟,还是无论是否满足自然排烟都需加压送风...查看详情

    用户:flamebloc 浏览量:8439 时间:2010-12-22
  • 这个事情只是拿出来说说,地下防烟楼梯间及其前室肯定要做正压送风系统,关于这个风量的取值有一定的争议,该建筑是高层建筑(尽考虑防烟楼梯间及其合用前室分别正压送风系统) 1、设计中设计依据是否包括《人防地下设计规范》,有一次专家说不能引用这个规范,现在这里埋下一个伏笔,如下 2、按《高规》,地下室防烟楼梯间及其前室风量分别为16000-20000与12000-16000(小于20层)范围内取值,但是专...查看详情

    用户:saymand 浏览量:10085 时间:2010-12-13
  • 请问地上防烟楼梯间有窗,前室正压送风,地下一层防烟楼梯间无窗,我想地下一层防烟楼梯间不做正压送风,地下一层前室做正压送风,这样可以么?...查看详情

    用户:lingling2824 浏览量:7418 时间:2010-11-24
  • 高层建筑防烟楼梯间仅一层地下室需设正压送风(地面以上各层自然排烟),此时根据公式计算出的风量所选定的风机一般全压都比较大(有几百帕),而防烟楼梯间所要求的余压为40~50Pa,此时需设泄压措施。问题是:在泄压装置工作时就会从其中流失一部分风量,而正压送风机风量是按疏散门开启时门洞截面要保持不小于0.7m/s的风速所必需的风量,此时超压问题解决了,但不知风量还能否满足正压送风量?请高手明示,谢谢。...查看详情

    用户:tm_lyyyfr1 浏览量:2246 时间:2010-10-22
  • 通风排烟图片1

    人防地下室密闭通道平时为防烟前室,需要正压送风吗 4028565 4028565...查看详情

    用户:杉木52013114 浏览量:8137 时间:2010-09-15
  • 请教大家一个地下室正压送风的问题,地上32层,地下2层,地上防烟楼梯间有外窗自然排烟,合用前室设机械正压送风系统,送风井一直到 地下负2层,现在请问一下,地下室2层防烟楼梯间是否还要单独设一个机械正压送风系统,因本人看到有些设计只在地下室合用前室设了 机械正压送风系统,而防烟楼梯间没有设,这样是否可行?...查看详情

    用户:hnxiongwu2976 浏览量:1477 时间:2010-07-22
  • 高层建筑防烟楼梯间仅地下室部分正压送风(以上各层自然排烟),此时根据计算风量而选定的风机全压一般都比较大,而防烟楼梯间所要求的余压为40~50Pa,此时需设泄压措施。问题是:在泄压装置工作时就会流失一部分风量,不知此时风量还能否满足正压送风量?请高手明示,谢谢。...查看详情

    用户:tm_lyyyfr1 浏览量:1888 时间:2010-07-01
  • 讨论地上,地下共用防烟楼梯间正压送风问题 方案一 地下一层,送风量多30%,地下两层送风量多60%,地下三层以上100%。(某老专家告知)详见09年暖通技术措施。 方案二 祥见《实用供热空调设计手册》1220页。大概意思是,地上,地下共用风机和竖井,将自垂式百叶风口改为常闭电动风口,地下层着火开启地下相应风口,地上层着火,开启地上相应风口。 地上小于20层,地下1-3层,只楼梯间送风,风量2500...查看详情

    用户:dxy517150263 浏览量:1965 时间:2010-05-24
  • 一个23米建筑,对防烟楼梯间正压送风,其前室不送风,前室与楼梯间墙面设余压阀。 那正压送风风机的压力如此估算可否? 80Pa(前室30Pa+防烟楼梯50Pa)的余压+最不利环路送风井沿程和局部损失和(5~10Pa/m计)...查看详情

    用户:qy20015024 浏览量:3056 时间:2010-04-13
  • 一类高建住宅防烟楼梯间正压送风问题 地上21层,地下2层为储藏室,剪刀梯,2个风道,防烟楼梯间设置正压送风,合用前室自然排烟 消防局要求用常闭多叶电讯号风口 不清楚的问题: 1、地上和地下防烟楼梯间正压送风系统合用一个还是分开?? 2、合用一个的话,按照高规38页表8.3.2-1,系统负担21+2=23层,加压送风量为35000-40000m³/h, 风口隔层设,每个风道设置11个风口,风口面积为...查看详情

    用户:gyajie 浏览量:3226 时间:2010-01-20