距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线超高层设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与超高层设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
复杂超高层结构抗震性能的有限元计算分析...查看详情
福州世茂臻园超高层住宅结构设计福州世茂臻园超高层住宅结构设计...查看详情
大连假日公寓超高层住宅抗震设计...查看详情
超高层供电距离过长时,可在避难层设变压器,但发电机一般只能设在地下层,应急回路的电压降要怎么考虑呢?...查看详情
本人是一个初学者,对于很多还不懂,现在又要面临一个超高层建筑的中央空调设计,不知该从何下手,希望各位前辈能指点一下,本人对于暖通行业没有基础,刚从事此行业不过半年多点,很想在这个行业中学点知识,还请各位给点建议,最好能提供点比较基础的资料,非常感谢...查看详情
情景如下: 超高层办公楼。楼层高度152米,建筑面积5.63万,塔楼,框架核心筒结构,地下为2层车库。 求解:该办公楼的主变配电如何设置(包括用房位置、面积、层高以及供电系统、供电干线的形式)@sweat@...查看详情
在超高层建筑的避难层设置变电所,变电所内的变压器有没有容量限制的规定?比如最大只能做到630KVA,考虑运输通道?急需答案,谢谢!...查看详情
我现在负责的一个项目,1-2层为小商铺,3-47层为住宅,消防喷淋分三个区,32-47为高区,高区的消防喷淋原设计图将湿式报警阀设置在32层的报警阀室内,因报警阀室距离水管井的距离较远,在过道顶板下要安装水平横管,影响吊顶标高,现可否将报警阀直接安装在水管井内,请高手指教。...查看详情
我目前在做一个60层的超高层项目,8-39层为住宅,住宅的污、废水立管共有40多组,都有独立的透气立管,在40层转换汇总成10组透气管上至天面,设计管材皆为柔性铸铁排水管,我认为40层以上部分只是单纯的透气管,并不受排水冲击,想将其改为UPVC管材,不仅降低造价,且安装方便,经与设计沟通后,设计员以防震为由拒绝了,请大家谈谈自己的看法,上部的透气管能否改为UPVC管材?...查看详情
240米超高层 基坑支护 采用护壁桩+喷锚网支护+型钢柱内支持 4469820 4469821 4469822...查看详情
超高层中,排水管是否一定不能用塑料?有转换层时,能否用塑料?为什么请大家讨论讨论...查看详情
各位大虾,现有已超高层项目,业主想竟可能柴油发电机小,所以要求我们算柴油发电机计算书时考虑一个防火分区着火,也就是只考虑一个防火分区的消防负荷,想问下规范及消防法规有没有要求超高层建筑设置的第三路电源(柴发)的容量如何计算的?...查看详情
内容及其之好,大家赶紧下吧。@sweat@ @hug@...查看详情
如题:超高层W型柔性接口机制排水铸铁管做雨水排水管,检查口怎么设? 翻过GB 50015-2003 第4.9.32说重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口,其间距不宜大于20m。 这个适用于W型柔性接口机制排水铸铁管吗?怎么我看好多人设计的各不相同,有3层一设的,有最底层设一个的,还有最底层和最高层各设一个的。迷惑了,求指教。...查看详情
俺现在在做一个58层高的商住楼项目水电管理,该项目总高度约220m,雨、污排水立管都是采用国标柔性铸铁排水管,污水、废水都有专用排气管,排水管在7层转换汇总下排,7层以上的立管高度也有近180m,设计无任何消能措施,在图纸会审时我也提出是否增加消能装置的问题,设计答复不用,我一直疑虑,水流落差那么大是否会冲击损坏管道?排入的或施工时跌入的石子是否会产生破坏性后果?请大家各抒己见,交流交流........查看详情
亿力江滨超高层建筑节点大样图...查看详情
260m超高层办公消防转输水箱80吨够不?...查看详情
如题,超高层,地下室剪力墙厚度大多在300以上,个别位置1000以上, 由于前期没有机电单位施工,没有为相关专业做预留洞口。 现在需要后开洞,求开洞方案,施工工艺~ 洞口有类型有 1000*300 500*300 700*300 300*200等 该楼框架为纯剪力墙,钢筋密集。 在线等~~~...查看详情
请教大家,超高层建筑目前具体有哪些国家规范?能给出具体的名字吗@yiwen@...查看详情
本工程为大型综合体项目,50万方。一栋为260米超高层,三栋为150米高层住宅。六层裙房,三层地下室。 4427231 4427232 4427233...查看详情