距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线楼梯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼梯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
楼梯间的墙壁安装的这是什么东东(图)? 50944105094410 5094410...查看详情
pkpm中楼梯间的梁间荷载是否输入活载...查看详情
结构设计中楼梯做滑动支座,它对抗震到底能起多大作用?...查看详情
请问这种楼梯算正压送风,那么我是按照一个楼梯算还是两个楼梯算呢? 5092593...查看详情
如题啊。同时,地上合用前室消防前室不满足自然防烟。 ,另外交代一下,是2个防烟楼梯间,其中之一,从地下室上来,直接经过一道外开门走到室外了。另一个,需要走两道外开门出室外。 项目在南京。搞不清楚,这个地下部分的防烟楼梯间,要不要机械加压?...查看详情
6.2.7 十层及十层以上的住宅建筑,每个住宅单元的楼梯均应通至屋顶,且不应穿越其他房间。通向平屋面的门应向屋面方向开启。各住宅单元的楼梯间宜在屋顶相连通。但符合下列条件之一的,楼梯可不通至屋顶: 1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座共用的防烟楼梯间和消防电梯的住宅 按这条规范来说,11层住宅楼梯是不是不用出屋面啊file:///C:/Program%20F...查看详情
楼梯应参与整体计算与PKPM楼梯计算存在不稳定性...查看详情
小学的教工宿舍,三层,有一个楼梯上屋面,每层建筑面积不到500平,老总让我设封闭楼梯间,找不到是哪一条的规定啊~~求助大师们!...查看详情
如题,这种楼梯施工如何处理 5089351 5089352...查看详情
一个多层的幼儿园,出屋面的楼梯间位移比超出规范要求,审图公司会不会提?如果会提,那要怎么修改呢?...查看详情
三跑楼梯第二跑 踏步很少 这段是用楼梯板计算配筋还是怎么弄...查看详情
50823155.000m处TL3 下面的构造柱可以从3.550m处圈梁起来吗? 5082315...查看详情
老爸没有什么经验,想法也比较简单。现在已经把地基做好了,承重墙也规划好了。但楼梯、厨房放在哪都未规划,春节回家一看!我蒙了。 有三个问题: 1、客厅、入口现是朝南的,那么主卧也要朝南。 2、楼梯怎么合理布局,又不触碰风水? 2、厨房怎么合理布局,又不触碰风水? 下面是打好的地基和承重墙图,希望各位智慧的朋友们,帮忙出出主意! 地基图 5082041 我想的图,但觉得布局不好! 5082042 50...查看详情
预埋时,哪个让哪个 5080036 5080037 5080036 5080037...查看详情
关于楼梯在PKPM中的输入问题,一直没有一个统一的最优方案。大家共同探讨下,说说你们在设计时楼梯是怎样输入的。...查看详情
最近做一个项目,楼梯采用滑动支座,被审图单位提出,滑动支座楼梯应考虑瞬时悬挑的情况,一开始我也不知道是什么意思(什么规范要求),后来发现这本图集还出了一个更正说明。想问问各位大牛,这个更正说明不是扯淡吗? 1.它也没有说明,在什么地震情况下要考虑(比如6度可以不用考虑,8度区要考虑) 2.是不是可以通过构造措施防止脱落,比如,适当正常平台板和梯板的连接长度就不用考虑。 如果梯板会掉下来的话,那位移...查看详情
沪建建管16号关于本市建设工程钢筋混凝土结构楼梯间抗震设计的指导意见各有关单位: 为落实《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的要求,现就本市建设工程钢筋混凝土结构楼梯间设计提出以下指导意见: 一、楼梯间的布置应当有利于人员疏散,尽量减少其造成的结构平面特别不规则。楼梯间与主体结构之间应当有足够可靠传递水平地震剪力的构件,四角宜设竖向抗侧力构件。 二、对钢筋混凝土结构体系,宜...查看详情
请问大家这个四跑楼梯的标高是怎么算的啊?谢谢了 5075670...查看详情
钢结构的剖面图,求求求...查看详情
如题!剪刀楼梯间左边是前室,右边是合用前室。剪刀楼梯间分别加压送风,前室不送风,合用前室加压送风,但是前室和合用前室是每层换一边的,这个风量应该怎么计算呢?是用压差法和风速法计算?机械加压送风量表的值怎么取呢?...查看详情