距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线超高层设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与超高层设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 超高层写字楼给排水及消防图纸,适于有工作一定的时候学习,做设计认真负责。里面消防,喷淋涉及的知识点比较丰富。 投稿网友: qaa523941501 上传时间: 2013-08-16...查看详情
超高层建筑设计经验总结 : 4727176 4727177 4727178 4727179 4727180 4727181 4727182 4727183 4727184 4727185 4727186 4727187 4727188 4727189 4727190 4727191 4727192 4727193 4727194 4727195 4727196 4727197 4727198 47...查看详情
超过200米的城市综合体建筑物,是不是只要求消防设备供电干线及分支干使用线矿物绝缘电缆,其它的动力、照明可以使用常规母线?...查看详情
图纸简介: 44~45层的超高层住宅,下设联体地下室,为人防地下室,本设计包括给水工程、排水工程和消防工程。 投稿网友: tanzhibin0526 上传时间: 2013-08-05...查看详情
图纸简介: 里面是一整套图集,有里面 剖面 大样图 ,想要效果图的回复即可 投稿网友: tanqilin900 上传时间: 2013-08-02 图纸省份: 上海...查看详情
图纸简介: 某超高层酒店给水、排水平面图、系统图、消防平面、系统图,大样图。 投稿网友: xue620 上传时间: 2013-08-01 图纸省份: 北京...查看详情
一个150米的超高层写字楼,设计院设计为重力式给水,分别在12层、28层和天面层设置生活水箱重力式给水,大家在各自的项目中,采用这样方式的多吗?个人这样感觉,这样设计似乎更适合酒店。 同时,本建筑的消防给水,设计成常高压系统,天面600立方米的消防水池,希望大家根据各自的工程案例和设计要求多提建议,谢谢...查看详情
论文简介:地下室顶板开洞对超高层建筑嵌固端的影响分析 投稿网友:u.f.o_666 上传时间: 2013-07-29...查看详情
请教,我公司有一栋综合楼,群楼是七层商业,上面是40多层住宅。住宅厨房排水在七层顶转换,横管最长有30多米。用了一年多,最近转换层厨房排水横管经常堵塞,物业非常头疼。现在七层已经装修(吊顶)在用。请问各位,有什么好办法从设计角度解决堵的问题?只要有好的方法都可以贴出来帮个忙、非常感谢!...查看详情
图纸简介: 包括:照明、动力、弱电、消防、系统图等全套图纸 投稿网友: fangzongdexiezi 上传时间: 2013-07-25 图纸省份: 地区不详...查看详情
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 12:29 编辑 超高层建筑火灾报警系统的设计应从提高火灾报警系统的智能化和可靠性这两方面入手。 1.提高火灾报警系统智能化程度 1)对火灾报警系统内部而言,超高层建筑一般采用全智能火灾报警系统。鉴于超高层建筑体量大和面积多,其使用面积的分割具有较大的不确定性,因此为了适应房间形状、面积和使用性质的变化,每条报警回路应留...查看详情
图纸简介: 本工程1~2层平面为不规则形状,共24层,层高92.95m,图纸含有柱、梁、板、剪力墙平法施工图,共32张。 投稿网友: crdy 上传时间: 2013-07-23...查看详情
图纸简介: 挺好挺齐全的超高层核心筒方案设计,对做超高层建筑相信会有不少帮助。拿来修改修改就 投稿网友: yuelei3141 上传时间: 2013-07-18 图纸省份: 请选择省份...查看详情
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011规定:3.2.3 建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。 超高层建筑应急或备用电源系统: a 柴油发电机组在超高层建筑中既可作为应急电源使用,也可以作为备用电源使用。当备用电源满足应急电源条件时,备用电源可以兼作为应急电源。 4702085 b...查看详情
供配电系统电源: a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。 b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。 当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。 4702081 工程案例:天津中钢国际广场...查看详情
高压供配电系统: 1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。 2、高压系统的配电级数不宜多于两级。 3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。 4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。 ...查看详情
超高层建筑配变电所设计: a、配变电所应设置在负荷中心,主配变电所宜设在地下一层、地下二层(非最底层)和首层,也可设置独立的变电站。分配变电所应根据负荷情况设在避难层、顶层,其变压器容量不宜超过1000kVA。 b、超高层建筑至少在主配变电所设值班室,值班室宜单独设置,也可与控制室合用。值班室应能直通或经过走道与高压配电装置室和相应的配电装置室相通,并应有门直接通向室外或走道。 根据工...查看详情
 4699031 工程案例:天津中钢国际广场 总用地面...查看详情
《民用建筑设计通则》GB50352-2005规定: 超高层建筑:建筑高度大于100m的民用建筑。 民用建筑:供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。 居住建筑:供人们居住使用的建筑。 公共建筑:供人们进行各种公共活动的建筑。 4699026 4699027 4699028 4699026 4699027 4699028...查看详情