距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地下车库采暖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下车库采暖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
某个办公楼的地下二层是个带坡道的车库,六百平左右,南北方向有窗井,面积大概能达到十五六平米(此工程在北京地区,好像主导风向就是南北风),请问采暖和通风应该怎么做? 我目前是考虑坡道入口处做风幕,南北两侧再加轴流风机(能加热空气的那种),北边送,南边排。 这样的话,夏季就直接用自然通风,冬季用无组织通风辅以自然通风,这样做可以吗...查看详情
商场设置全空气空调系统,地下车库位于B2,问车库的值班采暖怎么解决更合理。 条件:热源为0.4MPa市政蒸汽,冬季采用板式换热机组提供60-50热水。 想了一下理论上有三种可能: 1、采用蒸汽采暖,凝结水回收不大好办; 2、单设一套换热机组,提供85-60热水用于采暖,为一个不太大的车库单设一套系统,感觉浪费; 3、利用B1排风补入车库,听起来不错,但实际很难布置管路。 怎样更合适呢?...查看详情
关于北方地下车库冬季通风排烟和采暖的问题! 遇到个北方项目,高层的地下车库,按照规范是要采暖的,问了论坛里的版主 她的回答是: 车库要采暖。但采暖不需要用散热器,在车库的入口和出口装上热水风幕或是电风幕就行了。在平时通风的时候,设一个全热交换器。” 小弟还想问清楚:现在一般车库通风和车库排烟是合用的,这样在送风和排风(烟)机前加个全热交换器,对车库排烟有影响吗?可以把全热交换器放到排烟机房内吗?消...查看详情
大型地下车库是机械通风,风口N多,如何做采暖呢,同志们。...查看详情
如果要采暖,室内温度是多少?...查看详情
按汽车库建筑设计规范,严寒和寒冷地区的汽车库需要设采暖,保持5-10度 这条是否强制,不做的话审图能通过吗 地下汽车库本身需要设机械排风系统,如果要采暖的话,大家是怎么做的呢? 需要将车道自然补风的加热量算上? 否则就没有别的热负荷了吧,全地下是否不用考虑围护结构负荷...查看详情
严寒地区地下室车库采用地板采暖应注意什么?车库是公共建筑的地下车库....查看详情
我现在在做一个地下车库的暖通设计,以前我们院都没人做过类似项目,一头雾水啊 请问大家10000平米的地下车库,采用暖风机采暖,机械排风,室内温度5度,室外-15度,热负荷应该怎么算呢? 我真是一点都不懂,谢谢了...查看详情
请教:地上为住宅,地暖,地下车库采用何种采暖方式比较合适,车库有2000多平米,该上的消防设施都上了,怕消防管被冻坏了。...查看详情
本人第一次做地下车库的采暖通风设计,一点头绪都没有。 车库的基本情况是:小区地下车库,在辽宁省盖州市。总面积将近10000平米,分3个防火分区。 请教各位前辈,我该采用什么形式的采暖系统比较合理?热风幕+暖风机如何? 请教各位前辈如何计算这种地下车库的热负荷啊,热风幕和暖风机如何选型?我真是一点都不懂,以前都是做管网和锅炉房的...查看详情
一个工程中甲方从投资原因考虑地下室车库无采暖设施,请问消防水系统如何防冻呢??...查看详情
关于北方不采暖地下车库的喷淋系统采用湿式系统还是干湿两用系统?保温和防结露如何做?冬天地下车库的温度低于4度,如果只用湿式系统,电伴热如何做?有没有例图可以参考?如果用干湿两用的喷淋系统,空压机如何选型?系统上设的排气阀是不是必须用快速排气阀?希望各位朋友指点迷津,我先在这里谢谢了...查看详情
山东林沂地区地下车库是否需要值班采暖?车库补风是否需要加热? 有做过当地项目的朋友进来说说! 谢谢!...查看详情
如题,谢谢...查看详情
请问地下车库的采暖面积热指标一般是多少?...查看详情
寒冷地区,地下车库按照《自喷》规范,做干式或予作用式系统;或者湿式系统加采暖。 请教采暖负荷的计算。 条件:小区地下车库,车库为全地下,顶板上覆土半米,通风换气次数为6次每小时。...查看详情
如题,要是有,审图能通过吗?...查看详情
1.高层建筑,地上八层,地下一层,地上部分前室均开窗,地下一层前室无外窗,这种情况是不是可以不作正压送风? 2.该工程地处北方,河南的最北部安阳市,地下车库仅设排风系统,自然进风,当地一般对地下车库有没有做采暖设施,或者哪些地区的车库才需要做采暖。 谢谢罗!...查看详情
地下车库面积超二千平米,有湿式喷淋和消火栓,如果不采暖只在入口处加热风幕,请教各位大侠是否可行?...查看详情
地下车库采暖用暖风机及空气幕最低适用介质水温,我设计的是水源热泵,最高水温才50度,在车库入口设热空气幕是否可行?...查看详情