11g101更新时间:2024-05-09 00:23:37

本专题为土木在线11g101设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与11g101设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 4457550...查看详情

    用户:西夏雄风 浏览量:3137 时间:2012-02-23
  • 11G101-1混凝土结构施工图平面整体标示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板). 区别于03G101...查看详情

    用户:kb0423 浏览量:1930 时间:2012-02-13
  • 11G101-1_混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)(2011年9月1日发布最新完整版),与大家分享!@piaog@ 4452782...查看详情

    用户:grewall 浏览量:6410 时间:2012-02-12
  • 先来明白几个概念: Lab 受拉钢筋锚固长度 LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度 问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la; 那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢? 这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。 问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5...查看详情

    用户:lljjunly 浏览量:4659 时间:2012-02-06
  • 请问、11g101-1第60页关于柱子变截面位置纵向钢筋构造中楼层厚度无法满足0.5labe怎么处理?谢谢...查看详情

    用户:xyanddyh 浏览量:5167 时间:2012-02-05
  • 11G101,相信大家已经不再陌生了,网上铺天盖地到处都是它的身影,很多预算员面对新平法不知道该怎么办...... 你可以在这里发表自己的看法、和同行交流经验、看看大家如何应对新平法 先来看一下大家对于新平法的看法吧。 三十九个要点学习11G101 一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。 二,锚固长度及修正系数,在53页。 ......查看全部 11G系列图集中存在的问题 新图集发布以来...查看详情

    用户:ygrxr555888 浏览量:1296 时间:2012-01-21
  • 11G101,相信大家已经不再陌生了,网上铺天盖地到处都是它的身影,很多预算员面对新平法不知道该怎么办...... 你可以在这里发表自己的看法、和同行交流经验、看看大家如何应对新平法 同时,以#11G101新平法#为话题参与讨论,每天将抽出一名幸运会员,赠送土木币20分~~~机会天天有。 先来看一下大家对于新平法的看法吧。 三十九个要点学习11G101 一,保护层定义及其加5,在54页表及注4...查看详情

    用户:ygrxr555888 浏览量:2608 时间:2012-01-13
  • 文中详细介绍了11G101-1跟03G101-1的变化及不同之处,传上来跟大家一起交流。http://bbs.co188.com/content/1748_4654649_1.html...查看详情

    用户:结构浪子 浏览量:953 时间:2012-01-07
  • 一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。 原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更...查看详情

    用户:a29864188 浏览量:7105 时间:2012-01-05
  • 11G101-1第89页有这样一句话“当l<4hb时可不将钢筋在端部弯下”,谁知道这有什么依据。我觉得纵筋在端部弯下相当于主次梁相交处主梁上附的的吊筋,但一般此处设计人员不做附加箍筋,则此处的吊筋就显的很有必要,是不能省的。...查看详情

    用户:guangshawanjian 浏览量:8996 时间:2011-12-30
  • 11G101-2现浇混凝土板式楼梯. 4435691...查看详情

    用户:115442636 浏览量:7376 时间:2011-12-26
  • 高规7.2.15第一条关于体积配箍率明确指出可计入箍筋,拉筋及符合构造要求的水平分布钢筋。条文解释注明什么叫符合构造要求的水平分布筋。指水平分布筋伸入约束边缘构件,在墙端有90°弯折后延伸到另一排分布钢筋并勾住其竖向钢筋,内外排水平分布钢筋之间设置足够的拉筋,从而形成复合箍,可以起到有效约束混凝土的作用。 请大家仔细看下11G101-1第68页,剪力墙水平筋根本就没有勾住另外一排分布钢筋处的竖向钢...查看详情

    用户:wuzhi198401 浏览量:2991 时间:2011-12-22
  • 来顶吧...查看详情

    用户:一叶偏舟 浏览量:3282 时间:2011-12-18
  • 混凝土结构图片1

    根据《11G101-2》表2.2.1,选用该图集的AT~HT,以及ATa、ATb类型楼梯的话,都是不参与结构整体抗震计算的,而根据《抗规》6.1.15.2,“楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力计算”,这样的话,《11G101-2》中所给出的11种梯段类型,岂不是只有一种“ATc“满足该条要求?而且使用范围太窄,仅适用于非折板楼梯。 这个问题...查看详情

    用户:四月的麦子 浏览量:7187 时间:2011-12-06
  • 今天,项目经理把钢筋翻样和安装的师傅叫过来,叫他们俩按11G101进行翻样和施工,他的理由是什么都得按“新规”来!我认为,11G101已经写明是“国家建筑标准设计图集”,“混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图”,图纸设计说明中已明确说明按03G101修正版了,你却偏偏按11G101来施工,不是比设计还牛?!大家是怎么看的? 本帖最后由 yght2008 于 2011-12-2 15...查看详情

    用户:yght2008 浏览量:2208 时间:2011-12-02
  • 你们现在次梁锚固入主梁的水平段锚固长度是多少 0.6La? 还是0.35La 还是0.4La 混凝土新规8.3.3 11G101-1图集86页,关于L的上部钢筋锚固长度充分考虑受力为0.6,铰接为0.35,底部钢筋12d,如果有扭就0.6La。 我理解了下“如果有扭,下部无法满足0.6,那就把二级次梁两端设铰接,防止该次梁的扭出现,但水平段必须满足12d。 上部筋建模中不点铰接都必须满足0.6要求...查看详情

    用户:chenbiao1000 浏览量:4600 时间:2011-12-01
  • 前几天在改我们院的框架结构说明书时,发现平法后面的构造做法里钢筋锚固长度部分有误,根据基本锚固长度和修正系数计算,中间好几个数据不是四舍五入取值的,有些甚至把0.9d都舍掉啦,不知道有没有问题,...查看详情

    用户:shanren162 浏览量:2758 时间:2011-11-26
  • 11G101-2中新增加ATa、ATb、ATc是属于有抗震构造措施的,那是不是对有抗震要求的框架结构AT、BT...不能选用了??在抗震规范中的条文说明6.1.15中也说:对框架结构楼梯也主体整浇时,楼板对结构刚度、承载力、规则性影响较大,应参与计算!但图集上对AT等的适用结构中又有框架结构,但不参与结构整体抗震计算?忘高手指点 本帖最后由 msw0317 于 2011-11-28 09:37 ...查看详情

    用户:msw0317 浏览量:2177 时间:2011-11-25
  • 11G101图集第11页左上方那个图 “图2.3.2-13 高杯口独立基础杯壁配筋示意” "Sn"应该改为"O". Sn 表示的是杯口顶部焊接钢筋网的配筋.显然图中的配筋并不是钢筋网的配筋,而是短柱和杯壁外侧的配筋!!!所以应该用字母"O"!!!...查看详情

    用户:让图纸飞 浏览量:6364 时间:2011-11-24
  • 在11G101-1第53页中,抗震钢筋锚固长度lae=ζae*la;并且la=ζa*lab。那么请问表中labe的数据是干什么用?难道在计算抗震钢筋锚固长度时是以非抗震钢筋基本锚固长度lab为基础乘以各个系数?...查看详情

    用户:hblglb 浏览量:8181 时间:2011-11-24