着急请教,请专家支招了,谢谢。现在着急中,解决入户技术问题。 从楼层管道井入户的PPR给水管道和塑料暖气管道在开敞式公共走廊的垫层内埋地敷设,结构标高上8cm为建筑完成面。该部分的管道在不采暖空间里,如何采取具体保温做法?请高手指教. 注意:走廊为开敞式,没有窗口,属于不采暖空间,室外最低温度近-10度(北方地区建筑),垫层内管道如何保温处理呢? 本帖最后由 eo_chen 于 2011-1-1...查看详情
辽2002T901 采暖管道设计安装图 4174820...查看详情
如图所示。 4139908 4139909 4139910...查看详情
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!...查看详情
直埋采暖管道及蒸汽是否需要埋到冰冻线以下,哪里有这个要求或规定。...查看详情
论坛里找了很久,依然没有找到我的答案: 就是,采暖管道到底怎么选取,流速到底去多少?比摩阻又是多少,措施或者手册上虽然把极限流速,最大/小比摩阻写的清楚,但应用的时候到底怎么取呢? 大家选择管道的大小时,到底是怎么做的,一般按流速多少卡,还是按比摩阻多少取?...查看详情
河南住宅项目,采暖水平管要翻越一根梁,为尽量避免层高的影响, 先往下弯过梁,再翻上去贴板走,这样形成一个最低点。请问,这样规范允许么,需要安装泄水阀么? 如果要的话,这个最低点在门厅处,无处泄水,怎么办?...查看详情
问题有可能无知,要求是一层楼的的一个房间采用风机盘管供暖,其余的是蒸汽采暖,图纸上显示的是这两个的管道连在一起了,想请教一下大家怎么回事?谢谢了...查看详情
各位同行好,谁能介绍针对夹心彩钢板建筑中,采暖管道系统采用单管上供上(下)回系统,小规格管道支架及散热器的托架是如何设置的, 提供节点或图片为好,谢谢。...查看详情
小弟刚接手水暖工作不久,看图纸时对材料计划有些迷糊~图纸上的锁闭阀和水过滤器是一体的还是分开的~请大侠指点一下! PS:热表安装需要装那些传感器么?...查看详情
有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米; DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?...查看详情
采暖外网蒸汽管道的固定支架能不能按《动力管道设计手册》表7-22热力管道固定支架间距表布置?...查看详情
采暖直埋管道补偿器可以选择方形的么,波纹补偿器挺贵并且易损...查看详情
采暖管道这样找坡可以吗? 一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗? 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]...查看详情
我是南方的,对北方的采暖项目接触比较少。现在有一个项目,辽宁的,三层商场。做采暖。我设计的是上供下回单管顺流系统。一层的水平管设计放在地沟中1000x1000,现在工地的工程师说由于现场土质情况,做那么大的地沟施工困难,而且说现在北方很少做地沟了,建议我做直埋。请问北方的高手, 1现在做采暖管道室内的,室外的敷设方法,分别用什么方法的多? 2如果管道用地沟,是不是地沟的顶面高度都要比低于冻土的高度...查看详情
由于层高及梁高限制,采用采暖管道供水干管无坡敷设,但是管内热水流速大于0.25m/s,不知是否可行,系统采用垂直单管顺流式,干管总长有140m,望前辈赐教!...查看详情
我遇见一个房子就是在一个斜坡上建设的,坡度有0.3 ,我的采暖管道坡度可以是这个吗?...查看详情
有一建筑物,采暖管道回水干管敷设在室内地沟内,地沟内较潮湿。回水立管穿一层楼板与地沟内干管连接,请问,此穿越楼板的管道部分是否应该加设防水套管,还是只加一般穿墙套管即可?如果必须使用防水套管,是刚性还是柔性? 另外,由于卫生间环境比较潮湿,洗浴后容易造成短暂积水。 请问,穿越卫生间内楼板的管道(给、排水,采暖等管道),应设防水套管还是设普通穿墙套管? 本帖最后由 sun_13356678123 ...查看详情
GB50242-2002上说:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa进行水压试验,同时系统顶点的实验压力不小于0.3MPa。 我的理解是: 室内管路顶楼的工作压力加上0.1MPa试压,楼底的压力是不是就没有工作压力加0.1MPa那么大的压力了。 还有疑问是:这里的试验压力是指系统实验的时候的压力呢,还是说的是实验时顶楼的压力。 请各位高手积极参与讨论,欢迎大家踊跃发言。 谢谢 本...查看详情
分户计量,热水供暖,户内采用单管循环,并且通过暖气片环通,这样可行么?...查看详情