  • 答:气灭灾后排风系统与日常通风系统做好转换可以共用。 进、排风系统管道上设置的阀门,应具备平时开启,喷灭火剂前接受消防控制室信号自行关闭所有开口,气体灭火后接受消防控制室信号自动或手动开启的功能;气灭后排风口宜设在防护区下部并应直通室外,并满足《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005第3.2.9条、第6.0.4条的要求。 另外,灾后排风系统应独立设置,不宜与其他房间的排风系统合用,以防...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:26 时间:2023-12-11
  • 通风排烟图片1

    通风系统的室外进风口和排风口设置位置,应符合以下要求: 1、进风口应设置在室外空气品质优良、排风口的上风侧且低于排风口;当进、排风口标高相近时应选择不同方向;排风口不应朝向室外空气动力阴影区以及空气动力正压区;进、排风百叶边距宜按照下表设置。 2、进风口的底部距室外地坪不低于2m,当进风口设在绿化带时其底部距地高度不小于1m; 3、排风出口应远离老人、儿童活动场地、邻近的可开启外窗以及...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:76 时间:2023-09-07
  • 通风排烟图片1

    自然通风系统进、排风装置的设计,宜按以下要求进行: 1、进风装置可采用各种形式的可开启外窗以及外立面设置的进风百叶; 2、排风装置可采用天窗、侧高窗以及屋顶无动力通风器。 另外要注意以下3点: 自然通风是利用室内外温度差所形成的热压或室外风力造成的风压实现通风换气的形式。它是一种有组织的全面通风方式。适宜的条件下自然通风可以提供充足的新鲜空气,满足室内热舒适度,减少人工能源的投用时间。...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:15 时间:2023-09-06
  • 通风排烟图片1

    知识点:机械通风系统的室外进排风口设置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ①、进风口应直接设置在室外空气较清洁的地点,应尽量设在排风口的上风侧。 ②、进风口底部距室外地坪不宜小于2m,设在绿化地带时,不宜小于1m。 ③、应避免进风、排风短路,进风口应尽量设置在排风口的上风侧,进风口低于排风口不宜小于3m;当进、排风口处在同一高度时,宜朝不同的方向,且水平距离一般不宜小于10m。 ...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:208 时间:2022-11-03
  • 在低压配电室内设置排风系统时,电气和通风分别怎么设置?...查看详情

    用户:sjyzzz 浏览量:87 时间:2020-10-22
  • 通风系统、送风系统和排烟系统的区别? 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。 根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。 消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么?消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?排风系统是否不属于消防系统中啊?两个系...查看详情

    用户:中华土味女孩 浏览量:40734 时间:2017-12-08
  • 请教各位前辈几个问题: 1、相邻的几个厨房,事故通风可以共用一个排风系统吗?比如A厨房燃气泄漏,排风经过B、C厨房排至室外,这样会不会导致B和C厨房也不安全? 2、厨房燃气泄漏的事故通风,排风能通过油烟井排到屋顶吗? 3、最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014中6.2.3规定公共厨房要用防火隔墙、门窗,这其中的意思就是公共厨房应该是一个独立防火分区?...查看详情

    用户:ncwu200808912 浏览量:9501 时间:2015-11-03
  • 通风系统、送风系统和排烟系统的区别? 1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。 2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。 3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。 消防系统中的排风、排烟系统的区别和联系是什么? 消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?排风系统是否不属于消防系统中啊?两个...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:23626 时间:2013-05-07
  • 实验室通风柜排风及补风系统运行及控制要求...查看详情

    用户:shuguo000 浏览量:3232 时间:2011-04-14
  • 笔者最近负责了一个大型商业建筑设计,地下一层为车库,地上五层为卖场,在与设总协商后,确定了将地下室排风排烟系统与地面排风排烟系统合用通风竖井,竖井按500平方米设一个,在屋面设置排风排烟风机,在地下室局部设置诱导风机,整个地下室基本无水平风管,节约了大量空间,也避免了与喷淋系统交叉,效果良好。...查看详情

    用户:gcz1973 浏览量:2445 时间:2010-11-08
  • 地下室通风系统排风口布置是否需要考虑水力平衡问题 如果考虑的话,在设计时应如何调整使不平衡率达到要求...查看详情

    用户:yuxiaohui336 浏览量:2162 时间:2010-02-01
  • 通风排烟图片1

    如题目,看图籍上是这么画的,难道清洁式通风的时候,清洁区内的空间只有干厕需要排风? 3676183...查看详情

    用户:xuliangpp 浏览量:6917 时间:2010-01-11
  • 地下车库上部设有采光通风窗,采光通风窗开启面积是按照防火分区面积2%计算的,满足排烟系统,地下车库排风系统可以用采光通风窗作为自然排风吗?不另设计机械排风系统是否可行?地下车库层高2.8米。请各位高师指点。...查看详情

    用户:wangym531014 浏览量:3096 时间:2008-11-27
  • 在同一个管道中,截面积不变,如何计算各送(排)风口,以保证风口的风量一致; 多谢!!!...查看详情

    用户:crown-hua 浏览量:1903 时间:2005-10-15