楼梯间加压送风更新时间:2024-05-26 23:13:40

本专题为土木在线楼梯间加压送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼梯间加压送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • file:///C:/Documents%20and%20Settings/hp/桌面/楼梯.png建筑高度超过50m的公共建筑,楼梯间和前室不论是否能自然排烟,都需设加压送风系统。 但是有一个楼梯靠外墙,只有4层,是否也需要设加压送风?...查看详情

    用户:刘川川 浏览量:1954 时间:2013-01-22
  • 机械加压送风楼梯间不宜设可开启外窗,是否要做通风,如何设置外窗...查看详情

    用户:mzg2012 浏览量:4772 时间:2012-11-23
  • 多层建筑 前室有两个疏散门通向室外 前室不送风, 楼梯间加压送风量如何计算?是否需要25000*1.75呢? 求助阿!!!@sweat@...查看详情

    用户:kairi9932 浏览量:3179 时间:2012-11-07
  • 本人遇到一个旧高层住宅,24层设有三合一前室,原设计防烟楼梯间开窗自然排烟,现要求改为加压送风,但楼已改好,且楼梯间无预留土建风道,若新增设土建风道并开孔,则对原建筑主体影响较大投资较高。我采取办法:将原楼梯间外窗全改为不开启,并在每层楼梯间外窗处加设边墙风机向室内鼓风,风机与楼内消防报警联动,火灾时全部开启,实现加压送风效果。请教各位是否可行?...查看详情

    用户:leeyee 浏览量:2104 时间:2012-09-18
  • 通风排烟图片1

    如下图情况,搞不懂漏风面积的具体计算,还有窗户也要算漏风吗? 4535827...查看详情

    用户:ouzhanxiong 浏览量:4371 时间:2012-08-08
  • 有时候遇到仅有一层的防烟楼梯间加压送风譬如地下一层,大老远开个井老大的风管拉过来,总觉得别扭的,不知道直接在楼梯间外墙跟前设风井,直接整个大点的边墙风机加压送风这样可行不...查看详情

    用户:nengxiewuqing 浏览量:1874 时间:2012-05-24
  • 注册给排水工程师图片1

    给出的答案是选AC, 为什么D就不对了, 机械排烟这方面的东东一直还没弄懂,请指教,谢谢 4478938...查看详情

    用户:metro_2000 浏览量:851 时间:2012-04-04
  • 请问大家只有地下一层楼梯间加压送风时,大家怎么算风量?还和表格对比吗?措施4.10.3 2-2 中说在多层建筑中若地下只有一层疏散楼梯间按公式算完之后不与表格对比,是什么意思?一直没理解。合用前室也不对比吗?...查看详情

    用户:kannimabia 浏览量:2159 时间:2012-03-26
  • 根据设计要求,在楼梯间加压送风的楼层1/3的层高处设置压力传感器,提供信号给屋面的加压风机旁通管上的电动阀的开关,请问这个传感器有什么要求,哪位高手是否有这个产品的图片,方便的给个连接或给个回复,还有就是用于前室的。...查看详情

    用户:huacaolei 浏览量:1513 时间:2012-02-27
  • 地下一层,地上的楼梯间都是有窗户的,建筑图还不是很熟悉,这个应该是可开启的窗户吧? 实用供热空调设计手册上说自然排烟条件是“防烟楼梯间的可开启外窗面积每5层内≥2㎡”是怎么理解?我理解是5层加起来的外窗面积大于2㎡就可以自然排烟。 但是我看到别人做的这个,楼梯间是设了加压送风的,求解! 11#是我自己画的一个图纸,希望各位帮忙看看提出问题指正一下,没师傅教可怜啊,谢谢了! 本帖最后由 lcy12...查看详情

    用户:lcy12345lcy 浏览量:3999 时间:2012-02-14
  • 楼梯间旁边风井 实心的都是承重墙吗?加压送风怎么出来?预留吗?...查看详情

    用户:夜宵77 浏览量:2294 时间:2012-02-13
  • 建筑的这样说: 1、地下车库有2层,超过10m,楼梯间,消防前室均需要加压送风,单独给楼梯间送风都不行。 2、地下只有一层车库的话,只要不写消防前室,只写前室,就不需要加压送风,楼梯间的话在首层开够2㎡的窗或者开有对室外的门,自然排烟就行。 真是这样么?在哪页写的?...查看详情

    用户:john3218 浏览量:2290 时间:2012-02-10
  • 通风排烟图片1

    《高层建筑和地下建筑通风与防排烟》(张吉光 史自强 崔红社编著)P61 如图: 其中图片上的第一条和第四条讲述两种情况下防烟的部位(绿线已标出)。第一张情况只需在楼梯间设送风口,第四种情况需要楼梯间与合用前室都设送风口。 紧接着下面的给出实例(a),问题出来了,既然第一条的情况下只需给楼梯间加压送风就可以了,他为什么还再前室送风呢??我哪里理解错了,请教各位高手 4444458...查看详情

    用户:menghui123 浏览量:3005 时间:2012-01-12
  • 通风排烟图片1

    64m高的18层一类住宅楼梯间,前室一定要做加压送风,即使楼梯间和前室开有符合规定的自然排烟窗,是哪页写的? 现在前室已经有3㎡的外窗了,同时又做加压送风,有意思么?风量怎么算,和封闭前室的算法似乎不一样啊,忘了说,这是公寓,不知公寓算不算公共建筑 8.2.1的条文说明不知道是什么意思,是不是自相矛盾了? 4437639 本帖最后由 john3218 于 2011-12-30 21:08 编辑 ...查看详情

    用户:john3218 浏览量:7535 时间:2011-12-30
  • 现有一个店面,建筑主体为高层建筑,该店面共三层(一层、夹层、二层),该店面为独立一防火分区,现新为满足疏散要求,新做两个楼梯间,问楼梯间要设加压送风吗?如要设,风量如何考虑?按系统负担<20层,加压送风量25000~30000m3/h?求高手指点 (注新做两个楼梯间仅供三层店面使用。)...查看详情

    用户:lantianyi 浏览量:1287 时间:2011-11-23
  • 通风排烟图片1

    刚毕业菜鸟请教一下楼梯间前室加压送风若干问题 先看设计图片 4418176 楼梯前室分别与做下角的三个住户的出入口相连,而且与楼梯间及电梯前室分别设置了防火门,而且楼梯间及电梯前室皆自然通风 1 按压差法计算风量时总有效面积A应该是两个防火门的有效面积之和吧?个人认为入户门应该不用考虑在内? 2 接着就是按风速法计算送风量,请问每个门的开启面积F是否是两个防火门的开启面积之和?个人认为入户门应该不...查看详情

    用户:dreamwql 浏览量:3464 时间:2011-11-15
  • 通风排烟图片1

    33F高层住宅,地下室一层,首层架空层及部分商铺,二层以上部分楼梯间及合用前室均可自然排烟,在此请教各位关于地下室和一层楼梯间、地下室合用前室的加压送风量问题。 按规范,楼梯间及合用前室分别送风的话,则地下层合用前室的送风量应取12000~16000,但我师傅说,只有一层送风,风量可取三分之一,所以只取了5000,我有些迷惑,请各位同行前辈指教! 附件是地下层楼梯间与合用前室的图。 4383085...查看详情

    用户:daydreamerxt 浏览量:12647 时间:2011-09-02
  • 按风速法计算L=fnv,合用前室和楼梯间不同的参数只有f—每档开启门的总面积,是不是因为f不同导致的送风量不同啊?每档开启门是不是就是出入口? 此外,可以从理论角度解答一下吗 请高手赐教!多谢...查看详情

    用户:jiangdan0323 浏览量:3850 时间:2011-08-31
  • 通风排烟图片1

    这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适.... 4353161 4353162...查看详情

    用户:qiaobin321 浏览量:3294 时间:2011-07-17
  • 高层住宅,地上15层,地下1层为汽车库。地下与地上合用防烟楼梯间,地上部分防烟楼梯间及合用前室均能自然排烟,请问地下一层的楼梯间和前室的防烟设施该如何处理?是不是必须分开设置加压送风?谢谢参与讨论……...查看详情

    用户:sihan123 浏览量:7255 时间:2011-06-01