暖通更新时间:2025-12-15 21:53:53

本专题为土木在线暖通设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 采暖供热图片1

    收录于话题 一、室内外设计参数 ※tn=28℃(池水温度26℃) ψn=70%,iN=16.8kcal/kg,dN=16.6g/kg,tD=22℃ψn=80%,iN=18.3kcal/kg,dN=19.1g/kg,tD=24.5℃ 注:tn室内空气干球温度ψn室内空气相对湿度iN室内空气焓值dN室内空气绝对含湿量tD室内空气露点温度。树上鸟教育暖通设计杜老师。 ※北京地区夏季的室外空气设计参...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:362 时间:2021-02-20
  • 45个系统动画双动往复泵 蒸汽喷射泵 旋涡泵 轴流管道泵 水环式真空泵 离心泵 单作用叶片泵工作原理 外啮合齿轮泵工作原理 螺杆泵 轴向柱塞泵 离心泵原理 蓄能器保压回路 蓄能器的快速运动回路 阀中位卸荷回路 自动补油保压回路 调速阀并联速度切换回路 进油节流调速回路之低...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:1203 时间:2021-02-19
  • 给排水工程(给水、排水)一、给水部分:1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:1234 时间:2021-02-19
  • 收录于话题通风与空调设计图纸的构成: 一、通风与空调工程设计图应有文字说明和图纸部分组成: 1、文字说明:图纸目录、空调配电图、设计施工说明、设备及主要材料表; 2、图纸部分:基本图、详图纸; 基本图:空调通风系统、空调配电及水系统平面图、剖面图、系统图等。(下方有详细解析) 详图:系统中某局部或部件安装的放大图、加工图、施工图等。 二、各组成部分的解析: 文字说明部分 1、图纸目...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:1848 时间:2021-02-18
  • 暖通工程师前沿工作机会,base无锡,岗位详情描述如下,了解公司情况、应聘自荐或推荐朋友欢迎加我v:M13717846049 岗位职责:1.为公司能源领域的数字智能化产品提供专业技术方案,包括基于物联网应用的能源管理策略、建筑能耗分析、设备(暖通、电气等)运行管理策略、机电系统运行和建筑环境的异常诊断方案等,支撑公司产品后台业务逻辑与算法;2.与人工智能算法团队配合,对能耗、温湿度、流量、设备参数...查看详情

    用户:wx_1613631550174 浏览量:331 时间:2021-02-18
  • 收录于话题一、采暖 (1)基本要求: 1)严寒和寒冷地区的居住建筑,宜设集中采暖系统。设置集中供暖的新建住宅应设置分户热计量和室温控制装置。其它公共用房和公共空间的采暖系统应单独设置,并应设置计量装置。 2)居住建筑,采暖期室外平均温度低于—6.0℃的地区,楼梯间应采暖。入口处应设置门斗等避风设施。采暖期室外平均温度—0.1~—6.0℃的地区,楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施。 ...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:572 时间:2021-02-18
  • 线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 通风空调工程常用图例: 风道代号: 风道、阀门及附件图例: 风口和附件代号: 暖通空调设备图例: 调控装置及仪表图例: 各种执行机构可与风阀、水阀组合 表示相应功能的控制阀门。消防工程基本图形符号: 消防工程辅助符号: 消防工程灭火器符号: 消防管路及配件符号: 消防工程固定灭火...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:872 时间:2021-02-04
  • 来源:网络,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 作为建筑业的重要组成部分暖通空调工程建设是否合理,对建筑行业持续、健康发展意义重大。新经济形势下,应加大暖通空调设计研究力度,发展节能建筑工程,始终坚持可持续发展观念,构建和谐建筑体系,只有这样才能推进建筑业发展,才能缓解我国能源危机。将BIM软件应用于暖通空调工程建设项目,能够通过建筑信息模型的建立,充分整合工...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:335 时间:2021-02-04
  • 15K519_暖通空调设计常用数据_暖通图集...查看详情

    用户:qq_1568088755598 浏览量:1221 时间:2021-02-04
  • 暖通空调全套施工工艺标准图集...查看详情

    用户:执着着执着 浏览量:1188 时间:2021-02-03
  • 住房和城乡建设部关于印发2021年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知 ???? 国务院有关部门,各省、自治区住房和城乡建设厅,海南省自然资源和规划厅、水务厅,直辖市住房和城乡建设(管)委及有关部门,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国家人防办,中央军委后勤保障部军事设施建设局,有关行业协会,有关单位: 为落实工程建设标准改革要求,进一步完善工程建设规范标准体系,推进工程建设高质量发展,...查看详情

    用户:gienix 浏览量:602 时间:2021-02-02
  • 收录于话题随着国家经济持续快速发展以及政府对民生问题的高度重视,我国的医院建设处在高速发展阶段,大型综合医院越来越多,单体规模动辄5~ 6万m 2 ,10多万m 2 的规模也不鲜见。 大型综合医院建筑布局复杂,特殊功能科室多,无外围护结构的内部区域多;作为医疗场所,易感人群高度集中,多种病源并存。目前医院HVAC 系统的设计除无菌环境区外,多数仍沿用了舒适性空调的设计理念,不能充分满足医院...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:1800 时间:2021-02-01
  • 2021年已经过去一个月 今年的flag你立好了吗? 是一如既往的在施工现场天天风吹日晒没长进? 是面对一堆图纸资料,无从下手? 是技艺不精,想跳槽没底气? 2021年注册暖通工程师专业考试课程(直播+录播+答疑) 专业老师,金牌课程,全方位学习 让你轻松学习,轻松考证! 关于课程 科学合理的课程设计,分为教材规范精讲、案例能力提高、串讲模考三个阶段,由浅入深,有条不紊。精心的课...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:502 时间:2021-01-28
  • 风机盘管机组不仅被广泛应用于宾馆、商场、等中央空调系统中,而且在用量也逐年增加。但是在实际使用中,风机盘管的工程质量投诉案例逐年增加,设计者在选择风机盘管机组时,往往只考虑风量、功率、冷/热量等性能指标,而对于机组的凝露问题不太重视。当机组安装使用后,出现凝露问题所造成的后果和影响却较为严重。凝露问题原因分为两种,一次凝露和二次凝露。 1.1 一次凝露一般风机盘管机组都带有凝结水盘。盘管表冷器所冷...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:387 时间:2021-01-27
  • 收录于话题 在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。一、影响空调冷凝水正常排放的因素: 1...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:474 时间:2021-01-27
  • 施工策划及过程实施...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:306 时间:2021-01-27
  • 1电地暖的能效比是多少? 电直接转热的效率应该大于90%。 2热负荷指标是建筑面积还是采暖面积? 建筑面积。 3地暖和暖气估算的负荷是好多每平米? 做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。 4对于一层公共卫生间,散热器采...查看详情

    用户:cof1611677215046 浏览量:638 时间:2021-01-27
  • 收录于话题机电安装工程是建筑施工环节中的不可或缺的一部分,当前的机电工程包括了建筑给排水工程、暖通工程及建筑电气工程等部分。 在安装施工前要进行各个专业的相关图纸设计,目前存在的问题是设计与施工脱节,导致各专业之间不能协调配合造成了机电管线的相互碰撞现象不断地出现,在暖通设计中风管和水管之间就会存在碰撞问题,这种问题导致了在机电管线的施工阶段的材料浪费,耽误工期甚至大量的返工。所以,在施工前合理的...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:15126 时间:2021-01-26
  • 根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。 1 、系统水容量Vc的确定 循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。 供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。 表一 空调水系统的单位水容量 空调方式 全空气系统 水-空气系统 单位水容量(L/m 2 ) 0.40~0.55 0.70~1.30 2 ...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:472 时间:2021-01-26
  • 一、静压箱作用: 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;2、内衬消声材料,可以降低噪音(消声量10-20dB(A));3、风量均匀分配;4、 在实际的通风系统和空调风系统中,常常会遇到通风管道方变圆、圆变方、变径、直角拐弯、多管交汇等情形,都需要有特定的管件来连接,这些特定管件的制作,即费时又消耗材料,安装也不便利。这时采用静压箱作为管件来连接它们,就能大大的简化系统,从而使静压箱起到一种万能接...查看详情

    用户:小雨转晴 浏览量:842 时间:2021-01-25