pkpm更新时间:2025-12-10 14:34:54

本专题为土木在线pkpm设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与pkpm设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 以下均为个人理解,如有错误,还请指正。 PKPM计算输出结果存在三种刚度:剪切刚度,剪弯刚度,地震力与层间位移比,三种刚度怎么判断理解,什么时候采用哪种刚度,个人理解如下: PKPM总信息输出结果: Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度) Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层...查看详情

    用户:漠逝忆 浏览量:18447 时间:2018-01-10
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    5926651 5926652satwe 第四项 第1 各层配筋简图结构图中间这里泛红 第8 底层柱墙最大组合内力图 中间这也泛红 该做什么调整呢 之前轴压比超限已经改过来,满足要求了...查看详情

    用户:郑在镐 浏览量:774 时间:2018-01-06
  • 市政BIM应用图片1

    01 PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议。...查看详情

    用户:咸蛋超人qwq 浏览量:3790 时间:2018-01-05
  • 1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一...查看详情

    用户:结构刘 浏览量:516 时间:2018-01-04
  • 求助,PKPM计算的刚重比为0是什么情况?...查看详情

    用户:阿冉冉22 浏览量:5035 时间:2018-01-01
  • PKPM客服明确说不能转YJK模型,也不能读取YJK转来的模型。这是要干什么,只顾自己利益,谁在为设计师着想。都是行业翘楚,都是主流软件,互转模型的需求很强的。这下整的。郁闷,抗议。...查看详情

    用户:guangshawanjian 浏览量:4023 时间:2017-12-25
  • PKPM中单偏压与双偏压的区别与选择...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:228 时间:2017-12-22
  • PKPM中什么情况下考虑双向地震...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:371 时间:2017-12-19
  • 结构设计需要控制的7个比值(以PKPM为例)...查看详情

    用户:福禄寿喜财神 浏览量:192 时间:2017-12-19
  • 混凝土结构图片1

    59199915919992 左图是计算后的结果,右图是建模的情况。中间的剪力墙本来是一条直线上的,运算完就歪了,在SATWE模块中的平面荷载校核中也显示是直线。求各位大神帮忙了,谢谢...查看详情

    用户:qpalzmjeff 浏览量:609 时间:2017-12-14
  • 来源:PKPM 机电专业1.能否进行二维模式绘图?答:能实现。可以通过切换视图模式实现;2.建机电模型的话是要等建筑专业将建筑模型建好后发给机电然后在模型里面建机电还是机电自己建建筑模型再建机电?答:机电可直接参照建筑模型完成机电模型的搭建;3.机电专业现阶段可以实现各专业计算么?答:现阶段暖通专业可以实现负荷计算,给排水专业可以实现水力计算(包括有压无压,给水、排水)两部分计算模块。其他模块计算...查看详情

    用户:yayaxiaojie 浏览量:1465 时间:2017-12-08
  • 本文来自:PKPM版权属原作者所有 13、prec1菜单4(三维等效荷载及预应力筋设计)中,在预应力等效荷载计算及预应力筋初估计算后,直接修改预应力筋,直接点击“继续”,程序是否按用户修改后的预应力数重新进行等效荷载及应力计算呢?答:程序按用户修改后进行计算的,可以修改数据后查看计算结果内力。14、本工程转换梁跨度为27米,相邻跨梁跨度为8米。使用prec1主菜单8(按三维画梁施工图及验算)计算后...查看详情

    用户:xinxindianden 浏览量:943 时间:2017-12-08
  • (1)关于PKPM图转CAD图 钢筋 符号不能显示问题的解决 问题原因:字体文件的问题 解决方法:只要把*:\PKPM\CFG(*:为你的安装盘)中地Txt.shx和Hztxt.shx 两个文件copy到CAD安装目录下的surport目录里即可。 (2)对于复杂的 建筑图 可以直接把建筑图转换到PKPM建模计算 正确的方法是:双击PMCAD界面中的"C AUTOCAD平面图向建...查看详情

    用户:lantain1999 浏览量:2043 时间:2017-12-08
  • 钢结构工程图片1

    如图所示,好好的一整根钢柱,为什么要断开后,变成一个节点? 5917823...查看详情

    用户:花好月园 浏览量:799 时间:2017-12-06
  • 混凝土结构图片1

    59173205917320 5917320...查看详情

    用户:陈啊来 浏览量:11573 时间:2017-12-05
  • 31、悬臂梁与悬臂柱计算长度系数不同,如何解释? 答:悬臂梁计算长度系数1.0,悬臂柱计算长度系数2.0。柱子是压弯构件,或者干脆就是受压,要考虑稳定系数,所以取2。梁受弯,应该是这个区别吧。 32、挠度在设计时不符合规范,用起拱来保证可不可以这样做? 答:1、结构对挠度进行控制,是按正常使用极限状态进行设计。对于钢结构来说,挠度过大容易影响屋面排水、给人造成恐惧感,对于混凝土结构来说挠度过大,会...查看详情

    用户:素颜男神 浏览量:789 时间:2017-12-05
  • 21、软钩吊车与硬钩有什么区别? 答:软钩吊车:是指通过钢绳、吊钩起吊重物。硬钩吊车:是指通过刚性体起吊重物,如夹钳、料耙。硬钩吊车工作频繁.运行速度高,小车附设的刚性悬臂结构使吊重不能自由摆动。 22、什么叫刚性系杆,什么叫柔性系杆? 答:刚性系杆即可以受压又可以受拉,一般采用双角钢和圆管,而柔性系杆只能受拉,一般采用单角钢或圆管。 23、长细比和挠度是什么关系呢? [font=...查看详情

    用户:素颜男神 浏览量:426 时间:2017-12-05
  • 11、采用直缝钢管代替无缝管,不知能不能用? 答:结构用钢管中理论上应该是一样,区别不是很大,直缝焊管不如无缝管规则,焊管的形心有可能不在中心,所以用作受压构件时尤其要注意,焊管焊缝存在缺陷的机率相对较高,重要部位不可代替无缝管,无缝管受加工工艺的限制管壁厚不可能做的很薄(相同管径的无缝管平均壁厚要比焊管厚),很多情况下无缝管材料使用效率不如焊管,尤其是大直径管。 无缝管与焊管最大的区别是用在压力...查看详情

    用户:素颜男神 浏览量:378 时间:2017-12-05
  • 1、门式刚架问答一看弯矩图时,可看到弯矩,却不知弯矩和构件截面有什么关系? 答:受弯构件受弯承载力Mx/(γx*Wx)+My/(γy*Wy)≤f其中W为截面抵抗矩根据截面抵抗矩可手工算大致截面 2、就是H型钢平接是怎样规定的? 答:想怎么接就怎么接, 呵呵. 主要考虑的是弯矩和/或剪力的传递. 另外, 在动力荷载多得地方, 设计焊接节点要尤其小心平接: 3、“刨平顶紧”,刨平顶紧后就不用再焊接了...查看详情

    用户:素颜男神 浏览量:404 时间:2017-12-05
  • pkpm荷载手算怎么算,或者说那本书里可以学,到那里找资料,谢谢了。...查看详情

    用户:不变初心01 浏览量:266 时间:2017-12-01