楼梯更新时间:2025-12-06 19:53:59

本专题为土木在线楼梯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼梯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。我的问题是,若封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不满足要求,最终采用防烟楼梯间形式,那么这个防烟楼梯间如果也不满足自然通风条件,是否还需要进行机械加压送风?...查看详情

    用户:janrince 浏览量:5542 时间:2017-09-26
  • 请问楼梯间冒厅有没有规定不能设置功能用房,在哪个规范里?...查看详情

    用户:lanseyaoji56 浏览量:865 时间:2017-09-22
  • 封闭楼梯间有墙和门与走道分隔,比敞开楼梯间安全。但因其只设有一道门,在火灾情况下人员进行疏散时难以保证不使烟气进入楼梯间,所以,对封闭楼梯间的使用范围应加以限制。 封闭楼梯间适用范围: A、 5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间: 1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑; 2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; 3 商店、图书...查看详情

    用户:米强 浏览量:11403 时间:2017-09-22
  • 装配式施工图片1

    5878757 我想到的是将框架柱当做支座,将楼梯分为两部分计算,但是这种形式在图集里没有,那么钢筋的布置又该怎么处理,新人求问啊! 5878757...查看详情

    用户:wqb1314 浏览量:336 时间:2017-09-21
  • 结构设计楼梯间周边的柱全长加密了,总工也要求周边框架梁、次梁也要加密,不知道原因 各位大神可否分享一下看法 感激不尽...查看详情

    用户:烈火浴魂 浏览量:11859 时间:2017-09-19
  • 封闭楼梯间需不需要设置机械通风事宜?在新建规6.4.2中,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,封闭楼梯间应采用机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。而在8.5.1中则只有对防烟楼梯间设置防烟和排烟设施的要求。以哪个为准?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:15428 时间:2017-09-16
  • 如题,楼梯跟墙接茬部位是否准许加铁丝网 加上铁丝网,楼梯部位混凝土跟墙体混凝土不就不能连接了么...查看详情

    用户:co1447419008020 浏览量:476 时间:2017-09-15
  • 混凝土板式楼梯滑动支座设计BT,CT,DT...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:2653 时间:2017-09-13
  • 规范要求把楼梯模型键入之后,板厚和恒活荷载怎么输入呢?横在输入的时候会提示已经计入重量 。他指的是否是纯混凝土的重量那是否要加上一些装饰层呢? 板厚是否设置为0.呢。活荷载3.5?在弱弱的问一句电梯最上层的横祸荷载怎么输入 还有板厚~是否是150 10 7呢?...查看详情

    用户:王白123 浏览量:28656 时间:2017-09-10
  • 手上有一个27层住宅,二~二十七层的消防电梯前室均设机械加压送风系统,楼梯间前室自然排烟,但是楼梯间前室在一层没有开窗,那么一层楼梯间前室还需要烟系统吗 如图...查看详情

    用户:黄庆局 浏览量:536 时间:2017-09-06
  • 请教各位:梯段的疏散宽度计算、剪刀梯可以按照两部楼梯来计算吗?...查看详情

    用户:feng0703 浏览量:3864 时间:2017-09-06
  • 混凝土结构图片1

    探索者在计算楼梯时,如果不考虑支座嵌固作用对弯矩的影响,那斜板一般按简支计算,跨中弯矩为ql^2/8。 如果考虑嵌固作用对弯矩的影响,那么一般乘0.8的折减系数,那么跨中弯矩就是ql^2/10. 这时支座就有负弯矩产生,但是这个负弯矩大概是(1/8-1/10)ql^2,大概是跨中弯矩的1/4,可是探索者在配筋时把支座配筋和跨中配筋配的一样,请问这是出于什么考虑。 图: 5869392...查看详情

    用户:辣条大队长66 浏览量:23011 时间:2017-09-05
  • 楼梯是建筑必不可少的垂直交通工具,其施工质量尤为重要。通常来说,按施工方式可将钢筋混凝土楼梯分为现浇式和预制装配式两类,分别从这两方面整理了混凝土楼梯施工要点。http://p3.pstatp.com/large/37de0000dae0666adfac现浇式钢筋混凝土楼梯现浇式钢筋混凝土楼梯又称为整体式钢筋混凝土楼梯,其整体性好,刚度大,抗震能力较强,但施工速度慢,模板耗材多,通常可分为板式楼梯...查看详情

    用户:参建 浏览量:5758 时间:2017-08-31
  • 通风排烟图片1

    (1)生产车间内用于联系二、三层车间的楼梯,平时仅做两个楼层之间生产联系的需要,建筑专业未将其作为疏散用,请问该楼梯是封闭楼梯间吗?是否需要根据建规GB50016-2014中的6.4.2设置加压送风系统? (2)建规GB50016-2014中的6.4.2中提到的封闭楼梯间是不是主要针对消防疏散楼梯间的,如何理解封闭楼梯间?非消防疏散的楼梯=通道是不是就不用理会它? 5866453...查看详情

    用户:呵冷暖啊 浏览量:13088 时间:2017-08-30
  • 旋转钢楼梯结构施工图含平面及点大样,共享时代。...查看详情

    用户:结构设计flashs 浏览量:2826 时间:2017-08-30
  • 请教大家一个问题,新版图集16G101-2楼梯图集,参与结构整体抗震计算的只有A型楼梯,那么我们具体工程设计中需要用到B、C甚至D型楼梯,那么我们是参考图集A型梯自己绘制其他其他类型的标准图使用,还是整体抗震计算只能使用新版图集里的A型楼梯? 同样的不参与抗震计算的楼梯,新版图集里支座为滑动支座,但也只给出了A、B型,那么我们需要使用C型楼梯时该如何应用? 以上问题我是针对框架结构来说的,请各位大...查看详情

    用户:书香卷气 浏览量:1111 时间:2017-08-29
  • 混凝土结构图片1

    如图所示: 5864642...查看详情

    用户:co1503711061417 浏览量:2041 时间:2017-08-26
  • 结构话题 结构话题主要是为从事 结构 的设计师提供交流与互动的平台,定期分享当下设计行业热点事件、以及线下征集设计师工作、学习中的遇到的困扰(每期征选的设计师个人困扰话题以匿名形式公布),欢迎大家加小编QQ:2355735304 或者站内私信踊跃提供话题素材。 本期话题: 为什么结构设计新人到设计院都是从楼梯开始? ...查看详情

    用户:结构小清新 浏览量:3495 时间:2017-08-23
  • 楼梯宽度是1500,图纸标注箍筋是@150,但是扣去两侧的保护层,剩余的距离是放10根还是11根? 如果是10根,那距离会超过150mm达到约160mm,能行吗?...查看详情

    用户:good84 浏览量:1082 时间:2017-08-18
  • 通风排烟图片1

    楼宇自控包含了防排烟系统,其主要的功能在满足电梯前室、合并前室、消防楼梯、室内等个空间之间一个气体流量压差关系外,并保证了在消防火灾的环境下,保证烟气的室外排放或者烟道排放的要求,并防止送风道风压过大,导致安全门的无法正常推开,所以提出了防排烟系统的自动化控制,其系统控制的核心设备为:风机、风机旁通阀(泄压阀)、气流流量传感器、系统控制等组成,LFM7003风控制系统就是为了满足楼宇空间气体流量的...查看详情

    用户:压差开关 浏览量:405 时间:2017-08-17