距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线路灯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与路灯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
有谁能给个住宅小区的路灯管线图纸、燃气管路的施工图纸等中和管线施工图啊,有急用啊!!!...查看详情
同题,如果想往上晋升单位里的级别,哪个职称比较有帮助?...查看详情
请问约10米高路灯、约4米高庭院灯、约0.5米高的草坪灯的基础做法? 有没有图集或厂家资料?...查看详情
后注:本贴附件均不用下载,因本定额及系统已升级并自带简易造价编制功能:由工程定额库、造价资料、查阅程序、简易造价编制程序组成。 本系统已含有23个省或直辖市的建筑、装饰、安装、市政、园林、房屋修缮、市政养护维修、城市环境卫生作业、仿古建筑、抗震加固、人防、地铁工程定额库和水电、公路、通信、冶金矿山井巷、城市轨道专业工程定额库,可实现对定额的海量搜索,并进行简易预结算编制。 请直接在 http://...查看详情
请问路灯计算中利用系数是怎么取得?...查看详情
TT系统 单相供电 我选300mA 2极的所漏电断路器可不可以?...查看详情
一段1100m长的道路,选250w的路灯36个,约30m一个,单侧布置,用5×50的电缆,63A的断路器,供电是否合理!本人认为选5×35的电缆就能满足要求,但是由于是初次做道路照明,有点心理没底,请高手赐教,最好能给个计算过程看看!...查看详情
供电范围350M左右 每25m一盏250W的钠灯 两侧加起来一共28盏 能用单相供电吗?...查看详情
求救: 3米路灯杆的计算方式是如何算法的~谢谢~! 杆体 76*2000mm 底座 114*850mm...查看详情
电缆要穿越已建成的铁路,是不是电缆沟不能做了,只能穿管通过?是不是只能采用顶管施工的方法穿越铁路?...查看详情
请大家讨论一下路灯照明的供电半径多大才合理?有没有相关规范说明。民规的不要。...查看详情
看到很多路灯配电系统图,都只安装断路器跟接触器,不安装隔离开关。 路灯的一个回路的负荷一般有10kw左右,也不属于小容量了,请问为什么不安装隔离开关进行路灯及线路检修时的电气隔离?...查看详情
本人正在做一个路灯项目,道路宽度为35米,具体为:2.5米人行道+3米非机动车道+8.5米机动车道+7米中央分隔带+3米非机动车道+2.5米人行道。路灯布置于两侧人行道,间距为40米,现在面临一个情况是其中有一段道路下穿过高速公路,高速公路桥跨过设计道路,该桥宽35米,请问如何设置,希望有此经验的人能给点建议?...查看详情
两个路灯轮着亮是怎么回事啊?一会儿这个杆亮,一会儿另一个杆亮~???菜鸟求解。...查看详情
请问路灯设计电缆长度如何确定啊,人孔井设置数量如何确定?...查看详情
380/220V 电流=(单个路灯瓦数×路灯个数)/(根3×380伏×功率因数)...查看详情
单相路灯变D10-10/0.22kV,二次侧线圈尾端直接接地,并且直接与公用0.4kV系统N线相连,对吗?单相路灯配电系统应该如何设计?...查看详情
电源引入点、安装位置。。。 刚刚在一贴子里看到的...查看详情
一个园区路灯项目,在交叉口有两种布置方案,大家看看哪种好? 4102959 4102960...查看详情
是不是同一种东西啊...查看详情