距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线机械送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与机械送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在高层、和多层建筑中,存在这么一种情况,地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室、合用前室都可采用自然排烟防排烟措施;只有地下部分的防烟楼梯间需设机械防烟,且只有一层地下室(单扇门),依据规范规定应首先通过计算确定,一般情况下按照风速法算得的送风量最大;在设计中一些资深设计师认为只有一层,同时开启门的数量不应取2,而应取1,算得的送风量通常为6000~8000立方,也有按同时开启门的数量取2,算...查看详情
大家说说如果防烟楼梯间和前室均设置机械加压送风,在用保证风速法计算风量的时候 防烟楼梯间计算出来的风量和前室计算出来的风量有什么不同? 本帖最后由 brightboy116271 于 2008-8-5 08:24 编辑 ]...查看详情
查了一个防火门电控闭门器的总推力: 又称防火门消防联动释放器其功能如下: 关门力量可以从最小13NM连续调到最大20NM,能适应极大多数防火门使用,并且可以获得最佳的关门力。 1、 与消防系统联网,平时无源(常开状态),火灾时受控释放(D,C24V<0.1秒)储能开关;并自行关闭门扇(常闭状态)给出反馈信号 2、 具有BC(关门缓冲)功能,使行人更安全通过;具有DA(关门延时)功能,使双开防...查看详情
有一栋十八层的塔式住宅,地下室为分隔成的小贮藏室。地上的防烟楼梯间和消防电梯合用前室采用可开启的外窗进行自然排烟。那么请问各位:该工程的地下室楼梯间和合用前室是否要单独设加压送风呢?...查看详情
我有一个问题不明,请各位高手指点一下迷津谢谢了。建筑高度超过五十米的一类公共建筑和建筑高度超过一百米的居住建筑,防烟楼梯间不论有无外窗,均应设机械加压送风防烟,此条规定来自何处?查高层防火规范GB50045-95的二OO五年版第八点三节机械防烟一节及实用供热空调设用册陆耀庆写的那本书第十章高层民用建筑防火与排烟中亦无此规定,此规定来自何处,请给说一下,谢谢了。...查看详情
29层的高层建筑,带屋面标高90.6m,2-29层为住户(3m/层),地下一层为商户(6.6m/层)。2-29层的前室都设了加压送风口,由于1层前室能自然排烟故没有设。 现在的问题是: 1.地下-1、-2两层的地下车库前室(与顶上前室构造不一样)需要设机械加压送风口吗? 2.如果设的话,风量、风压还有风口大小怎么确定阿? 谢谢!...查看详情
地下消防泵房和水箱间需要设机械送风排烟么?(菜鸟的问题,我是建筑的,单位小,没的暖通专业的,各位帮个忙)...查看详情
请教各位,有机械排烟系统,同时,还要补风,补风量不小于排烟量的50%,我想问的是,补风用风机和排烟风机是否联动,它和普通正压送风系统有什么区别?...查看详情
各位暖通朋友们好,我向大家请教问题,在高层里,规范要求楼梯前室的排风道必须设置机械送风, 该如何解决啊...查看详情
地下室都需要做机械送风吗?地下室都是独立的60平方左右的房间,且都和一层楼梯相通,需要做机械送风吗?...查看详情
,如果已知系统风量为18000,那么每层 楼梯间及前室,消防电梯前室或合室的风量如何确定?风口的风速一般选择多少?现在常用的风口一般为哪几种?...查看详情
机械送风系统进风口的位置??...查看详情
高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。 有一楼梯间,从地面一层到地下2层,共三层。是否可以只在首层外墙上设2平方米的可开外窗(或百叶),而不用正压送风?...查看详情
一栋一类公共建筑,地下室很大,地上部分为一栋超过50米建筑和一栋不超过24米的建筑组成,均设置防烟楼梯间,有外窗,请问两建筑均需设机械加压送风吗?...查看详情
有个一类公共建筑,超过了50米,防烟楼梯间及合用前室均有可以开启外窗。按照高规精神,也为他们设置了机械加送风系统,现在的问题是,有外窗的情况下,如何保证防烟楼梯间50Pa及合用前室25~30Pa的压力?高手请指点!...查看详情
请问大家在计算风量是不是按措施的这2种方法计算? 请问压差法的A总面积是不是指单层还是每层叠加? 前室的面积是不是要减去楼梯间门的漏风面积? 谢谢!! 1645416...查看详情
超过50m的一类公共建筑,防烟楼梯与电梯的合用前室中,开启外窗有效面积为3.15平米,是不是应该设防烟设施,要设加压送风吗?规范说防烟楼梯间的前室或合用前室利用敞开的阳台,凹廊做自然排烟,或有不同朝向的开开启外窗且面积符合要求的防烟楼梯间(建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑除外)可不设防烟设施.请问,该建筑要同时设加压,排烟系统么,还是只设其一?...查看详情
楼梯间及其前室机械加压送风量计算方法分析 华东建筑设计研究院 方伟 杨国荣 任兵 摘要 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法多种多样,本文结合实例对国家规范计算方法和上海规程计算方法进行分析比较,并提出了自己的看法。 关键词 机械加压送风量 压差法 门洞风速法 Analysis of Calculation Methods About Pressurizat...查看详情
屋顶风机一般选什么类型的风机,送风系统的风道最不利环路阻力损失怎么计算,也就是怎么确定它的风压,以此确定风机的风压,还有这个是防烟楼梯间的送风,请问每层的送风口尺寸怎么确定,需要留多大的洞口,现在急需知道,赶工程图。在此先谢谢各位了!!!...查看详情
请教大虾机械加压送风防烟和机械排烟有什么区别?...查看详情