  • 我公司一期工程日供水10万方,第二级沉淀为平流沉淀池,沉淀池出水三角堰的末端,已经沉淀的矾花重新上浮并通过出水进入滤池。造成出水浊度上升,并且加重了滤池的负荷。 通过对堰口负荷的验算,堰口负荷实际为360方/(m.d),在规范要求范围内。但跑矾现象明显,请教专家,对这种现象如何进行调整或者有何建议,谢谢 实测堰下口距集水槽内液面高差为12cm。...查看详情

    用户:hsm99 浏览量:1522 时间:2007-09-19
  • 水厂内有组05年新建的12W吨/D 平流沉淀池,分2组,取用的长江下游原水,混凝区内部采用的是直角折板,现在按设计处理能力也就是12W/D运行的过程中,穿墙孔出水矾花不明显,孔外出水浊度与集水槽处浊度相差仅0.5NTU左右,千吨水加矾量与另一组同样原水10W/D的老平流沉淀池多6KG左右,主要是不是早先设计方面的问题啊....沉淀池没效果咯,直接混凝完进滤池了可以...汗 还请前辈们发表下意见啊!...查看详情

    用户:yuli59508623 浏览量:1828 时间:2007-07-07
  • 公司现取用长江原水,在原有10万吨/天处理量的平流沉淀池的基础上新建了一组12万吨的 ,标高、进水高度,原水的采用均一致,新池的长度较老池大约10米左右,其主要的区别是老池混合区采用普通平板折板 新池设计采用了直角折板(仅吸泥区上方是2块直角折板, 再往水上的还是普通平板折板)。现运行情况发现,新池出水矾花基本很小,在加矾量一致的情况下,新池经过穿孔墙出来的水浊度偏小,沉淀效果不明显。新池进水区流...查看详情

    用户:yuli59508623 浏览量:1420 时间:2007-07-04
  • 最近在我们水厂的平流沉淀池像镜子一样 而且望下去 都觉得是绿色的 以前在集水槽那里都看的到吸泥机的轨道 现在都看不到了 而且矾花在平流沉淀池才十分明显 请问是不是流速过快了? 待滤水NTU最高时有4点几 是不是高了? 出厂水还好 一般不超过0.2NTU 还请教个问题:沉淀池3天排一次泥 是不是间隔时间太长了?源水都是几十NTU(40~80) 会不会出现排泥间隔时间长 导致泥被压实 排不出来的情况?...查看详情

    用户:wonderfulzpf 浏览量:1901 时间:2007-05-30
  • 请教: 平流式沉淀池设计中污泥斗的上下面积值怎么确定 看到好多书上都有公式,但是不知道算污泥斗体积时的那两个面积怎么确定,是要找参数吗?找了好多书都没找到。 只有张自杰的那本《排水工程》下册上有个例题,上面有数值,但是也不知道是怎么来的。没有说明...查看详情

    用户:nocrying 浏览量:6670 时间:2007-05-23
  • 请问什么叫平流式沉淀池,什么叫斜管式沉淀池啊,最近要一个环保设计,但对沉淀池的一些概念性问题不是很清楚,请高手帮忙指点一下。...查看详情

    用户:pollux515 浏览量:1999 时间:2007-05-06
  • 本人要设计一个平流沉淀池,但需要测定水的表面负荷,怎样实验测定啊 说下具体实验方法 很急,谢谢大家了...查看详情

    用户:qinuobiya 浏览量:1558 时间:2007-03-20
  • 1.5W吨的小型水厂中平流式沉淀池如何计算?...查看详情

    用户:libin_linhai 浏览量:2314 时间:2007-01-30