  • 在弱电智能化设计时,特别是在综合布线系统的施工图设计,在桥架与信息点之间绘制导线,特别费时费力,那怎样才能让我们节约更多的时间呢?1.天正菜单:弱电系统→弱电连接命令:rdlj前提是弱电设备和桥架都必须用天正电气绘制,否则“弱电连接”不能有效识别。 2.选取需要连接的设备及桥架,确定后弹出“请选择连接方式{分别连接(1)/直接连线(2)} <1>”,选择1分别连接,导线连接完毕。 ...查看详情

    用户:贪玩少年侠 浏览量:660 时间:2025-03-18
  • 来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 一、防雷、等电位接地焊接质量差 (一)质量常见多发问题的内容 建筑防雷接地焊接质量差(气孔、夹渣、漏焊),焊接后药渣未清除,焊接搭接长度不足等。 (二)防治措施 接地体的焊接应采用搭接焊,其搭接长度符合下列规定: 1、防雷接地焊接需双面满焊,长度不小于圆钢直径的 6 倍,焊接质量需符合规范要求。...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:225 时间:2025-03-18
  • 常见电气元器件介绍: 低压断路器: 三者之间关系: 如果说ACB(框架断路器)是大树的树干,那么MCCB(塑壳断路器)就相当于树枝,而MCB(微型断路器)相当于树叶。 流经树干的水流(电流)比树枝大,更比树叶大。 如果在一栋大楼上,ACB控制整个大楼的供电,MCCB控制一个楼层的供电,而MCB就只有控制一个房间的供电了。 低压断路器的核心参数: ...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:78 时间:2025-03-14
  • 使用天正电气画三维桥架,需要截出竖向剖面图,结果发现无法进行,后来打算复制后局部竖向反转过来,发现也不行,该如何处理...查看详情

    用户:wjm03 浏览量:105 时间:2025-03-14
  • 刚入行建筑电气设计,面对天正电气软件手忙脚乱?操作不熟、计算卡壳、图层混乱、建筑识图总踩坑,想提升设计能力却找不到方向?别慌!天正电气从入门到精通视频教程来救场,让你快速解锁核心技能! 这门课程由大型甲级设计院主创建筑电气设计师倾囊相授,专为电气工程师(工作 0-2 年)、电气专业毕业生、 实习生、想提升实战经验的建筑电气从业者打造。 课程直击痛点:带你熟练掌握天正电气软件操作与应用,从软件基...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:280 时间:2025-03-12
  • 小孙是一名年轻的电气设计师,满怀壮志地接手了一个综合医院的电气设计项目。原以为凭借自己的专业知识能应对自如,可真正开始后,才发现困难重重。 在做设计说明时,各个章节的规范和要点让他摸不着头脑;负荷估算也因医院特殊的用电需求变得极为复杂。特殊医疗设备对供电的严格要求,更是让他焦头烂额,稍不注意就可能影响设备正常运行。动力配电、照明、接地等系统的设计,以及火灾自动报警和弱电系统的设计与图纸解...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:49 时间:2025-03-07
  • 在电力行业、电气设备维护、实验室操作等涉及高压电的场所,接地靴作为重要的防护装备,能有效降低触电风险,保障作业人员的安全。 接地靴是一种专门设计用于防止静电积聚和泄放电流的电气安全鞋。它的主要作用是将人体可能携带的静电或接触电流安全引导至地面,减少电击风险。 接地靴的作用 1、防静电:有效防止静电积聚,适用于易燃易爆场所; 2、导电泄流:快速将人体携带的电流导入地面,减少电击风险; 3、耐电压保护...查看详情

    用户:gangkoujixie 浏览量:71 时间:2025-03-05
  • 小林毕业后进入一家电力工程公司,本以为凭借自己的专业知识能迅速上手工作,却没想到在变电站电气一次设计的任务上栽了大跟头。 当接到绘制电气图的工作时,他完全不清楚电气设计从可研到施工图各个阶段的具体要求,常用的设计手册和规范也不熟悉,面对复杂的电气主接线设计,各种类型的接线方式和经济性要求让他一头雾水。在电气设备选型环节,不同环境和技术条件下,变压器、互感器等设备该怎么选,他毫无头绪。至于电...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:53 时间:2025-03-05
  • 小杨毕业后来到一家建筑设计公司,满怀抱负想要大展身手,可现实却给了他重重一击。在画建筑电气施工图时,他总是状况百出,不是图纸标注错误,被领导严厉批评,就是面对复杂的设计流程一头雾水,完全找不到方向。自学的过程也异常艰难,网上的资料杂乱无章,师傅又忙得没时间耐心指导,抄图纸时很多地方根本看不懂,碎片化的知识让他难以举一反三。 每次独自面对领导交付的设计任务,小杨都焦虑万分,工作效率低下,甚至...查看详情

    用户:扶不起的酱油瓶 浏览量:128 时间:2025-03-04
  • 来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 什么是泄漏电流?泄漏电流就是电流通过不应该流动的路径,从电气设备或线路上“溜走”了。这不仅可能损坏设备,还可能危及人的生命安全。 这种情况通常发生在电器的绝缘材料上。正常情况下,泄漏电流非常小,几乎可以忽略不计。但当绝缘材料受损、设备老化、电线有问题,或者受到环境影响(比如室外照明在雨天和晴天的区别),泄漏电流就会突然变大,甚至引发安全事故。 ...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:130 时间:2025-03-04
  • 电气二次结构预留预埋施工工序 作业条件:砌筑完成后开始,抹灰开始前完成 定位放样 墙体开槽作业 箱盒、线管敷设安装及固定 管槽封堵及底盒收边收口 扫管穿引线工作 放线定位 1、根据建筑1m控制线和点位图及进行现场定位 2、线盒位置确定后,根据线管数量完成开槽弹线工作,严禁不弹线随意开槽 墙体开槽 1、机械开槽,严禁人工随意...查看详情

    用户:wx_78591939 浏览量:130 时间:2025-03-04
  • 1、什么是电气设备的额定值? 答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。 2、电路的三种工作状态是什么? 答:(1)通路 (2)开路 (3)短路 3、单相交流电路的有功功率、无功功率和视在功率的计算公式? 答:(1) 有功功率:P=...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:55 时间:2025-02-26
  • 一、电气桥架跨接不规范 (一)质量常见多发问题的内容 非镀锌桥架架连接处漏设跨接线、跨接线未连接桥架本体、桥架引出的金属管道与桥架未做跨接、桥架无接地措施。 (二)防治措施 1.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接接地线(跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上)。 2.镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:364 时间:2025-02-25
  • 以下为建筑电气工程中常见场所灯具安装高度及相关规范依据汇总,仅供参考:(建议在具体工程中,结合最新版规范及设计图纸要求进行复核,必要时咨询专业设计电气工程师。) 场所 灯具类型 安装高度范围(米) 依据标准及条文 备注 普通办公室 吸顶灯/筒灯 2.5~3.0 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 第7.3.2条 均匀照明,避免眩光 ...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:510 时间:2025-02-20
  • 在 TN-C-S 系统里,当建筑物内的 PEN 线要分开成为 PE 线和 N 线时,很多人都会纠结:到底应该先接中性线母排,还是先接 PE 母排呢?这里面的学问可大了! 在 TN-C-S 系统中,配电干线进入建筑物后,会直接连接到总配电箱。总配电箱内的母线有 L1、L2、L3、N 和 PE 排,其中 N 和 PE 排通常安装在配电箱底部,方便进出线的接线操作。需要特别注意的是,PEN 线...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:113 时间:2025-02-20
  • 一、梁、板下翻线管断管 (一)质量常见多发问题的内容 梁、板下翻线管采用在铝膜、木模上钻孔,然后将线管穿到模版下方,长度难以均匀统一,且 在主体拆模和后期二次结构砌体是造成 管头断裂 ,后期需要进行剔凿才能进行配管施工,容易造成 结构破坏,且观感质量差。 (二)防治措施 采用成品辅助部件代替传统模板钻孔后线管下穿的做法下翻线管安装辅助部件应用效果: ...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:175 时间:2025-02-19
  • 现在的电气设计越来越繁琐,内容越来越多,请问大家,设计分成比例有没有提高?...查看详情

    用户:霜晨月 浏览量:313 时间:2025-02-18
  • 消防系统里有个“烟感温感”命令,我一使用这个命令程序就崩溃,以前没出过问题,这两天点这个命令就崩溃,其它的命令目前没发现问题,重新安装也没法解决...查看详情

    用户:co1503219881322 浏览量:115 时间:2025-02-14
  • 1.按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后,接线施工。 2.接线顺序要清晰明了,流程简单具有可检查性。这一条在实际中能做到的很少,基本都是线头一接,盒子一盖完事。 3.多多学习接线技巧,善于灵活运用专业工具。例如: Q:我们在做...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:679 时间:2025-02-08
  • 1、明配管宜采用沿支架或沿墙卡子固定。 2、横平竖直、间距均匀、安装牢固。水平或垂直允许偏差1,管5%,不能摇晃应设固定支架。 3、直线段卡子间距应符合表14.2.6中规定。距终端箱合、弯头、设备边缘处为150~500mm。 4、同一走向的多根管子应成排排列,宜采用共用支架,过路箱也宜采用共用盒。明敷管不宜采用暗装的箱、盒。 多个配电箱安装须在同一水平线上,间距一致; ...查看详情