沉淀池更新时间:2025-11-22 11:58:52

本专题为土木在线沉淀池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与沉淀池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 水处理图片1

    常见工艺的生化池与沉淀池设置 工艺的生化池与沉淀池设置 图1-1不同工艺生化池设置 活性污泥法设计点 1.根据去除碳源污染物、脱氮、除磷、好氧污泥稳定等不同要求和外部环境条件,选择适宜的活性污泥处理工艺。 2.根据可能发生的运行条件,设置不同运行方案。 3.生物反应池的超高,当采用鼓风曝气时为0.5~1.0m;当采用机械曝气时,其设备操作平台宜高出设计水面0.8...查看详情

    用户:生活如此欠打扫 浏览量:179 时间:2022-10-12
  • 水处理图片1

    斜管沉淀池的原理及特点 根据浅池原理,在沉淀池有效容积一定的条件下。沉淀池面积越大,沉淀池的沉淀效率就越高,与沉淀时间没有关系;沉淀池越浅,沉淀时间就越短。斜管填料式沉淀池的沉淀区是由一系列平行的斜板或斜管把水流分隔成薄层,体现了浅池原理。 斜板斜管沉淀池的特点是: (1)利用了层流原理,水流在板间或管内流动,水力半径很小,所以雷诺数较低,一般情况下,雷诺数Re在200左右...查看详情

    用户:人间难得环保人 浏览量:245 时间:2022-10-11
  • 废水从二沉池泥水分离后进入高效沉淀池,加入PAC和PAM沉淀出水,那高效沉淀池这些沉淀物是污泥吗?...查看详情

    用户:没经验的小七 浏览量:69 时间:2022-10-08
  • 中水处理回用图片1

    1 斜管沉淀池积泥问题 Sedimentation problems 一、积泥现象形成原因 1、原水的变化引起沉淀物增多 造成进厂的原水浊度增高;另外由于近几年原水水质不断恶化,除不断更换净水剂外,投药量也有所增大,从而造成沉淀物增多。 2、吸泥机吸泥口不规范,吸泥效率低,距沉淀池底的距离偏大 吸程达不到底部,排泥效果较差,从而使斜管沉淀...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:106 时间:2022-09-30
  • 中水处理回用图片1

    表面水力负荷,表示单位沉淀池表面积在单位时间内所能处理的水量,又称表面负荷或过流率,单位为m3/(m2·h),它是沉淀池设计中的一个重要参数。 (1)对于普通市政污水,初沉池的表面水力负荷应取大值,其主要作用是去除无机物,以免沉淀有机物降低污水的可生化性。 水力负荷不宜小于2.5-3.0m3/(m2·h) (根据来水浓度和下游工艺要求调整),但负荷过大会影响沉淀效果,以不超过3.5...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:1889 时间:2022-09-28
  • 水处理图片1

    沉淀池是红虫爆发的主要处理单元, 特别是斜管沉淀池。 一、红虫产生的原因 斜板/斜管表面粗糙,易于沉积矾花淤泥,因而红虫幼虫可以在斜板/斜管上及沉淀池的池底利用絮凝体、泥土等筑巢,以水中的藻类、有机物为食,羽化为成虫并在沉淀池池壁上产卵。 孵化成幼虫后,一些幼虫沉入池底生长,一些则随水流进入滤池。 通过观察沉淀池底泥,红虫成因主要体现在2个方面...查看详情

    用户:环保狗勾 浏览量:254 时间:2022-09-23
  • 水处理图片1

    斜管沉淀池具有占地少、造价低、沉淀效率高等特点,被中小型水厂广泛使用。 但由于其自身结构的局限性,在运行中常存在一些问题,如矾花上浮、积泥堵塞、红虫爆发等。 一、斜管沉淀池积泥问题 (一)积泥现象形成原因 1、原水的变化引起沉淀物增多 造成进厂的原水浊度增高;另外由于近几年原水水质不断恶化,除不断更换净水剂外,投药量...查看详情

    用户:环保狗勾 浏览量:120 时间:2022-09-22
  • 水处理图片1

    一、出水带有细小悬浮污泥颗粒原因:1、因短流而减少了停留时间,使絮体在沉降前即流出;2、活性污泥过度曝气;3、水力超负荷;4、因操作或水质关系产生针状絮体。对策:1、减少水力负荷;2、调整出水堰的水平,以防止产生短流;3、投加化学絮凝剂;4、调节曝气池中运行的工艺,改善污泥的性质。 二、污泥块状上浮污泥结块、堆积并引起污泥解絮,泥升至表面。对策:1、更经常、更频繁地从沉淀池排放污泥;2、更换损坏...查看详情

    用户:戴耳机的蓝牙 浏览量:87 时间:2022-09-21
  • 中水处理回用图片1

    一、斜管沉淀池的原理及特点 根据浅池原理,在沉淀池有效容积一定的条件下。沉淀池面积越大,沉淀池的沉淀效率就越高,与沉淀时间没有关系;沉淀池越浅,沉淀时间就越短。斜管填料式沉淀池的沉淀区是由一系列平行的斜板或斜管把水流分隔成薄层,体现了浅池原理。 斜板斜管沉淀池的特点是: (1)利用了层流原理,水流在板间或管内流动,水力半径很小,所以雷诺数较低,一般情况下,雷诺数Re在200...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:2570 时间:2022-09-20
  • 中水处理回用图片1

    沉淀池 沉淀池是将废水中密度大于水的固体物质,在重力作用下下沉,从而与水分离的污 水处理构筑物。在各种废水处理系统中,沉淀池是必不可少的处理设施。 沉淀池按在废水处理流程中的位置不同,通常可分为初次沉淀池和二次沉淀池。 在污水处理系统中,设置在生化反应池前面的沉淀池称为初次沉淀池,其目的是去除污水中的可沉降悬浮污染物,降低后续处理系统的负荷。 在污水处理系统中,设置在生...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:217 时间:2022-09-20
  • 中水处理回用图片1

    中进周出沉淀池也称普通辐流式沉淀池,污水流入中心管道,经过导流筒上的孔口辐射至池周边。 污水在入流区附近的速度较大,而在池周边流速较小,故入流区附近的沉淀效果较差。 由于池周边较长,出口处的出流堰口不容易控制在同一水平,故采用锯齿形三角堰或淹没式溢流孔,尽量使出水均匀。 (1)主要参数 对于中进周出辐流式沉淀池,直径与有效水深之比宜为 6-1...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:2600 时间:2022-09-20
  • 中水处理回用图片1

    高效沉淀池池设计计算书 高效沉淀池(高密度)的特点和优势 高密池可用于原水净化也可用于污水混凝沉淀去除SS,或者用于中水回用,膜浓水等工艺的软化澄清。 高效沉淀池(高密度)工作原理 原水投加混凝剂,在混合池内,通过搅拌器的搅拌作用,保证一定的速度梯度,使混凝剂与原水快速混合。 高效沉淀池分为絮凝与沉淀两个部分,在絮凝池,投加絮凝剂,池内的涡轮搅拌机可实现多倍循环率的搅拌,对水中悬浮固体进行剪切...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:410 时间:2022-09-19
  • 中水处理回用图片1

    一、 基本结构 平流式沉淀池分为进水区、沉淀区、存泥区、出水区4部分。 1进水区 进水区的作用是使流量均匀分布在进水截面上,尽量减少扰动。一般做法是使水流从絮凝池直接流入沉淀池,通过穿孔墙将水流均匀分布在沉淀池的整个断面上。 为使矾花不宜破碎,通常采用穿孔花墙 V<0.15-0.2 m/s,洞口总面积也不宜过大。 2沉淀区 沉淀区的高度一般约...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:633 时间:2022-09-19
  • 中水处理回用图片1

    初沉池之斜管沉淀池设计 一般规定 斜管与斜板沉淀池的结构也包括进水与配水区、沉淀区、出水区、污泥区四个部分。目前在实际工程中应用较多的是异向流斜板(斜管)沉淀池,其结构示意见图 构造 斜板(管)沉淀池是根据“浅层沉淀”理论,在沉淀池沉淀区放置与水平面成一定倾角(通常为60°)的斜板或斜管组件,以提高沉淀效率的一种高效沉淀池。斜板(管)沉淀...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:1365 时间:2022-09-19
  • 水处理图片1

    沉淀池按在废水处理流程中的位置,主要分为初次沉淀池和二次沉淀池。 初次沉淀池 城市污水中既含有分散颗粒又含有絮凝性颗粒。设计初次沉淀池的容量时,有效容积是表面负荷(过流率)和沉淀时间的函数。由于大多数沉淀池的池深为3m左右,虽然停留时间通常作为设计时的指标,但表面负荷也是一个有用的标志。 用于生物处理前的沉淀池常采用2h的沉淀时间。当只采用初次沉淀处理时,常选用3h。我国对于...查看详情

    用户:kdymiurf 浏览量:135 时间:2022-09-13
  • 给排水资料库图片1

    图一 图二 图三 图四 图五 图六 图七...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:91 时间:2022-09-07
  • 混凝沉淀池设计计算过程 以竖流式为 例1.设中心管内流速 =0.03m/s,采用池数n=60,则每池最大设计流量: =Q/n=0.029m3/s 中心管面积: = / =0.97m22. 沉淀部分有效断面积设污水在池内的上升流速为0.7mm/s,则:F= /v=41.43m23. 沉淀池直径:D= =7.35m﹤8m4. 沉淀池有效水深设沉淀时间T=1.5h,则 =...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:387 时间:2022-09-07
  • 平流式沉淀池 平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。 平流式沉淀池基本要求如下: (1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~1...查看详情

    用户:zsd_4959516623 浏览量:97 时间:2022-09-01
  • 本节主要讲解沉淀池的设计计算内容。 01沉淀的基本理论 排水部分的沉淀理论和给水部分的沉淀理论基本一致。沉淀从物理化学角度可以分为容积沉淀和表面沉淀,其中容积沉淀又分为自由沉淀、絮凝沉淀、拥挤沉淀和压缩沉淀4种类型,表面沉淀就是过滤。对于过滤是给水当中的重点内容,在此不叙述。 对于容积沉淀的4种类型,各自代表段工艺如下所示。 1.自由沉淀:平流沉砂池、沉淀池初期沉淀; 2.絮凝沉淀:初沉池经过短暂...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:429 时间:2022-08-31
  • 本节主要讲解四种沉淀池的具体构型应用及设计,包括平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池和斜板沉淀池。 01平流式沉淀池 ▲平流式沉淀池结构 关于平流式沉淀池,其分为5个区,分别如下所示:进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区、出水区。 ▲沉淀池5区分类示意图 关于平流式沉淀池的排泥,有两种方式:重力排泥和机械排泥,其中重力排泥采用单管或者多管排泥,而机械排泥多用于初沉池。 关于平流式沉淀...查看详情