距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线地源热泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地源热泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
和大家分享一组地源热泵机组及压缩机维修图,欢迎讨论! 下面电机是生活热水的电机,电机由于长期负荷较大烧毁了。 4701822机组长期处于制取生活热水的高负荷状态,尤其缺乏有效的维护保养措施,导致冷凝器换热效果较差,电机负荷较大,电机烧毁。以后维修完成后,需要注意定期每年度更换冷冻机油和机油过滤器以及干燥过滤器,并每年两次以上化学物理清洗冷凝器,保证换热器换热效率。 下面是压缩机SRG-900AHW...查看详情
图纸简介: 1.4万平方杭州大酒店水源热泵暖通设计图全套,包括设计说明、设备表、图例、热泵机房设计、末端风管水管设计,热源原理图。 投稿网友: andyhuang1 上传时间: 2013-07-16...查看详情
图纸简介: 1.4万平方杭州大酒店水源热泵暖通设计图全套。 投稿网友: andyhuang1 上传时间: 2013-07-16 图纸省份: 浙江...查看详情
图纸简介: 本图纸是某工程水源热泵系统机房流程图、平面图,图纸内容:水源热泵系统流程图,水源热泵机房平面图等,可供参考。 投稿网友: jilik858 上传时间: 2013-07-15...查看详情
论文简介:分析了城市原生污水源的特点厦其热泵系统的优缺点。 投稿网友:huangxiaojung 上传时间: 2013-07-12...查看详情
图纸简介: 地源热泵+太阳能联动供生活热水,卫生间装浴霸,电制暖,另有机房原理图。 投稿网友: xueyongganga601 上传时间: 2013-07-12 图纸省份: 地区不详...查看详情
昨天去了趟现场,机房外保温做完了,感觉还不错,发来分享一下。 此机房施工图深化设计及施工心得如下: 1、实际建筑给机房的面积相对而言有些小了,施工深化时的第一原则是机房要整齐划一,留出通道; 2、因机房顶板为空心板,支吊架只能在有梁的地方安装,这样支架无法满足机房如此多大管道的支架需求,后选择整个机房做类似桁架的支架,地面固定,连接处利用三角形加固; 3、板换热交换器的配管相对比较复杂,管配件多,...查看详情
图纸简介: 某事业大楼的水源热泵制冷机房,冬季提供热水,夏季提供空调冷冻水系统流程图和设备材料表。 投稿网友: rension120 上传时间: 2013-07-10...查看详情
“热泵”这一术语是借鉴“水泵”一词得来。在自然环境中,水往低处流动,热向低温位传递。水泵将水从低处泵送到高处利用。而热泵可将低温位热能“泵送”(交换传递)到高温位提供利用。在我国《暖通空调术语标准(GB50155-92)》中,对“热泵”的解释是“能实现蒸发器和冷凝器功能转换的制冷机”; 在《新国际制冷词典(New International Dictionary of Refrigeration)...查看详情
浙江省: 浙江省建设领域推广应用技术公告 将土壤源利用技术,地表水源利用技术列入再生能源与新能源应用技术,并将地质条件适宜于埋设地埋管换热器系统的民用建筑供暖空调系统和沿江、沿海、沿湖、水源充足,水文地质条件适宜,及有条件利用城市污水、再生水地区的民用建筑空调和供暖系统划为重点推广应用领域 《浙江省建筑节能管理办法》第七条 新建、改建、扩建建筑工程的节能设计和既有建筑的节能改造工程,应当尽可能利用...查看详情
求助暖通同仁,近期我单位要上地源热泵项目,但对地源热泵使用年限有些担忧!哪位暖通同仁告知一下,国内地源热泵项目应用时间最长是哪个工程项目?哪年上的项目?暖通面积参数?机组品牌?设计施工单位等信息。请告知,O(∩_∩)O谢谢!@zhm@...查看详情
水源热泵工程中其中一台深井水泵启动时频数逐渐升高至16左右会停下大约1分钟然后才攀升至正常46、7左右。偶尔还能有几次到16之后启动不了自动关了,这时候不用变频接线直启成功,运行十多分钟之后再改为变频启动成功。请问大家这是什么问题。...查看详情
论文简介:在我国,能源和环境问题已经成为经济可持续发展的最严重的制约因素,节能减排也受到了党和国家的高度重视。地源热泵技 术作为一种清洁、节能、高效 投稿网友:liuchuanming88 上传时间: 2013-06-30...查看详情
当热源侧水温高于30℃的时候,对热泵是否有影响,越详细越好,谢谢大家了。...查看详情
地源热泵的室内系统设计...查看详情
地源热泵埋管深度可以设计200米吗? 大家来发表一下意见啊 200米的深度对,钻井设备和管材有什么特殊要求 普通的16MPa的PE管道能否使用???...查看详情
急求500冷吨和100冷吨水源热泵机组的价格和相关设备的价格。...查看详情
今日小弟在做一个关于水源热泵设备市场价格的分析对比,急需相关的设备价格~!...查看详情
公司打算在天津的郊区建设一栋小办公楼,采用地源热泵系统。设计院的设计人员只懂得做室内空调系统设计,室外的地埋管道、打井之类的,一点都不懂,让我们很蛋疼。预案招标得有图纸吧,现图纸都没有,这该咋预算招标?问了一个当地的施工单位说该项目的负荷1000KW左右,要打150口井,每口井要打110米深,还说他们比较专业,其它的小单位可能只打130口井左右。这就让人更蛋疼了,井的数量没有一个标准,深度也没有一...查看详情
机房建成了但是主机还没有完全安装完毕 4679726 4679727 4679728 4679729...查看详情