在做一小区,关于换热站建筑面积的估算,请教各位专家有无经验数据? 感觉换热站里面用换热机组(把水泵、换热器、定压装置等搞在一起)可以节省很大的建筑面积。 请教用换热机组和换热器等单独配置各有什么利弊? 还有就是规范建议一个换热站负责10万m2的供暖面积,这个必须这样执行吗? 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-8-18 11:01 编辑 ]...查看详情
刚接触小区换热站的东西,通过西门子200PLC控制供热温度,不知道控制思路是怎么样的,大概知道是PID控制一次侧阀门开度来调节,或者通过调节循环泵流量来调节,如果哪位有这样的PLC程序能让小弟参考一下,不胜感激!...查看详情
地暖和暖气片采暖系统能共用一个站吗?对站有什么特殊要求吗?请高手指教...查看详情
若采用开式高位水箱定压系统,该如何补水?还需要设补水泵吗?补水泵的扬程如何选择?小弟刚到,谢谢...查看详情
小区换热站给出供暖面积,给出一次热源的进水、回水温度,给出了二次供热的供水、回水温度,怎样选择换热器的型号、数量?循环泵和补水泵怎样确定?...查看详情
请问当地下没有条件建换热站,现在将换热站设在建筑屋顶的一间房子内,补水泵需要做定压补水,这个补水泵的扬程怎么取?楼不高 是个大型的建材城,总高才11.7m...查看详情
一般换热站设计规范是什么啊!哪位大侠帮忙发个。 我们单位要做个换热站的估算。。。现在我找不到换热站设计相关规范和手册。。。。 换热负荷很小,,,就是1000~2000KW左右。。。。用于办公和公共浴室。。还有生产廊道的保温。。。。。 谁有设计成品图。。给发个。。。谢谢了。。。。QQ124639364...查看详情
换热站二次网变频循环泵每次停泵重新启泵时(频率45赫兹),分水器与集水器的压力分别是0.33MPa和0.31MPa,压差只有2米,当把分水器2条支线当中的任意1条出口阀门逐渐关小直至分水器压力升高至0.4MPa时,再将该阀门完全打开,此时分水器与集水器的压力分别是0.36MPa和0.31MPa,压差达到5米。不知以上现象是什么原因,恳请哪位高人给予解答。首先表示感谢!!!...查看详情
除污器前后有必要都加装碟阀么?意思就是挨着除污器,前面加一个,后面再加一个,有什么理由么?...查看详情
采暖热水进户必须加换热站么?能不能直接进户啊?...查看详情
小弟目前有一四层酒店的采暖项目, 一:2~4层房间为散热器供暖,供水温度为35度左右 二:一层大厅为地暖供热,供水温度为60度左右 现请教各位前辈有没有什么办法使用一套换热系统同时满足一、二供热要求,如无法满足,具体用俩套换热系统该如何去做? 小弟新手上路,望各位前辈能够多多指教!...查看详情
如题...查看详情
换热站的三开三关排污法是什么...查看详情
本帖最后由 janco008 于 2013-2-25 22:51 编辑 求助:换热站中的循环泵、补水泵的流量扬程怎么样确定的??求高手指点?? 学的给排水现在设计暖通方面的。力不从心呀。...查看详情
专业设计换热站的设计院有么。...查看详情
做换热站时有没有高度要求,在地下二层,层高只有3.6m,梁高加建筑面层是0.8m,净高只有2.8m了,不知道这样还够不够用,请高人指教,不胜感激。...查看详情
请问换热站设计位置有什么要求么??...查看详情
要选换热站内分集水器上的安全阀,但是首先要知道分集水器的安全泄放量 安全泄放量 如何计算,情急...查看详情
请教各位高手,小区热水锅炉房直接供暖和换热站(由电厂提供蒸汽至小区)供暖有什么区别?各有什么优缺点(安全、节能方面)?尽量说具体些!多谢:)...查看详情
请问各位大虾,建个供2W平的换热站大概要多少钱?谢谢!还有DN200的供热外网每米工程造价大概多少? 本帖最后由 today101 于 2010-8-26 17:13 编辑 ]...查看详情