毕设小区30层高,需要分区。可以理解需要为两套系统分别铺设供回水水平干管,供暖水入口吗?...查看详情
水源热泵供暖系统一般是5度温差,流量比较大,这个时候如果采用板换机组,不是很经济,板换机组一般需要温差在10度才可以使用,这个时候采用高层直连供暖设备对高区进行供暖是最理想的选择,但这种情况采用的直连加压机组要求减压和隔断必须精准和可靠,一旦隔断失效了可能会造成水源热泵的损坏,所以在水源热泵供热的一些场合,不可盲目选择,一定要选择质量好的减压装置和可靠的安全性高的隔断装置,最好是双保护。 在水源热...查看详情
目前有很多的高区供热设备给客户造成了很多困扰,一部分是高低区抢水,一部分是能耗过大,最为严重的是高低区抢水造成的高区热低区不热,广大居民反映很强烈,所以很多的热力公司希望在停热后对这样问题的机组进行改造,高层直连供暖机组在运行中出现这种问题一般就是水泵提供了过多的压头,第二就是没有流量和温度的控制系统,造成了高低区的不平衡。在延边某小区,我公司改造了六套,在内蒙阿荣旗地区,我公司一举改造了30套这...查看详情
在天津地区,高层设计中供暖竖井可以与自来水竖井共用同一竖井么?...查看详情
图纸简介: 本图为30层高层住宅供暖设计图,图纸内容包含设计说明,通风平面图,立管图,大样图,地埋管做法等 投稿网友: fxl5110408 上传时间: 2014-03-04...查看详情
各位大神 求解...查看详情
由于设计原因,现在集中供暖小区内一座高层楼(12层)和相邻的一座多层楼(6层)公用一路供回水管路供暖,且都是系统末端。高层楼安装了一台加压泵,加压泵一开,造成高层回水压力升高,阻止多层不能回水,且多层供水压力下降(加压泵吸走更多的流量)。现在是保多层供暖(不开加压泵)就保不了高层供暖,反之就不能保证高层楼的供暖。求助怎么解决。...查看详情
请问下,假如说一个小区,共有10栋住宅,末端用暖气片,其中31层5栋,18层3栋,6层2栋,采用市政热网二次换热,如何分区比较合理?怎么计算底层承压呢?减压阀具体应用方式?...查看详情
小弟现在施工了一个43米的小高层住宅,分四个单元 南北两区供热。供热管线接的是小区原有的热网,小区自己有换热站,其他楼都是5层的多层,小高层距离换热站最远。 现在换热站的供回水压力分别是0.5/0.45MPa,可是小高层的进户出户管线明显不热,楼上3-10层管线有压力,到了13层压力就很小了。 请问是什么原因,是不循环吗? 回水出户管线上加循环泵可行吗? 求有经验的朋友帮助。 对了,此楼是地暖系统...查看详情
我居住小区,有近40多栋楼,高的15层,低的6层,并联供,水暖,我家14楼,顶楼,暖气片上面有点热,下面不热,排气没用,基本确定不是气的原因,楼下也不热,我家大约在12度左右,楼下7楼邻居,也只能达到15度左右。我家进水供水压力是0.12-0.2MPA,回水没测,物业说足够循环,是不是这样?压差标准是多少?一般供水压力到我家在多少?肯请专业的朋友给予解惑,实在是受不了了,老人和孩子全病了,投诉也没...查看详情
请教高人啊 谁能给我解答一下...查看详情
北京神州富能科技有限公司(www.dinuanbao.com)高层直连供暖设备,采用回水自动定压,确保高区系统满水,满足供暖要求。 3528063...查看详情
高层建筑供暖为了避免底层散热器超压破坏而分层,以不超过50米为限; 那么考虑到垂直失调的话如何分层? 地板采暖多用双管系统,而双管系统一般用于六层以下的多层建筑,那么高层建筑用地板采暖是否按6层一分区?...查看详情
请教一下各位高手,一般情况下,高层供暖与多层有什么差别? 问题比较弱弱,请原谅。...查看详情
20层住宅楼,分高低区,11-20为高区。分水器处压差为2公斤,是否合适?...查看详情
《高层建筑供暖通风与空调设计》.rar...查看详情
我们小区高层楼,一个管道井内设置1根立管带14层,每层4户,这样可行吗?是否会出现水力平衡问题?...查看详情
本人现做毕业设计,需要高层建筑供暖设计说明书作为参考,谢谢大家啊...查看详情
新建高层、小高层(11-24层)住宅小区; 现采用供暖方式:高低分区(12层上、下分区)、下供上回双管; 1、这种下供上回设计好还是上供下回好?为什么?现在新建高层小区大多采用哪种? 2、如果上供下回、下供上回各有优缺点,请问分别如何解决? 3、新建住宅小区供暖设计时参考的标准数据是哪些?比如气源标准、管道设计标准、温度标准、压力标准等等...查看详情
概述: 随着城市建设的发展,高、低层建筑采暖系统并网,不同供暖温度系统采暖并网的情况越来越多,传统一般采用换热器方式(间接连接系统),该方法是将热源经过高、低区各自的换热器后,再用各自的动力系统输送到各自所带建筑。该方法适用于蒸汽或高温水系统,缺点是初投资大,不节能。我公司研制开发的智能型采暖直联机组可节约投资25-50%,现以具体实例作一经济性比较。...查看详情