地暖分户热计量系统简介与应用 (来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 随着科学的发展和人民生活水平的不断提高,人们对环境质量的要求也越来越高,对于室内环境污染来说要求空气清新卫生,温度舒适宜人,节能经济等。地暖技术正是这种既节能又能对房间热微气候进行调节的供暖系统,是当今公认的卫生条件及舒适度都十分理想的供暖方式。 地暖系统是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电...查看详情
安装地暖式地板经济运算 (来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 一、整体经济性分析: 地暖可以节省暖气片所占的3%左右的使用面积,按北京2004年平均房价约为5000元/平米算,使用面积按70%算,5000*70%*3%=105元/平米。此处还省略了为暖气片进行的装修。 二、地板采暖初投资: 地暖造价由:1、地暖系统;2混凝土回填等两大部分组成。地暖系统造价根据所选材料的不同5...查看详情
各位前辈 请问规范上规定地暖管距墙根部的距离是多少呢 急需 @sweat@ 希望大家给点帮助 非常非常感谢...查看详情
南方面积约1000平方米,因为仅考虑除湿,所以热负荷估算为60kw,管道也没有铺满,绕外墙5~7米敷设。四周是玻璃幕墙和大门,内区是一个核心筒,电梯厅楼梯什么的,现在甲方突然提出。加热的只是外区的地面,内区的地板或者墙面或者金属构件还是会结露。 我想知道真的会出现内区结露吗、我认为不会结露,可是又说不清楚,因为绝对湿度没有降低啊?加热空气,热空气可以理解为均匀的,人们进进出出,加热后,含湿量会变吗...查看详情
在即将推出的天正暖通8.5中,直接双击地暖盘管,便可以修改间距。比如原来的管道间距是300mm,双击盘管,改为“200 mm”, 图纸中的盘管的间距就直接变过来了,省去了从新盘管的麻烦,可以说是天正软件一个让设计师爱不释手的亮点。 下面就是一张利用利用上面“详细”模式所示参数直接绘制出的房间。请注意这个房间时斜的,而且房间的开口方向可以是随意的,四面的盘管间距也可以不相同,这是软件绘图的新亮点。 ...查看详情
我们首先要逐个房间计算房间的采暖热负荷。请注意,计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。严寒地区(比如哈尔滨、长春、张家口等),系数取0.95。寒冷地区(比如北京、天津、郑州等)系数取0.90。 然后按照可敷设地暖的面积与房间的面积进行修正(当这个比例大于75%时,按全面采暖计算)。一般卫生器具下和不...查看详情