路灯更新时间:2025-12-15 19:24:49

本专题为土木在线路灯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与路灯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 手头一份图纸 ,设计路灯是YJV5*35的电缆,干线与灯杆接线盒 的连接线是FVL-450/750V-3*6,接灯的线是FVL-450/750V-3*2.5,每个灯具采用穿刺线夹单相跳接,并尽量保持三相平衡。这是图纸要求,我想请教,穿刺线夹想用在YJV5*35与FVL-450/750V-3*6连接吗?那应该放在什么位置呢?是路灯基础上来还是在接线盒的位置吗?这个电缆不断,很难穿的了啊。...查看详情

    用户:hlw6533 浏览量:19892 时间:2014-06-07
  • 图纸简介: 本工程为罗源北高速入口罗川中路街景改造工程,说明:市政路灯,电缆排管供电,高速路灯。图纸内容包括:设计说明,系统图,大样图和平面布置图。希望对大家有用 投稿网友: hsnbing 上传时间: 2014-06-06...查看详情

    用户:韩冰哥 浏览量:387 时间:2014-06-06
  • 市政公用工程图片1

    本帖最后由 攻城师50502 于 2014-6-4 09:49 编辑 49180594918060路灯控制柜 不锈钢控制柜 经纬度控制器 质量保证 按图纸定做各类不锈钢柜体 出货快15852227608 0516-68876193 4918059 4918060...查看详情

    用户:qq_1399443178913 浏览量:6955 时间:2014-06-04
  • 图纸简介: 本图为某供电所庭院内路灯照明设计,图纸内容包括:设计说明、路灯平面布置图,大样图,电缆井。 投稿网友: ljhwork701213ing 上传时间: 2014-06-03...查看详情

    用户:ljhwork701213ing 浏览量:608 时间:2014-06-03
  • 室外路灯、庭院灯、草坪灯、高杆灯等,因为是装在室外,由于坏境比较差,很容易出问题。当其中某一盏灯短路时,就会引起开关跳闸而引起一片路灯不亮。而查找该故障需一盏一盏的查,非常麻烦。 我针对该问题采用的办法是在每盏路灯的进线处装一熔断器,这样一盏灯出问题,有不会影响到其它,且查找也相对容易了。 这样处理是否可以,请大家讨论。...查看详情

    用户:cckkjj 浏览量:22017 时间:2014-05-28
  • 刚做了一个市政道路工程,设计院说LED路灯无法满足8车道主干道照度要求,仍设计高压钠灯,有人做过吗,...查看详情

    用户:kjh0502 浏览量:7433 时间:2014-05-24
  • 图纸简介: 太阳能路灯全套图纸,施工图深度,图纸内容包括:设计说明2张,平面布置图12张,安装大样图3张,很不错的图纸,希望大家喜欢。 投稿网友: liga111 上传时间: 2014-05-23...查看详情

    用户:liga111 浏览量:1976 时间:2014-05-23
  • 图纸简介: 本图纸为某公园景观路灯改造项目照明施工设计图纸,图纸内容包括:路灯及需要分时控制地方、时控配电箱接线图、时控配电箱原理图等。 投稿网友: hjz8508 上传时间: 2014-05-22...查看详情

    用户:hjz8508 浏览量:848 时间:2014-05-22
  • 市政公用工程图片1

    大家好!各位同行、师傅们好! 我现在手上有一排250的高压钠灯 和一排LED灯,老是不定时的跳闸,测实际使用的时候的每项电流都远远小于3P空开的额定电流。我先都把这2个空气开关都换了,没用!还是不定时的跳闸,跳闸的时间还很不稳定。我网上看到说用钳形表查漏电很方便,于是去买了个专门查漏电的钳形表花了400块,现在有个想法画了个图 不知道对不对,请各位师傅帮忙指导一下,谢谢了。 请问如果3号和4号的地...查看详情

    用户:qzkhssx 浏览量:24163 时间:2014-05-19
  • 图纸简介: 市政道路路灯全套图纸,图纸包括路灯平面布置图、路灯基础图、井盖图等。 投稿网友: congyuqi2006 上传时间: 2014-05-19...查看详情

    用户:congyuqi2006 浏览量:1775 时间:2014-05-19
  • 市政公用工程图片1

    本帖最后由 建筑电气 于 2014-5-20 09:33 编辑 我算出来 如果变压器选100以下的 供电距离500左右的路灯好像都需要50平的电缆,不知道哪出问题了 4909728 4909728...查看详情

    用户:建筑电气 浏览量:10898 时间:2014-05-14
  • 图纸简介: 广州海珠桥全套照明亮化设计图,LED灯带,投光灯布置,配电图,图纸内容齐全,包含说明、材料表、平面布置图及立面图,可供需要的朋友下载使用。 投稿网友: wasdtfgh2001 上传时间: 2014-05-10...查看详情

    用户:wasdtfgh2001 浏览量:716 时间:2014-05-10
  • 跪求:怎么在大桥上做路灯基础,大桥长100米快20米,怎么做照明。...查看详情

    用户:维他命 浏览量:10240 时间:2014-05-07
  • 由于厂区新安装两个电瓶车车棚(带充电插座的),周围取电不方便,想从路灯上取线,路灯为4*10平方电缆,因为是两个车棚,我分别取其中的两相火线和一相零线做电源可否?...查看详情

    用户:xianxin214 浏览量:1742 时间:2014-05-06
  • “对供电距离长,计算负荷大采用三相配电,低压回路中A,B,C三相依次接入每组路灯,避免出现三相不平衡。配电柜采用户外型,底边高于地坪0.3米落地安装。” 情况如上,如果要ABC 相依次接入路灯,那么4芯电缆,每到一个路灯底下就要全部截断 ,然后一相电缆做电缆头接路灯上,其他相电缆怎么办呢?断开以后再做接头接好往下一个路灯走?如果这样,一条4芯电缆,如果要接40路灯就要断39段吗?那每一相电缆虽然只...查看详情

    用户:sniter 浏览量:19743 时间:2014-04-27
  • 土木一周 · 电气 下面是本周电气频道上分享的热门内容 行业热点 中国光伏行业发展"曙光重现" 面临转型的中国光伏行业又迎来利好消息 火电新机遇:煤电进入减排新时代 烧煤也可以像烧天然气一样清洁了 用LED灯逼真模拟自然阳光 让暗室中也能有蓝天 用涂有特制纳米颗粒的面板对白色LED光源进...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:2340 时间:2014-04-25
  • 供配电技术图片1

    ◆◆◆◆ 4894351 交流主题: 谈谈路灯应采取的接地方式? 交流 内容 : 路灯接地涉及到人身安全,是电击危险大的电气装置,尤其是下雨天,人在水中走靠近路灯时发生触电死亡也不是个案。 虽然王厚余老师的《建筑物电气装置500问》在户外照明装置这一节中已获作了详细的介绍,但并不是每个人一看就明白,例如问: 路灯应...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:28681 时间:2014-04-25
  • 单纯论“供电半径”意义不大。压降满足、灵敏度满足,供电半径再大,在供电技术上恐怕也没有问题。 但工程上,要考虑施工方便、性价比、节能、运维等诸多因素,就逐渐形成了一些约定俗成的做法,搞出名堂的就叫“地标”,搞得设计人怨声载道的就是“土规定”。 看看有没有兴趣参与下,比较长的路段,设路灯专用箱变的情形,一般供电半径多长? 本地:箱变供电半径1-1.5km,干线线径YJV-0.6/1-5*25,三相供...查看详情

    用户:xinye10 浏览量:10009 时间:2014-04-24
  • 现在的城市都基本上灯火通明了,依靠的就是每到夜里就发亮的路灯,各大城市都因有了这些辛勤的路灯才使夜里不会孤单冷清,但是每天晚上路灯照明使用的电费应该是不少吧。路灯的电费都是政府支付,但是还一样是交付我们纳税人的钱。所以究竟有那种方法可以减少这种电力的消耗呢? 路灯节电器就应运而生了,不少的节电服务公司出产了这产品,但是这路灯节电器的效果究竟如何呢?我也说不清,也弄不懂,我找了其中一家叫中科宇杰的节...查看详情

    用户:emcglobe2014 浏览量:7689 时间:2014-04-22
  • 灯高用高低10m机车5m人非,机车1.5m挑臂,人非1.0m挑臂,灯源机车用NG150W,人非用NG100w,间距35m,请问这样可以么,平均照度是多少?...查看详情

    用户:维他命 浏览量:12676 时间:2014-04-10