供暖系统更新时间:2025-12-05 02:35:10

本专题为土木在线供暖系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与供暖系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我正在进行一栋办公楼的供暖系统设计,有哪些关键的设计要点和规范需要遵循?...查看详情

    用户:tumux_76837 浏览量:19 时间:2025-06-11
  • 作为现阶段实现“双碳”目标的可靠技术路径之一,燃气锅炉+空气源热泵的双能源耦合供暖系统备受关注。在具体设计过程中,怎样确定合理的选型、耦合方式、控制逻辑,使系统实现更优的供暖效果呢?本文展开详细解析。 耦合系统的设计流程 耦合系统的设计流程主要是①根据全生命周期费用、节能降碳要求确定选型;②根据系统情况、热源要求确定合适的耦合形式;③...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:780 时间:2025-02-18
  • 转自公众号:暖通建筑 ( 一 )空调供暖水系统水质问题及要求 中央空调及集中供暖水系统 中存在着结垢、腐蚀及滋生微生物等危害,致使循环水系统管路腐蚀、制冷主机冷凝温度升高、冷凝压力升高、压缩机排气温度升高、蒸发器换热不良,制冷量下降、制冷效率降低,换热系统的换热效率降低,能耗增大,同时还会造成管路堵塞,严重时危害设备安全。 管路...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:127 时间:2025-02-12
  • 供热企业供暖系统使用自来水替代软化水或除盐水解决7个常见问题 关键词:供热系统水处理 供热系统结垢 供热系统腐蚀 海棉铁除氧弊端 供暖运行成本 摘要:供热企业供暖系统使用市政自来水+多效能BF防腐阻垢剂替代钠离子树脂软化设备生产软化水和除氧操作,不仅能大幅节省水资源、工业盐、电力、人力,实现节能减排,降本增效,防止地下水资源被污染,保护环境;还能有效解决有效防止供热循环水系统的腐蚀、结垢、失水量大...查看详情

    用户:锅炉水处理186 浏览量:113 时间:2024-09-04
  • 采暖供热图片1

    对于很多人来说,已经装修了的房子再安装供暖系统是让人很头疼的一件事。由于之前没有这样的经历,很多用户不知道如何安装。别担心!其实已经入住的家庭,如果想要在冬天过得更舒适,选择明装暖气片是一个不错的选择。为了保证安装质量和家人的安全,在明装采暖施工时需要注意以下事项: 首先要选择有资质的正规采暖公司,以免遇到不专业的施工队,影响采暖效果和使用寿命。此外,采暖公司需要根据业主需求,房间面积、朝向...查看详情

    用户:铂瑞德暖通 浏览量:63 时间:2024-06-26
  • 暖通工程施工图片1

    一、空气源热泵供暖系统的安装步骤 本文重点分析家用机的安装注意事项。通过查找相关资料可知,空气源热泵供暖系统的安装大致分为以下几步: (1)在安装主机之前,需要对安装现场进行勘察,选择并确定主机的安装位置。 (2)制作主机设备的基础,如果确定安装位置在地面上,可以采用水泥,水泥的厚度大约在15cm~20cm左右。 (3)摆放主机并调整机组的位置,确保主机摆放平稳。 (4)连接水路系统,主要是主...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:150 时间:2024-05-27
  • 采暖供热图片1

    随着经济的迅速发展,人民的生活水平有了较大提高,我国建筑业得到突飞猛进的发展。目前,建筑能耗约占总能耗的30%,并且呈逐年上升趋势,而建筑消耗的能源大多是热能,其中采暖、空调、卫生热水等热能的消耗占主要部分。由于城市能源的供应越来越紧张,建筑节能问题日益成为人们所关注的焦点。GB50736-2012《民用建筑供暖通风空气调节设计规范》于2012年10月1日实施后,规范新增强制性条文8.11.14中...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:160 时间:2024-04-26
  • 请问哪位朋友做过“燃气壁挂炉+电加热联合供热系统设计”?求:1、设计计算资料,比如本科毕业设计、计算书、图纸。2、用到的标准规范图集等。3、设计思路。4、注意事项。...查看详情

    用户:xiongxiongtajie 浏览量:48 时间:2023-11-27
  • 采暖供热图片1

    ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:68 时间:2023-11-02
  • 采暖供热图片1

    既有图纸没有,只有现场拍的照,锅炉房就在楼下。...查看详情

    用户:messi 浏览量:43 时间:2023-10-25
  • 采暖供热图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:91 时间:2023-10-11
  • 采暖供热图片1

    系统的加热管设计应符合以下规定: 1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。单一环路的加热管总长度,不应超过 120m 。 2、同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近;不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支路。住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,可串接在其他...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:45 时间:2023-09-27
  • 暖通资料库图片1

    一 供热锅炉烟囱不“冒烟”,这是为何? 热源厂的烟囱不同于工业厂房的烟囱,“不冒烟”并不能是供热设备没有运转。现在根据国家相关环保要求,燃煤锅炉所产生的烟气,将先后通过高效的脱硝装置、除尘装置、脱硫装置等设备进行过滤,再通过烟囱排入大气。这就相当于烟气在排向大气前,被“洗了好几遍澡”,实现了烟尘、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物的“超低排放”。所以更多时候看到...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:53 时间:2023-09-19
  • 采暖供热图片1

    系统的加热管设计应符合以下规定: 1、辐射地板的加热管内热媒的设计流速不宜小于 0. 25m/s, 供回水阀门以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于 30kPa。单一环路的加热管总长度,不应超过 120m 。 2、同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度宜尽量接近;不同房间和住宅的各主要房间,宜分别设置分支路。住宅建筑中较小房间如卫浴的加热管,...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:101 时间:2023-08-25
  • 采暖供热图片1

    应根据资源情况、环境保护、能源效率及用户对供暖费用可承受的能力等综合因素,以及国家节能减排和环保政策的相关规定,经技术经济分析比较及通过综合论证后,确定供暖系统的热源,同时应符合下列原则: 1、集中能源:应以热电厂与区域锅炉房为主要热源;在城市集中供热范围内时,应优先采用城市集中供热提供的热源;位千工厂区附近时,应充分利用工业余热及可供利用的稳定的废热; 2、锅炉房规模:集中锅炉房中单台锅炉...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:77 时间:2023-08-17
  • 采暖供热图片1

    民用建筑供暖系统的热媒应采用热水,热水的供水温度应根据建筑物性质、供暖方式、热媒性质及管材等因素,并结合热源形式来合理确定,可参照下表的水温。 ①、采用散热器供暖,水溢较高时可以减少散热器在室内的占用空间。 ②、地板辐射供暖系统中大面积采用塑料管埋地设置,其更换和维修显然是不方便的。因此地吸管的使用寿命应与建筑相同,相对低一些的水温有利于提高塑料管的使用寿命。 ③、当系统中有少量塑料管(例...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:60 时间:2023-08-17
  • 采暖供热图片1

    1、建筑物地面敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地面的热损失。 2、地面辐射供暖的有效散热量应计算确定,并应计算室内设备、家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。 3、地面辐射供暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层。 注: 当使用条件允许楼板双向传热时,覆盖层与楼板结构层间可不设绝热层。 4、低温热水地面辐射供暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于 50mm 。覆盖层应设伸缩缝...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:60 时间:2023-08-16
  • 采暖供热图片1

    一、管道系统划分 系统的划分不宜过大,其作用半径宜控制在下列范围: (1)自然循环热水系统,50m; (2)同程式机械循环热水系统,100rm; (3)异程式机械循环热水系统,50m; (4)水平串联机械循环热水系统,50m。 二、管道安装坡度 管道安装坡度,应符合下列规定: (1)凝结水管和热水管、回水管,i≥0.003; (2)连接散热器的支管,i≥0.01; (3)自然循环热水...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:86 时间:2023-08-14
  • 采暖供热图片1

    1、散热器热水供暖应优先采用闭式机械循环系统;环路的划分,应以便于水力平衡、有利于节省投资及能耗为主要依据,系统不宜过大,一般可采用异程式布置;有条件时宜按朝向分别设置环路。 2、既有建筑的室内垂直单管顺流式系统应改成垂直双管系统或垂直单管跨越式系统,不宜改造为分户独立循环系统。 3、干管和立管(不含建筑物的供暖系统热力入口)上阀门的设置,应遵守下列规定: (1)供暖系统各并联环路,应设置关闭和调...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:107 时间:2023-08-14
  • 采暖供热图片1

    一、供暖系统宜按下列规定设置阀门 ①、多层建筑的供暖立管上应设调节阀门或关闭阀门,但楼梯间立管上不宜装设阀门。 ②、垂直单管串联5层以上时,宜在散热器供水支管上设置三通调节阀。 ③、双管系统对室温有要求时,宜在散热器供水支管上设置恒温调节阀。 ④、水平单管跨越式,对室温有要求时,可在散热器供水支管上装设阀门。 ⑤、各环干管的始端及系统总进、出口管上,应装设阀门。 ⑥、当系统需要部分运行或关断...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:174 时间:2023-08-14