图纸简介: 本工程设计内容包括集中制冷站设计;地下超市、职工餐厅、网络中心、四座塔楼的办公区及裙房商场、餐厅的集中空调设计;地下汽车库及设备机房的通风设计;卫生间、开水间等的通风设计;防烟楼梯间及其前室、消防电梯合用前室、内走廊、地上层无窗内房间及地下层的防排烟设计。 投稿网友: clown52 上传时间: 2014-07-29...查看详情
民用建筑设计通则 GB 50352-2005 ......查看详情
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:53 编辑 高层建筑管道综合布置避让“三字经” 由于高层建筑中的水、暖、电、空调等各种管线复杂而空间有限,在一些管道密集部位如转换层、技术层、走道、吊顶中,各类管道往往会在位置上发生冲突。为使各类管道在建筑空间上占有各自合理位置,既满足各专业技术要求,又布置整齐有序,为后期管道工程的施工安装、运行、维修管理等提供有利条件,现试用“三字经”形式描...查看详情
GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范.pdf...查看详情
电子版GB 50736 民用建筑采暖与通风设计规范...查看详情
奇文共欣赏...查看详情
好容易找到正式版本,与大家分享,带条文说明...查看详情
《民用建筑供暖通风与空气调节规范》GB50736-2012...查看详情
全国民用建筑供暖通风与空气调节设计规范《GB50736-2012》 附录A 室外气象参数 2012-12-08日编制於北京 省份城市名称站台名称台站位置统计年份年平均温度(℃)室外计算温、湿度(℃)室外风向、风速及频率 注明:E-东;东风。S-南;南风。W-西;西风。N-北;北风。C-静风。冬季日照百分率(%)最大冻土深度(㎝)大气压力(hPa)设计计算用供暖期天数及其平均温度极端最高温度(℃)极...查看详情
本帖最后由 貌似很忙 于 2013-6-3 17:03 编辑 4672350 4672353 4672353...查看详情
本帖最后由 wangya519 于 2013-5-27 13:38 编辑 4667284 新规范发布后整理的一部分室外计算参数,主要城市基本都有,因为新规范给出的城市太多,所以暂时整理了这些,以后有空再补充,希望对大家有帮助。资源共享。 46673014667296 第一次在这里发帖,截图有点小了,但是放大还是可以看清楚的,大家多多包含哈~ 4667296 4667301...查看详情
最新《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》...查看详情
全国民用建筑供暖通风与空调室外气象参数表《GB50736-2012》,可查最大冻土深度,方便大家设计使用。...查看详情
本帖最后由 jlp_0103 于 2013-4-3 16:39 编辑 4633253民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 5.9.7 穿越建筑物基础、伸缩缝、沉降缝、防震缝的供暖管道,以及埋设在建筑结构里的立管,应采取预防建筑物下沉而损坏管道的措施。条文说明中说可以预埋大口径套管内填弹性材料。 1、不知道什么是弹性材料 2、如果直线供暖干管中间加了套管,又支线管道较长,需要加补偿器,那么是在套管两...查看详情
如题,是正式版,不是意见稿。...查看详情
PDF版50736-2012...查看详情
求GB50736-2012,word版本,谢谢! 我先传上pdf版!...查看详情
找了很久的,是正式版的,老师说可以买宣贯辅导教材,但看了一下很贵。。。学生无米...查看详情
住房与城乡建设部人力资源开发中心文件 建人力 22号 关于 举办《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》宣贯培训班的通知 各有关单位: 国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736- 2012)将于2012年10月1日起实施。其中强制性条文共36条,必须严格执行。《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)中相应条文同时废止。为帮助相关人员全面了解和掌握该规范的有关内...查看详情