锅炉送风更新时间:2024-05-05 18:23:20

本专题为土木在线锅炉送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与锅炉送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本文解读“排烟机房、机械加压送风机房、空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房”等场所,怎样设置自动灭火系统的问题,以及设置水灭火系统的风险及对策! 一、是否需要设置自动灭火系统: 1、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房内应设置自动喷水灭火系统。(4.4.5) 对于没有设置自动喷水灭火系统的建筑,其合用机房的自动喷水灭火系统,可以参照局部应...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:568 时间:2022-12-02
  • 一般当锅炉炉膛出口的过剩空气系数控制在合适的范围内时,煤粉在炉膛内燃烧有充分的空气供应,飞灰可燃物能保持在相对稳定的范围内。但若炉内严重缺氧或氧量过大时,飞灰可燃物有时甚至会成倍增加。当锅炉保持过热器后烟气含氧量在5%~7%之间,锅炉总送风量相对偏高,从而造成炉内气流速度偏高,燃料在炉内停留时间变短;另外,总风量偏高还降低了炉膛温度,北京油烟净化器使燃烧反应速度降低,造成锅炉飞灰含碳量在10%左...查看详情

    用户:qq_1476430321383 浏览量:1628 时间:2016-12-23
  • 一、运行方式: 1.机组带负荷正常方式,AGC投入。 二、可能原因: 1.信号误发。 2.备用泵出力不足。 3.系统有泄漏。 4.备用泵内有空气。 5.原运行泵出口逆止门不严。 三、主要现象: 1.大屏发“FDFALARM”报警。 2.DCS发“FDF#1HYD—POPL”报警。 四、处理措施: 1.停泵后若油压下降,立即启动原运行泵。 2.检查管路是否存在泄露,若有立即采取措施隔离泄露点,不能隔...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:925 时间:2015-09-01
  • 请在200MW或300MW火电机组工作的同仁说说其锅炉配备的引\送风机电机功率, 形式大致如下: 机组额定功率\锅炉送风机功率/台,几台\引风机功率/台,几台. 谢谢!...查看详情

    用户:ycwyp2000 浏览量:2251 时间:2007-07-14
  • 现有2×116MW热水炉工程,对其锅炉房进行采暖设计。 锅炉房高8米,锅炉8米层以上露天布置。锅炉房建筑耗热量约100kW。 锅炉送风机从锅炉房室内吸风,两台炉总吸风量为430000m3/h。锅炉房采暖设计是否要考虑这部分热负荷? 加热这些从室外渗入的冷空气的热负荷相当大,从-9℃加热至16℃热负荷为3650kW。 如何考虑这部分热负荷?不知哪位有这方面的经验?...查看详情

    用户:ferrari0711 浏览量:1267 时间:2007-01-04