调节池更新时间:2024-04-28 21:21:06

本专题为土木在线调节池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与调节池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 进原水进去是ph7左右。经过调节池和刮渣机就变成5了,然后出水还是5,怎么办?...查看详情

    用户:qq_1460462936302 浏览量:811 时间:2017-02-23
  • 请教下,有效容积40方的生活污水调节池,两根进水管,一根重力流,一根压力流,不设置格栅的话,滤网怎么配置,在哪个位置?...查看详情

    用户:如影007 浏览量:784 时间:2016-11-22
  • 水质工程(范瑾初 金兆丰,2009年第一版,P635-640页)...查看详情

    用户:zljun 浏览量:1340 时间:2016-09-19
  • 水处理图片1

    水质为制备奶油的废水,废水通过车间流入污水处理匀质调节池, 调节池利用穿孔曝气作为搅拌,今天突然调节池表面有一层白色泡沫,如下图: 5603717 5603717...查看详情

    用户:阡陌22 浏览量:1481 时间:2016-09-06
  • 制革废水调节池20米*40米,停留24小时,不外力搅拌能混匀吗?...查看详情

    用户:qq_1468830144895 浏览量:534 时间:2016-07-18
  • 磷化废水调节池ph值最佳是多少?...查看详情

    用户:caonimas 浏览量:1174 时间:2016-06-16
  • 原水中存在硫化钠,以前常年处理该污水,由于在水解酸化段知道会有硫化氢气体产出,所以一开始没在意,最近水解池硫化氢气体很多,请问是否原水进入过量导致污泥腐败,也就是失效,但从分析看来,进水4t/h,cod浓度15000,氨氮80,水解出水COD浓度5000,氨氮30,其间水解池会注入生活污水混合,浓度很低,最多200,水池依然有微小气泡泛出,且沉降比分层,并存在微小气泡,个人认为是水解有一定效率产生...查看详情

    用户:shlnmba 浏览量:4344 时间:2016-03-28
  • 设计过程中,流量为20000立方米每天,水力停留时间为8h,最后设计成一个45*45*4的调节池,应该选用什么搅拌机还有什么泵来将水提升到后续处理设施中?设计过程中设计成45*45*4的尺寸是否合理?...查看详情

    用户:qq_1457935052500 浏览量:1113 时间:2016-03-14
  • 规范资料图片1

    论文导读::转运站垃圾压滤液是垃圾压缩作业中产生的高浓度污水。转运站压缩作业产生的垃圾压滤液排入转运站内污水井。图1转运站污水厌氧折流板调节池结构。 论文关键词:转运站,垃圾压滤液,厌氧折流板调节池 转运站垃圾压滤液是垃圾压缩作业中产生的高浓度污水。按照《生活垃圾转运站运行维护技术规程》:“转运站污水的排放应按国家与地方标准的有关要求预处理后排入城市污水管网或单独处理达标后排放”的要求,转运站...查看详情

    用户:hewf12144 浏览量:1945 时间:2015-08-26
  • 谁有这些的cad图纸,谢谢!...查看详情

    用户:l94145374 浏览量:1054 时间:2015-07-22
  • 毕业设计画图好难! 求助 大哥 大men !...查看详情

    用户:co1432875560942 浏览量:2444 时间:2015-05-29
  • 废水处理系统中设置均质调节池的目的为: (1)使间歇生产的工厂在停止生产时,仍能向生物处理系统继续输入废水,维持生物处理系统连续稳定地运行; (2)提高对有机负荷的缓冲能力,防止生物处理系统有机负荷的急剧变化; (3)对来水进行均质,防止高浓度有毒物质进入生物处理系统; (4)控制pH值的大幅度波动,减少中和过程中酸或碱的消耗量; (5)避免进入一级处理装置的流量波动,使药剂投加等过程的自动化操作...查看详情

    用户:woshi688 浏览量:1200 时间:2015-05-20
  • 通常来说都要设置调节池的,对于废水量小的,设个调节池也无所谓,但是对于废水量大的,比如几千方每天的,这个调节池的大小如何来定?还是按照常规的来? 理论上讲都是要根据实际排水的水量和水质来确定的。但是拿到一个项目的时候往往不可能具备这样的资料啊。并且,这种大型的工厂以来来水标高都比较低,直接设置调节池浪费太大,设置集水井,就需要多次提升了,没有做过大的工程,还请高手赐教。...查看详情

    用户:槲寄生 浏览量:2929 时间:2014-12-16
  • 最近我们监控采样的很勤,排水口氨氮就是30至40,没有偷排浓水过来 基本上一天就跟换一池水,都是调节池更高。 但是调节池的氨氮会有70+,那是怎么回事呢? 池里的泥理论上不会释放氨氮吧。。。...查看详情

    用户:benchen27 浏览量:1930 时间:2014-11-12
  • 设计变更项目:市政污水工艺:沉砂池--格栅--氧化沟 进水PH变化有时候3点多,有时候6,7,我设计格栅和氧化沟之间加个中和调节池,水力停留时间3H,里面加折板,配加CA(OH)2(熟石灰)的加药系统,一,这样可以吗?二,不设沉渣斗,吸泥机是否可行?三,如题,能否共享启发下思维,多谢!...查看详情

    用户:shenghuo000 浏览量:1294 时间:2014-11-10
  • 我看很多中大型的污水处理厂都是不设置调节池的,3000吨/天的污水处理厂需要设置调节池吗?这个有没有规模的要求?多大规模的污水处理站可以不设置调节池的?...查看详情

    用户:wchaolin 浏览量:12414 时间:2014-08-18
  • 图纸简介: 本项目是污水厂的调节池结构设计,池体高6m,露出地面3m,埋入地下3m,屋面采用门式刚架结构,跨度为26m,柱距为5.8m;图纸包括:池顶平面图、底板配筋图、顶板结构图、锚栓平面布置图、刚架结构布置图、屋面檩条布置图、柱间支撑布置图、墙檩布置图、GJ-1、GJ-2。 投稿网友: xiaoyanmou2008 上传时间: 2014-08-04...查看详情

    用户:xiaoyanmou2008 浏览量:617 时间:2014-08-04
  • 图纸简介: 本图纸共3张,为喷灌调节池设计图纸。图纸包含:平面布置图、典型剖面图、调节池进口拦污栅大样、管道进口拦污栅大样、调节池进口拦污栅栅槽预埋详图、调节池栏杆预埋件大样、启闭柱及启闭梁配筋图等。工作桥采用钢结构,调节池、边墙、底板、采用C20砼现浇。砼的抗冻等级为F200,抗渗等级为W4。 投稿网友: jck619 上传时间: 2014-07-28...查看详情

    用户:jck619 浏览量:381 时间:2014-07-28
  • 图纸简介: 本图为某洗漂厂废水工程调节、气浮池单元图纸,希望对大家有点参考作用。 投稿网友: wanping1124 上传时间: 2014-07-23...查看详情

    用户:wanping1124 浏览量:10193 时间:2014-07-23
  • 图纸简介: 本图为某洗漂厂废水工程调节、气浮池单元结构图纸、希望对大家有点参考作用。 投稿网友: wanping1124 上传时间: 2014-07-23...查看详情

    用户:wanping1124 浏览量:10063 时间:2014-07-23