  • 向各位大虾请教一个无梁楼盖配筋问题! 我们的人防地下室设计是无梁楼盖,框架柱上为柱帽。顶板长向筋为板底下和板顶上,请问在没有柱帽的区段内,长向钢筋应在什么位置搭接?以什么为支座呢?...查看详情

    用户:pop1868 浏览量:2099 时间:2006-05-26
  • 有什么软件能够计算无梁楼盖的配筋及裂缝,若连续两跨度为8.4m和7.2米,则柱上板带的宽度取多少(4.2m还是3.9m),施工图怎么表示?...查看详情

    用户:cmh_163 浏览量:1380 时间:2006-05-15
  • 哪个高手会无梁楼盖的sap2000设计,先谢谢了,有相关资料的发一下...查看详情

    用户:chen_zhq 浏览量:3653 时间:2006-05-15
  • 我知道当活载比恒载小很多的时候上取平衡荷载为板自重 但是如果活载很大跟恒载差不多或者比恒载大的情况呢? 例如:恒载为8.25,活载为8 这样怎么取呢?...查看详情

    用户:martty325 浏览量:1234 时间:2006-04-19
  • 预应力板先张后帐有什么区别? 无梁楼盖的柱帽怎么设计计算呀 在pkpm的模型中如何输入这些呀...查看详情

    用户:martty325 浏览量:2067 时间:2006-04-15
  • 现在在做一个项目,业主要求用无梁楼盖体系,但是其中有一很大的楼梯洞口,10mx3.2m,洞边是否一定要布置梁,(业主一定要求不要梁),这样的结构在PKPM中该怎样建模呢?...查看详情

    用户:juney_l 浏览量:4343 时间:2006-02-24
  • 主题 关于现浇空心板 发帖人 路人 公司 CMC EMail GBF现浇空心板做为建筑部99年的科技推广项目近年来在工程上的应用越来越多,希望斑竹介绍一下用Strat软件计算现浇空心板的情况,如计算假定,计算方法等。...查看详情

    用户:yale16 浏览量:2012 时间:2006-02-22
  • 我在做一地下室,轴网9000*8400,板厚400,请问我的梁怎么熟,密勒的我没见过。...查看详情

    用户:fox99515 浏览量:3169 时间:2006-01-16
  • 大家算无梁楼盖用什么软件? 用PKPM的复杂楼板算出的配筋和冲切不好出计算书!而且冲切经常异常! 用理正算的话好像未考虑不平衡弯矩造成的冲切应力!所以也不完全! 哪位大哥帮帮呗? (比如:地下车库大块比较规,但边边角角很不规则,用理正算考虑不了平衡)...查看详情

    用户:luogang1128 浏览量:3607 时间:2006-01-09
  • PKPM   PKPM

    PKPM中如何输入无梁楼盖和加腋梁,望各位大侠指教,最好能发图片或做成电影什么的,小弟再次不胜感激...查看详情

    用户:cneeeeecn 浏览量:13873 时间:2005-12-26
  • 无梁楼盖顶板设置柱帽和托板,托板宽度取1/3跨度,柱帽则满足冲切要求即可,突出柱子边约300~600mm。柱子到顶,应该锚固在楼板里,现在说不清楚从什么地方起算锚固长度。 我的观点是从托板底开始算,现在有另一个观点是从柱帽底开始算,其他观点我暂时没有听说。 请大家补充指正,说一下理由,大家一起提高。...查看详情

    用户:ougaogong 浏览量:10158 时间:2005-12-15
  • 1.无梁楼盖的边跨柱子有单向的梁拉结,中间的柱子与柱子之间只有楼板连接,中间板与边跨的柱子连接的地方是不是也要设置柱帽,若设置柱帽,岂不是只有一半? 2.SATWE有限元计算完毕后,是否根据查询结果里的数据配置板的钢筋就可以了 3.梁图生成的时候虽然计算时虚梁自动过滤掉了,出图的时候还是在里面,是否保留?还是中间只有厚板和柱帽,柱子? 现在计算完毕了,画图不知道怎么画了,请做过的朋友指教一下!...查看详情

    用户:yecat 浏览量:2120 时间:2005-11-02
  • 这是一篇关于用PKPM计算无梁楼盖设计的技术要点,供同行参考。...查看详情

    用户:explorer_2005 浏览量:1508 时间:2005-08-21
  • 最近老板让我做一个无梁楼盖的地下车库,含6级人防的。纯粹一层的地下车库,地下水位很高。反正就是整个车库在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。对了,车库层高3.3米。顶板覆土0.9米。请教各位同行朋友,有什么办法。或者有类似的施工图上传一份,小弟在此感激不尽。谢谢!...查看详情

    用户:shiyetao2005 浏览量:5942 时间:2005-08-06
  • 无梁楼盖结构设计时有些什么注意问题?请高手指点。...查看详情

    用户:beam69 浏览量:1982 时间:2005-07-27
  • 无梁楼盖在车库和商场比较有用,尤其在非抗震区。现在谈谈无梁板的设计: 设计: 关于无梁板的内力计算,一般的,软件都不是很好用,pkpm提出过相关计算方法,我觉得也不是很完善,它只提到位移,周期计算。对于施工图设计并不完善。计算机计算方法是有限元分析法。 一般的,手算计算方法有:等代框架法,经验系数法。 等代框架就是把板带等效成相应刚度的梁,再与柱子组合成框架参与计算,这个在计算水平作用时候还要注意...查看详情

    用户:ougaogong 浏览量:45796 时间:2005-07-24
  • PKPM   PKPM

    现在有一个项目(大底盘上有七栋高层,一栋框剪,两栋框支,其它为短肢剪力墙,非搞震地区)碰到两个问题,向高手请教,不胜感谢. 1,地下室必须要做无梁楼盖,两个人防分区3000多方吧,其它9000多方为地下车库,上均有一米覆土,请问无梁楼盖是否可行?用PKPM怎么计算? 2,地下室部分为无梁楼盖,而单体建筑地下室却不是无梁楼盖,地下室不断开准备用后浇带控制施工沉降,上部裙房则设缝.请问单体部分与地下车...查看详情

    用户:hrzgy 浏览量:15282 时间:2005-05-30
  • 如题 在下感激不尽!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:zhouquan_he 浏览量:2293 时间:2005-03-20
  • PKPM   PKPM

    无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点。并且,采用无梁楼盖体系的建筑物的地震效应也要明显小于层高较大的梁板结构体系的建筑物。在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施...查看详情

    用户:yunfeiyu 浏览量:28687 时间:2004-08-21
  • 有一商业建筑,二层,每层面积5000,没有隔墙,中部还有个200平米的中庭,因为没有梁(楼板厚40cm),甲方对吊顶高度有要求,上层的排水如何解决,是和一般建筑一样处理吗,还是....这样的建筑防火分割怎么解决.请各位达人给点意见,谢谢了....查看详情

    用户:清风0928 浏览量:1354 时间:2003-06-09