蒸发冷水机组更新时间:2026-01-24 21:49:35

本专题为土木在线蒸发冷水机组设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与蒸发冷水机组设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:中通服咨询设计研究院有限公司-丁卫科、鲁佳辉、张长兴、戴新强、黄建如,发布于中国通信标准化协会 1 引言 近年来,我国数据中心市场总规模高速增长,耗电量已经连续数年以超过12%的速度增长,其中,40%以上的能耗用于IT设备的散热。随着数据中心对社会资源的需求越来越多,数据中心节能已成为社会各界共识,而占据较大比例能耗的空调系统为IT设备的正常运行提供适宜的温/湿度环境,这是数据中心节...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:294 时间:2025-01-07
  • 制冷技术图片1

    中央空调水冷机组在系统运行时,担任着提供冷量的重要任务。如果其出现故障了,整个系统将造成不可避免的损失。所以我们在日常使用时,除了要正确操作,还要认真的做好维保和学习一些维修知识。水冷机组蒸发器铜管冻裂原因如下: 操作失误造成蒸发压力降到规定值以下,压力控制器没有动作,制冷机组继续运行,造成铜管冻裂。 水冷机组蒸发器铜管本身质量存在问题,造成长期运行后不堪重负破裂。 ...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:137 时间:2023-09-13
  • 不管是风冷箱式冷水机,还是风冷螺杆式冷水机、风冷低温冷水机,都需要用到蒸发器。今天我们讨论的就是:什么是蒸发器?衡量风冷冷水机蒸发器的主要指标有哪几个? 一、什么是蒸发器?蒸发器是风冷冷水机组制冷系统的四大部件之一,是专门提供液态制冷剂在其中沸腾蒸发的部件或者设备。由于蒸发是一个吸热过程,因此蒸发器是风冷冷水机组制冷系统制冷能力和作用的最终体现,包括家用空调的室内机,它的主要部件就是蒸发器。实...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:67 时间:2022-10-21
  • 知识点:风冷式 1 风冷式与蒸发式冷水机组IPLV的测试方法 不管是风冷式冷水机组,还是蒸发式冷水机组,IPLV的测试都是要在机组规定的IPLV工况下,测定100%,75%,50%和25%负荷点的性能系数,并按式(1)计算其IPLV。对于风冷式冷水机组,GB/T 18430.1—2007《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》和GB/...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:244 时间:2022-08-31
  • JGT580-2022间接蒸发冷水机组...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:166 时间:2022-06-15
  • 于工程领域而言,中央空调的市场格局正在逐渐转变:凭借小巧灵活、控制方便、产权明晰等特点,多联机、模块机等低冷量产品受到超高型写字楼等大型项目的青睐;大型建筑涵盖设施日渐增加,冷热需求多样化使空调系统呈现“多个冷源、单独调节、更低能耗”的发展态势。冷水机组的固有市场正遭受产品竞争与需求转变的双面夹击,各大整机企业均着力研究制冷机的能效提升与节能降耗,却鲜有目光关注到冷凝器的换热效率同样有较大的提升空...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:903 时间:2018-11-08
  • 蒸发冷却一体冷水机组相对于传统水机和冷却塔系统区别?不是指原理,想了解一下优点和缺点,主要是有什么缺点??...查看详情

    用户:yxf37765684 浏览量:1052 时间:2017-07-21
  • 7度的螺杆冷水机组,会发生满液式蒸发器铜管冻裂现象吗?...查看详情

    用户:minghuanfang 浏览量:1262 时间:2015-05-27
  • 想知道板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组的优缺点。请高手帮忙。...查看详情

    用户:icicco7 浏览量:10262 时间:2014-01-01
  • 如果不同,哪不同,使用效果怎样?...查看详情

    用户:zyg918122 浏览量:1464 时间:2012-02-24
  • 采用间接蒸发式冷水机组与传统的冷水机组(比如螺杆机)从造价方面来说那个要低一些,哪位了解请赐教,谢谢!...查看详情

    用户:jjx0710 浏览量:1482 时间:2011-09-14
  • 请教各位师父,螺杆冷水机组蒸发器出水口温度过低能是什么原因引起的,按铭牌上标注制冷剂充注量加的氟。谢谢...查看详情

    用户:bxdd780131 浏览量:3013 时间:2011-06-18
  • @titter@...查看详情

    用户:cl2022222 浏览量:2041 时间:2011-06-05
  • 60匹特灵冷水机组,板式蒸发器,构造材料。。。不知。 怎样清洗?用什么清洗剂? 请老师们指点,不胜感激!...查看详情

    用户:htm765 浏览量:1331 时间:2011-05-11
  • 氟利昂R134A冷水机组 ,150KW制冷量,在计算换热面积时遇到了问题 相信 大部分同学在设计冷凝器事查手头的资料上 都显示qf= 5000~8000W/M2,按此计算 换热面积为30m2--------但是,实际上都没有这么大,原因是采用 高效换热管; 但是 高效换热管的 换热系数 在教科书上是没有的,怎么办?计算也很难计算 本人整理如下 本帖最后由 zlf60137 于 2010-12-2...查看详情

    用户:知冷者hsxl 浏览量:23347 时间:2010-12-21
  • 冷水机组,冷凝器用蒸发冷式的,请问贮液器的容积怎么确定,我一直都不会,希望帮助解答。...查看详情

    用户:dakar1982 浏览量:1506 时间:2010-10-27
  • 在约克的YS手册中说道:压力差过高会导致蒸发器中的液位过低。对这一句话如何理解?注意:是约克的YS满液机组,节流是可变节流孔板。...查看详情

    用户:wangnan2006 浏览量:3486 时间:2010-09-14
  • 一直怀疑其密封效果,请高人指点。...查看详情

    用户:zzy0818 浏览量:1998 时间:2010-05-11
  • 目前我们使用的是一台模块式水冷机组,制冷量1470KW,三个模块组成的,其中2#显示入口蒸发温度30℃,吸气压力0.5左右,温度11左右,排气压力1.5左右,温度86,但是同样的1#和2#模块的参数与2#相同,只是入口蒸发温度只有7℃,请问2#模块是怎么回事,为什么入口蒸发温度会达到30℃?...查看详情

    用户:lxp1018 浏览量:1650 时间:2009-08-29
  • 请问为什么蒸发温度越高越好,冷凝温度越低越好呢?为什么这样会更加节能呢?这个温度是否可以调节呢?还是选定了制冷剂之后就确定了呢?高手们请说一下原理啊吧。谢谢啊。...查看详情

    用户:roye111 浏览量:3553 时间:2009-04-14
推荐专题
标签达人
蒸发冷水机组热门资料