消防排烟系统更新时间:2024-05-17 01:56:32

本专题为土木在线消防排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在防排烟或高温通风系统中, 风管 法兰垫片必须是不燃材料,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定: 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 这是一条强制性条文,施工必须满足规范的要求。防排烟系统中风管本体的材料一般选用镀锌钢板或纤维增强型防火板,完全能够满足规范的要求。在防排烟系统管道连接中,传统的法兰垫料为石棉...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:56 时间:2021-10-07
  • 依据GB51251-2017中的4.4.12-6条文:每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。 排烟口最大排烟量按下式计算: 试举一例:一地下汽车库,设置了消防机械排烟系统,如图: 其排烟口最大排烟量计算如下:...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:1051 时间:2021-10-02
  • 1、防烟系统: 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 2、排烟系统: 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 3、直灌式机械加压送...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:51 时间:2021-09-24
  • 1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。 2、按计算规则计算通风管道工程量,(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含) 3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。 4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。 5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏算。 6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。 7、别忘了“系统调试”的工...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:111 时间:2021-07-26
  • 随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢? ?风机 1、风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、风...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:76 时间:2021-06-15
  • 建筑规范图片1

    今天主要讲述:#烟规4.6.1 建筑防烟排烟系统技术标准 4.6.1 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 #烟规4.6.1 :主要是用来确定排烟系统的设计风量,确定排烟风机的风量就是根据设计风量确定。之所以需要考虑1.2倍系数,主要从三个方面来考虑:阀门漏风、设备本身偏差以及风管系统本身的漏风。一般来说设计风量为1.2倍的系统计算风量,图审就不会有问题。但是,项目验收前的...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:811 时间:2021-05-11
  • 几种典型的防排烟系统: 1 、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2 、通风与排烟共用一套系统。在系统管道上或...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:428 时间:2021-02-25
  • 消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟设施达不到排烟目的自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:6250 时间:2021-02-19
  • 收录于话题为控制工程造价,一些满足不了自然通风条件的场所往往在设计时,把机械排烟系统与平时通风合用风管,通常采用双速风机,通风时低速运行,消防时高速运行。风机参数,如图左侧参数为排烟系统参数,右侧为平时通风参数排烟参数:风量25000m3/h,余压500Pa,功率12KW 消防联动原理 平时风机低速运行,风管通风阀打开通风(上图红色框),排烟阀常闭状态(上图黄色框);火灾时,联动关闭平时通风口风阀...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:16398 时间:2020-12-07
  • 大量火灾表明,烟气是导致建筑火灾人员伤亡的最主要原因,建筑物内设置防排烟系统,主要有以下三方面的作用: 一、为安全疏散创造有利条件 火灾统计和实验表明,凡设有完善防排烟设施和自动喷水灭火系统的建筑,很少由于浓烟或高温作用,使室内人员睁不开眼睛,透不过气的情况,对疏散方向、路线较为清楚,一般都能为安全疏散创造有利条件。 二、为消防扑救创造有利条件 当建筑物发生火灾处于熏烧阶段,房间充...查看详情

    用户:weibo_1559271631146 浏览量:302 时间:2020-07-23
  • 消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:215 时间:2020-07-03
  • 通风排烟图片1

    地下室防排烟系统是整个建筑物非常重要的消防排烟系统,关乎着整个楼房以人员的消防安全,下面主要是会对建筑物空调系统及排烟系统的设计方案。1、对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护,吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70?动作的防火阀。 (1) 穿越防火分区处。(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。 (3) 各层水平风管与土建竖...查看详情

    用户:sdpld01 浏览量:1630 时间:2020-03-26
  • 1. 规范3.1.3,当前室送风口安装于吊顶上方时,可否将吊顶内空间按送风静压箱考虑?如果可以,对吊顶有什么要求? 不建议这样设计。加压风口可以往下装,但此时吊顶内空间视为竖井风道的延伸也要做内衬风管怎么做? 2. 规范里建筑总高度大于50米的办公建筑,当其中部分楼梯只服务1~5层(小于50米),且满足前室只有一个门,是否可按照3.1.5采用楼梯间送风,前室不送风...查看详情

    用户:乔面儿 浏览量:4516 时间:2019-01-06
  • 注册消防工程师图片1

    从电子版的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 内容来看,新版消防教材中编入的内容较少,希望一级消防工程师考试中不会考的太偏。有机构预测:今年防排烟的分值不会低,备考时多注意!下面整理了学防排烟系统必知的21条术语,希望对各位考生有所帮助。 6017804 1、防烟系统:通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻...查看详情

    用户:消防知识点 浏览量:1157 时间:2018-08-07
  • 本帖最后由 chengzi802 于 2017-8-2 18:25 编辑 (一)风管的安装与检测 1.金属风管的制作和连接(1)风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔;2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm 的可采用焊接;[color=#5d5d5...查看详情

    用户:co1501643108484 浏览量:536 时间:2017-08-02
  • 通风排烟图片1

    53923535392353 排烟风机设置在15层屋面,排烟风机负责-1层到5层商场区域的排烟,风机风量70000CHM,风压800pa,功率22KW。在系统调试过程中,各层排烟口均无风,怎么回事,排烟阀均已打开。15层屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。竖井为结构井道。 5392353...查看详情

    用户:冻心了 浏览量:3542 时间:2015-11-06
  • 本帖最后由 农民 于 2015-6-12 15:18 编辑 防排烟、空调通风系统 一、风机 1、 风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。 现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、风机保护: 室外安装的风机要安装在屋顶上,室内安装的风机要安装在风机房内...查看详情

    用户:农民 浏览量:4193 时间:2015-06-12
  • 如可以 请给出详细依据。...查看详情

    用户:qq_1397448165980 浏览量:3047 时间:2014-04-14
  • 排烟风管厚度按高压考虑,那么这个消防加压送风的风管厚度呢? 求教高人,最好带设计或规范说明,本人没有找到比较明确的规定 谢谢!...查看详情

    用户:s070703536 浏览量:28175 时间:2012-12-06