各位大侠,某排涝泵站3×355KW,两回10KV电源进线(冷备用),1600KVA主变1台(10±2×2.5%/6KV),站用变200KVA 1台,根据《泵站设计规范》继电保护配置为: 1.变压器、电动机等设备均配主保护和后备保护。 变压器:电流速断保护作为主保护,过电流保护作为后备保护(延时动作)。 电动机:两相式电流速断保护作为主保护,低电压保护、过负荷保护作后备保护。 6KV电动机母线:带时...查看详情
各位大侠,某排涝泵站3×355KW,两回10KV电源进线(冷备用),1600KVA主变1台(10±2×2.5%/6KV),站用变200KVA 1台,请问继电保护装置配置为: 变压器:纵联差动保护作为主保护,后备保护如何配置? 电动机:两相式电流速断保护,低电压保护、过负荷保护? 6KV母线:带时限电流速断保护、低电压保护、单相接地保护。 10KV进线需要配保护吗? 以上保护装置分别装于各自高压开关...查看详情
向各位好心人请教,我根据《泵站设计规范》附录D关于泵站容量计算需要2475kVA,需要双电源供电,我考虑两回10kV线路供电给两台主变,电动机6kV电压侧单母线分段接线,一段母线接3台电动机,一段母线接2台电动机。 1.两台主变容量是否都选2500kVA? 2.可是附录D.0.2说当泵站用双回路双断路器供电,且电动机侧采用单母线断路器分段时,若一台主变压器检修或产生故障,另一台变压器应能担负主要负...查看详情
泵站出水管柔性接口处发现异常情况。水泵关闭时,柔性接口至水泵吸水端管道中瞬间压力小于大气压(甚至接近真空),致使柔性接口被吸扁(如附件关闭水泵时01图片);水泵开启时,柔性接口至水泵吸水端管道中瞬间冲水,致使柔性接口涨大(如附件开启水泵时02图片)。如果柔性接口经常处于这样的工作状态,肯定会影响使用寿命,这样就存在安全隐患。 请教有什么好的处理办法?请大家提宝贵意见。 1748541 174854...查看详情
请教各位高手,小弟是第一次接手供水工程的泵站,因为没有经验,特向各位请教泵站设计中应该注意哪些问题呢?如果哪位大虾能有电子的设计文档或者图纸能否上传一下,感激不尽!在此,小弟先谢过各位了!!!...查看详情