无梁楼盖更新时间:2024-05-05 04:58:32

本专题为土木在线无梁楼盖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与无梁楼盖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 混凝土结构图片1

    1.《建筑设计技术细则(结构专业:北京)》表5.7.4-3提供了按“等代框架法”计算无梁楼盖的弯矩分配比例。 2. 如下图:Lx/Ly=0.50~0.60, -M柱上板带(%)=55(60), -M跨中板带(%)=45(40); Lx/Ly=1.67~2.00, -M柱上板带(%)=85(90), -M跨中板带(%)=15(10); 请问:该表中 M 指的是 Lx 的方向的等代梁弯矩(如下图阴影区...查看详情

    用户:yyc5795y 浏览量:3522 时间:2011-11-02
  • 混凝土结构图片1

    1. 最近看到《高层建筑结构概念设计》(郁颜):无梁楼盖柱上板带(暗梁)按一般框架梁输入即可。楼板按柱轴线跨度计算,板简支或连续。即:无梁楼盖可以按正常的梁、板输入计算,不再需要进行有限元计算。 2. 柱上板带配筋容易理解,将按照一般框架梁输入计算得到的配筋As分摊到柱上板带L/2范围内即可。 但是,按一般楼板(开间 L )计算完成后,楼板(宽度 L )的钢筋应如何分摊到跨中板带L/2上? 1)是...查看详情

    用户:yyc5795y 浏览量:24595 时间:2011-10-22
  • 因为以前没做过,我采用的是这种方法 本工程柱距是8.1X8.1M,采用550厚无梁空心楼板,考虑柱间的实心暗梁是800X550,空心板内的空心管直径为450mm。 PKPM中按照550厚输入实心楼板,但是板自重恒载按照40%的空心率计算。轴线位置,输入工字型框架梁,梁高同空心楼板,腹板宽度输入柱上板带范围内所有肋的宽度总和。翼缘宽度输入柱上板带宽度,算出来的梁上下钢筋,均匀配到柱上板带的空心板内。...查看详情

    用户:熊猫聊神 浏览量:1861 时间:2011-10-14
  • 混凝土结构图片1

    根据下图,如果暗梁纵筋按照楼板保护层厚度为15mm,则箍筋d8的保护层厚度为15-8=7mm。合适吗? 4390552...查看详情

    用户:yyc5795y 浏览量:2602 时间:2011-09-17
  • 按照2010版《抗震规范》第6.1.14条,“地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构”——那么,大底盘地下室车库上有多幢住宅楼时,车库顶板是否不能采用无梁楼盖?以前,有不少住宅下的地下车库采用无梁楼盖,塔楼下的结构形式保持现浇梁板结构,现在都变成违反规范了吗? 规范的条文里有两个关键词“现浇”、“梁板结构”。...查看详情

    用户:zjm2002 浏览量:61947 时间:2011-08-15
  • 混凝土结构图片1

    1. 在设计无梁楼盖时(含空心楼盖),看许多人在柱网上布置暗梁(比等代梁宽度要小)。根据构造,暗梁配筋不少于柱上板带的50%,暗梁配筋60%(记不清了)应布置在框架柱范围内。 2. 想问:该暗梁是如何考虑的? 1)方案一:在模型中暗梁就按实际尺寸输入了(即输入等代梁2250x350,其它截面400x350等)。 2)方案二:暗梁在模型中没有考虑(即输入虚梁100x100),模型按无梁楼盖计算。出图...查看详情

    用户:yyc5795y 浏览量:58311 时间:2011-07-23
  • PKPM   PKPM

    除了SLABCAD还要其他的无梁楼盖计算工具吗...查看详情

    用户:bettersteel 浏览量:5281 时间:2011-07-12
  • 图纸简介: 本工程部分为排架柱双T板结构,部分为排架柱钢梁结构。室内外高差150mm。一套完整的部分无梁楼盖(双T板屋面)和部分轻钢屋面的排架厂房图纸,5吨单梁吊车,图纸内容主要包含:结构设计说明,基础平面布置图,基础详图,柱平面布置图,吊车及连续梁结构布置图,屋面结构平面图,轻钢屋面檩条及拉条布置图等。 投稿网友: alianming 上传时间: 2011-05-21...查看详情

    用户:alianming 浏览量:602 时间:2011-05-21
  • 混凝土无梁楼盖图集的图集很少,只找到一本四川的,供大家参考。...查看详情

    用户:cci379 浏览量:12500 时间:2011-04-29
  • 无梁楼盖计算方法朱总工...查看详情

    用户:zjhyzpj 浏览量:3344 时间:2011-04-19
  • 好久以前下载的 最近开始做一个无梁楼盖体系 才把这篇文章翻出来用 觉得很不错 和大家分享!...查看详情

    用户:huanyu_830615 浏览量:7383 时间:2011-04-19
  • 无梁楼盖体系的几种常用计算方法.pdf...查看详情

    用户:gsi1982 浏览量:3178 时间:2011-03-13
  • PKPM   PKPM

    请问:无梁楼盖,PKPM可以算吗?若不能,用神马算?...查看详情

    用户:denglibo1980 浏览量:4248 时间:2010-12-30
  • 结构设计软件图片1

    4171857工程实例请教啊 现在在做一个跨度11米的无梁楼盖,柱帽取到3米乘3米,荷载恒载65KN,算出来恒载变形大概是十几毫米,三级钢配筋柱帽附近好像是七十几平方厘米到柱中间一百左右,不知道这个计算结果准确不,求高手解答一下哈4165327 模型在这里,盼前辈们指导4168119 板厚是500mm后的,恒载就是65KN/m2, 补充一下,是基础大板倒楼盖模型哈 4171857 本帖最后由 z...查看详情

    用户:荣哥老玩砼 浏览量:2315 时间:2010-12-29
  • 地下车库柱距6米,顶板无梁楼盖比十字梁经济吗?车库层高3.2米,覆土1.2,设备需要高度为400,按600梁高做十字梁结构经济,还是做无梁楼盖经济?有谁比较过,请教了。...查看详情

    用户:加班不画图 浏览量:33947 时间:2010-12-22
  • 本人要做一跨度8m*8m的地下车库,现决定选用预应力无梁楼盖。请问设计中一般采用什么方法计算啊? 我选用了pkpm里的slabcad,按照柱帽集中配筋的方式进行计算,由于覆土较厚(1.2m),在一跨内总预应力筋数已达34根(1860筋),应该差不多吧? 但SLABCAD计算中,柱帽处拉应力仍然太大无法满足抗裂。我的柱帽采用300*300斜段加200*2700托板。请问这个问题应该怎么解决?按我现在...查看详情

    用户:simonshine 浏览量:2274 时间:2010-12-13
  • 如题,无梁楼盖用等代框架法计算配筋及裂缝验算的EXCEL表格...查看详情

    用户:stive 浏览量:5133 时间:2010-12-07
  • 一无梁楼盖结构,按5跨计算。经理正计算后,形成如下计算结果: 3 计算结果: 单位说明: 弯 矩:kN.m/m_纵筋面积:mm2/m_裂 缝:mm ----------------------------------------------------------------------- 柱上板带--跨号: 1 板左 中 板右 弯 矩: -41.716 266.939 -190.634 上部纵筋...查看详情

    用户:殷永刚 浏览量:5688 时间:2010-11-28
  • 如题 上反有什么坏处吗?请大师给以解惑。...查看详情

    用户:zhengtu2015 浏览量:4692 时间:2010-11-22
  • 地下室设计图片1

    本人现在正在做一个小的无梁楼盖,为了满足建筑功能,柱距布置不均。楼盖上面覆土2.3米,过消防车,用PKPM计算柱配筋,柱两端弯矩不平衡,导致柱配筋很大,请问该怎样考虑这个问题,现在柱子是700X700 层高6.1m(只有一层地下室) 很高兴这么多人关注无梁楼盖 PKPM对于无梁楼盖的处理不同的版本已经有区别了。当前最新的版本已经不能用虚梁来设计了。板厚肯定会对柱子造成影响,托板与柱帽均如此,因此我...查看详情

    用户:lzx_0213 浏览量:43151 时间:2010-11-21