中央空调水系统更新时间:2025-11-30 23:46:31

本专题为土木在线中央空调水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中央空调水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现场情况: 1、楼层总高度53米,14层 2、水泵和冷水机组在一层,开式膨胀水箱定压,水箱高度大约55米,定压点在一楼集水器。 3、水泵运行时,出口压力0.8MPa,入口0.5MPa 问题:在实际运行时,14层回水主管上压力大约在多少?是在0.5--0.8MPa之间呢?还是低于0.5MPa? 也就是想问一下,此案例的中央空调水系统在实际运行时,管网上的压力分布应该是怎样的? 谢谢!...查看详情

    用户:summer_cad 浏览量:2393 时间:2014-07-22
  • 在讨论一些商务楼或写字楼的空调方案时,经常会遇到一些业主对水系统中央空调和多联机空调要求对比,从运行状态、运行费用、初装造价、维修过程等几个方面进行综合评价,到底哪个系统更节能、简洁,整体评价会更高呢?...查看详情

    用户:abetter_day 浏览量:1694 时间:2014-07-16
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 zj872925 于 2014-7-14 17:22 编辑 中央空调系统可以分为三类,中央空调水系统、氟系统和风系统。水系统中央空调以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适。水系统中央空调一般用于大型建筑或大户型住宅和别墅,主要产自美系品牌,以高端住宅为主。 4937915 1、水系统的最大压力点受压分析,水泵出口: 停止运行 hA=ho 正常运行 hA=ho+Hpump-...查看详情

    用户:zj872925 浏览量:3073 时间:2014-07-14
  • 现在国产的水系统中央空调,跟世界领先的品牌相比(如特灵、约克等等),有哪些差距? 中国现有的品牌中哪些真的有核心技术的。 和谐讨论,谢绝水军!...查看详情

    用户:abetter_day 浏览量:1623 时间:2014-07-11
  • 图纸简介: 该工程为一栋6层酒店,设计内容为全楼全年空调设计以及供应生活热水,空调方案采用水源热泵+风机盘管。图纸包括:设计及施工说明,机房水路流程图,空调平面图等。补充说明:该套图纸适合新手对水源热泵系统的设计学习。 投稿网友: pp50 上传时间: 2014-07-11...查看详情

    用户:pp50 浏览量:681 时间:2014-07-11
  • 现阶段市面上最流行的集中制冷莫过于水系统的中央空调和“一拖多”的多联机空调。 对于这两者, 我个人认为:初投资基本相同,差别不大;节能水平基本一致,运行成本基本一致。 多联机: 需要较大的室外机安装场地;模块化机组,没有坏了一个整个都不能用的风险,维护成本相对较低; 水系统的中央空调:水系统中央空调出风柔和,舒适度较高,主要设备安装于地下机房便可,且机组的COP高。 大家有啥想法呢?一起讨论下吧!...查看详情

    用户:abetter_day 浏览量:19696 时间:2014-07-10
  • 图纸简介: 本图纸为武汉某办公楼水冷机组加锅炉中央空调水系统图纸,图纸包括各层水系统布置平面图、空调水系统图、机房布置图等。 投稿网友: mgx125712829 上传时间: 2014-06-09...查看详情

    用户:mgx125712829 浏览量:531 时间:2014-06-09
  • 中央空调水系统,管径多大时用闸阀?蝶阀?阀门和水管什么时候该用法兰连接?水管水管间什么时候用焊接?什么时候用丝接?...查看详情

    用户:f113254 浏览量:589 时间:2014-06-09
  • 图纸简介: 本图为某四层娱乐会所水源热泵中央空调水系统设计图,图纸包括一至四层空调冷冻水平面图、一至四层空调冷凝水平面图、空调系统图及主要设备安装大样。 投稿网友: hefengkongtiao 上传时间: 2014-05-28...查看详情

    用户:林刚 浏览量:701 时间:2014-05-28
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统在日常的运行过程中,其水循环系统常发生结垢、堵塞、管道变形、效率降低等一系列问题,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,同时缩短设备的正常使用寿命,我们来看看中央空调水系统常见问题及解决办法。 4906275 中央空调水系统常见问题一:空调水系统堵塞 管道堵塞是中央空调水系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作,堵塞的主要原因有:异物进入。当冷却水泵进水口处橡...查看详情

    用户:meijingssj 浏览量:1353 时间:2014-05-15
  • 本人走出校门将近一年,初涉中央空调设计,在工作中很庆幸遇到困难重重,激起学习的欲望。。。 请教各位大仙,,水系统机房的设计是从哪入手,就那些软化水装置,软化水箱,定压补水装置等附属设备的确定,电源线,信号线的确定,哪些需要做基础,基础比设备大多大尺寸,供回水管道间距等问题一直搞不明白,还有就是没有定压补水装置的时候,,,直接自来水软化后进膨胀水箱的时候,膨胀水箱一般的补水管径阀门管径的确定,也看了...查看详情

    用户:xiaomai199119 浏览量:853 时间:2014-03-30
  • 图纸简介: 本工程为集安市XX假日大酒店中央空调工程,共九层,一直三层为餐饮娱乐部分,三层局部至九层为客房住宿部分,总建筑面积约14755平米。其中一层大堂、咖啡厅、店铺,二层多功能厅均已敷设地暖盘管。故上诉房间不再空调热负荷计算之内。因三层洗浴中心考虑到其特殊用途,冬季宜采用地热盘管来提供热负荷,故建议三层洗浴中心敷设地暖盘管制热,此房间也不再空调热负荷计算之内。 图纸内容:一层空调平面图...查看详情

    用户:yanlonghappy 浏览量:671 时间:2014-02-18
  • 在当前世界“能源紧缺”的警钟时刻都在敲醒着,节能问题俨然已成为世界各国最关心的首要问题。同时也是我国政府和研究部门广大科学工作者探讨中最注重的一环。空调工程的能耗占建筑物总能耗比较大,空调工程设计,运行中的节能已成为暖通空调和建筑专业设计工程师及运行管理人员的迫切任务。 制冷系统的节能问题,意指在规定的参数:如冷水机组冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度、室内外环境空气的温度等。在这些条件...查看详情

    用户:小狮子 浏览量:9579 时间:2014-01-27
  • 我们公司一新建工地,建筑面积4万平方米,想了解水源热泵和标准中央空调系统哪一个更好,分别有什么优劣势。有做这方面项目的也可以发资料到我的邮箱80979318@qq.com。有VRV项目经验的也可以发点资料给我,谢了!...查看详情

    用户:xuanqun123 浏览量:4783 时间:2014-01-16
  • 采暖供热图片1

    缠绕式智能感应式水处理器,感应式水处理器 广谱感应水处理器 广谱感应水处理器本产品采用意法半导体32位微处理器作为核心控制部分,根据水质以及管道材料进行智能识别,输出与流体相配的频率与电流信号,进行有效的防垢除垢,在运行过程中,通过长时间的扫描采集水的共振频率,确定共振频率带宽,以此作为频率输出的范围。水的温度和水质电导率,对应特定的水共振频率,计算对应的水共振频率,再将检测的频率与之比较,通过控...查看详情

    用户:徐净环保 浏览量:915 时间:2014-01-14
  • 夏天制冷调试没问题,现在制热调试不出。制热的热源来自锅炉,空调末端是风机盘管和空调箱。热水泵刚开的时候房间温度在升高,但是过了一段时候后房间温度反而降低了,且空调箱的回水压力比供水压力大。这是什么情况???...查看详情

    用户:zshw1219 浏览量:1930 时间:2013-12-27
  • 貌似应该是施工做的资料,公司施工员跑路,被派下来收拾残局。做内业资料的时候感觉很蛋碎。主要问题希望能有人帮忙解决: 1、子分部过程的空调系统,制冷系统,空调水系统怎么划分; 是不是空调系统主要指末端设备,制冷系统主要指机房主机设备,水系统指管道、冷却塔等。 2、现在别人告诉我两种做检验批的方法,一是,按子分部带分项工程做,比如送排风系统,做了风管系统安装这个检验批;到下次做空调系统时再做一次风管系...查看详情

    用户:k493431490 浏览量:2025 时间:2013-11-11
  • 水源热泵中央空调系统,井水是作为冷却水还是冷冻水??出水温度为16℃行不行??...查看详情

    用户:wwodemingzi2013 浏览量:869 时间:2013-10-18
  • 向大家请教一下 如果一个机房有两台以上的主机机组,那么他们之间的联动控制是如何实现的。比如说当一台机不够用时,通过什么控制使第二台机开机。(人工去开除外),结余这两台机之间的控制系统是主机厂家提供,还是工程安装单位自己搞定。一般是什么方式,什么设备品牌? 谢谢...查看详情

    用户:cfdiaokeji 浏览量:715 时间:2013-10-11
  • 本帖最后由 爱生活 于 2013-10-9 22:53 编辑 中央空调 水泵系统: 中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。专家介绍,由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10~20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大。 其中,冷冻主机可以根据负载变化...查看详情

    用户:ai_life 浏览量:1143 时间:2013-10-09