  • 上层建筑是商业裙楼和酒店式公寓,下面是两层车库,地下二层车库是人防车库,人防的防护分区要比防火分区小,照明配电箱什么的是按照人防的防护分区来布置的,但是疏散照明是按照人防的防护分区还是防火分区来布呢?那位高手可以帮帮我...查看详情

    用户:wuxuyuan1982 浏览量:1430 时间:2008-12-28
  • 根据规范甲类6级人防为了不设置室外出入口有几个条件其中第二条在首层楼梯间由梯段至通向室外的门洞之间设置与地面建筑脱开的防倒塌棚架 这条怎么执行,以前好象是楼梯地面一层梯板设置防倒塌,现在是不是意味着楼梯不需要防倒塌了,然后怎么设这个棚架,不是还在室内吗,什么叫与地面建筑脱开 我有个理解不知道对不对:就是在原本是楼梯出室外的门洞的外面再做一个与上部建筑脱开的防倒塌棚架,形式类似与住宅楼梯入口前面的门...查看详情

    用户:sunda1209 浏览量:20639 时间:2008-12-05
  • 人防按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级,划分依据是什么?到处找不到~~~~~大家帮帮忙!!!先谢谢了~~~...查看详情

    用户:x1xiao 浏览量:16297 时间:2008-11-28
  • 通风排烟图片1

    如果排风机接在阀门3a后,俩种情况中防毒通道中的阀门3b后接的排风口能起到排风作用吗? 如果不是接到3a处,风机该如何布置? 3437485 3437486...查看详情

    用户:wrydss 浏览量:2151 时间:2008-11-27
  • 通风排烟图片1

    8-增压管 作用原理是什么 3437478 3437479...查看详情

    用户:wrydss 浏览量:8200 时间:2008-11-27
  • :funk::funk: :funk: 防空专业队工程,远小于5000平米,不设柴油发电机,(人防规范电部分)可洗消用热水怎么制备,点火烧吗??? 望高手指点....查看详情

    用户:lengxue4250 浏览量:1400 时间:2008-11-26
  • 1.请问插板阀和密闭阀有什么不同,用在什么地方,我怎么看到图集FK01-02上有时用插板,有时用密闭,插板阀那用密闭阀不行么 2.图集上有个滤毒间换气,目的是什么,气流怎么走,风机打开的目的是什么,按照图上的开关,我发现风机没进风,出风也憋在两个密闭阀之间了。好像气流还要逆向经过过滤吸收器?...查看详情

    用户:zyw624 浏览量:1566 时间:2008-11-22
  • 谁有高层带人防的图纸,本人想参考用一下,谢谢...查看详情

    用户:mixdu2008 浏览量:822 时间:2008-11-20
  • 小弟遇到一个比较大型的住宅小区,均为1类高层,住户数量较多,带地下室,且为人防地下室,以单栋为例,有96户住户,共设置4个电表箱,原设计放在地下室电梯前室附近墙上,进线电缆均采用桥架敷设,出线也是电缆桥架敷设,每户出线均为5根16平方BV线,现在施工方提出很难施工,原因是住户出线穿越防护墙的时候要穿大量的钢管(主要是穿越电井的那堵墙),而且都要做密闭处理(出线改为5*16电缆也需要96根钢管),施...查看详情

    用户:foshan10000 浏览量:1346 时间:2008-11-15
  • 如题,电房在人防地下室上面,电缆可以直接穿楼板吗?...查看详情

    用户:xinxirong 浏览量:10576 时间:2008-11-08
  • 人防工程竣工验收报告(范本)...查看详情

    用户:wangbaowy 浏览量:3553 时间:2008-11-06
  • 谁有湖北省建筑保温节能跟人防地下室统一用表啊,最好有样表,谢谢了!...查看详情

    用户:307238576 浏览量:1312 时间:2008-10-27
  • 最近在做一个核六级人防地下车库,典型的柱距为6m×6m、5.3m×5.3m、5.3m×6.0m以及8.2m×6m和8.2m×5.3m几种, 开始建模用的是井字梁,后来甲方要求能不能省一些,就去掉了一个方向的井字梁,做成了单向板,其余条件都没变,计算下来单向板要比井字梁要省一些,原理想不大清楚,模型仍在调试之中,请高手解释一下!...查看详情

    用户:yadanli2002 浏览量:12473 时间:2008-10-21
  • 本工程在东北,地下室平时为车库,战时为核6级人防物资库,面积为3900,一个防火分区,两个防烟分区,每个防烟分区内分别设置一个送风机房和一个排风机房,火灾时共用平时通风系统,机械补风,人防通风时,其中的一个排风机房转换为进风机房,超压排风,平时的进风机房封堵.我向问一下:战争发生时,是否需要考虑人防物资库的防排烟,若考虑,怎么解决....查看详情

    用户:liujun203 浏览量:3836 时间:2008-10-17
  • 现手头正做一个人防工程,平时车库战时二级人员掩蔽,平时车库要排烟排风,问在进风机房面积比较充裕的情况下,排风排烟风机管道和战时的风机管道是不是最好分开(即在扩散室开两个引风入口,再在出机房前合并管道)要好呀?否则排风烟时管道太大了,可以不?请大虾们指点一下。谢谢了!...查看详情

    用户:hvaczh 浏览量:1400 时间:2008-10-11
  • 本人是新手,刚碰到一个小工程,是横穿公路的一条人防通道,净跨800,净高2300,不知道该采用箱涵设计还是按人防通道设计,请指教。如果按人防,该参考什么规范呢? 在线等,谢谢!...查看详情

    用户:inblulife 浏览量:1462 时间:2008-10-11
  • 人防学习总结:(联系ydh0324@126.com,QQ825032833) 人防区与非人防区之间的墙是叫什么墙?----防护单元隔墙(也叫防护密闭隔墙) 防护单元隔墙上的连通口(有两门的)是否也为单元间平时通行口?----不是,见2.1.26连通口解释 防爆单元面积是否包括风机房、厕所等房间?----由于风机房、厕所等房间已有隔墙,故面积不会超过500平米 超压排风在通风方面的要求: 人防区与非...查看详情

    用户:ydh1981 浏览量:8957 时间:2008-10-10
  • 供配电技术图片1

    现在有二个防火分区.平常时地下车库......但其中上面防火分区化出一个人防单元.... 我现在做法是在人防单元单独做配电系统.左边非人防单元也单独的配电系统(虽然他们在一个防火分区内) 不知这种做法可以吗???(是不是总配电间出线会多点呢???) 3395877 3395877...查看详情

    用户:王春海 浏览量:1934 时间:2008-09-26
  • 自2000年以后,各大城市对人防建筑的需求量是越来越高,对人防地下室的要求也越来越严,特别是地下停车场结合人防的工程,在打城市的涵盖率达到80%,基本上所有的地下室经过人防工程设计后都会有很大的变动,有时做的甚至与初始的想法截然相反,所以我建议建筑学的朋友们多了解了解人防的设计知识,以免作品出现瑕疵,让自己的设计理念得不到发挥!...查看详情

    用户:zhuwenqing_ 浏览量:1218 时间:2008-09-26
  • 在人防规范和人防图集中提到..当人防面积大于5000平米时需要设置柴油发电机站 现在发现各个地区做法可能存在不同... 1.北京做法..是必须把柴油发电机机房及里面排风.排烟风道都要画出来.(结构.建筑.给水.暖通都要做的) 2.一个山西的工程.当地提出可以只预留出地方...别的什么都不做也可..(这好像和规范图集不一样) 请问大家哪里....当大于5000时.柴油发电机和机房是否全部设置到位呢?...查看详情

    用户:王春海 浏览量:2807 时间:2008-09-23