本专题为土木在线沉淀池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与沉淀池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
某农村污水处理项目,工艺是AAO+砂滤,设计水量1500吨/天,目前已满负荷,进水COD在150 左右,但生化池污泥浓度一直长不上来,后来投了20吨含水率80%的污泥,但几天之后生化池污泥又没了,后来多方查找原因,初步判断是沉淀池污泥回流存在问题,沉淀池有9个泥斗,但回流的污泥浓度太低,也就是说污泥大多在沉淀池里沉淀,不参与回流,所以导致生化池污泥浓度低,目前正在寻求沉淀池改造方案,原沉淀池是竖流...查看详情
各位大神,我这边有个工厂的沉淀池需要改造,现有750立方的水池,每天需要处理3000立方的工业污水,已经试过了pac和pam的组合可以达到处理标准,现在需要改造水池,需要改用斜管沉淀和改造池底等。请问有没有大神懂这方面的或者曾经做过类似项目的,麻烦私信联系我一下,有偿。谢谢...查看详情
日处理量3.5万吨的小型水厂,使用斜管沉淀池,出太阳的时候,沉淀池跑矾严重。考虑过表面温度与水下温度差造成,但实际相差不大,而且沉淀池池深不算太深。大家有遇到过类似状况吗?...查看详情
从理论上来说,同向流斜板沉淀池具有不宜堵塞的优点,为什么在工程上却几乎看不到使用呢,这是为什么?还有有做过同向流斜板沉淀池的可以过来说说看,大家讨论讨论...查看详情