距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线公共卫生间设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与公共卫生间设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
公共厕所卫生间拖布池进水高度为多少合适? 进水--洗脸盆0.3M,淋浴器1m,坐便器0.15M,自闭式蹲便器1.2m,小便器1.2m,洗衣机1.2M?这样合适吗? 新手求指教...查看详情
按GB50016-2004中8.3.3.1条:一类高层公共建筑(除游泳池。溜冰场外)及其地下半地下室应设自动灭火系统。老高规GB50045有除小于5平方卫生间可以不设喷头。现在按新防火规范,若小于5平方卫生间不设喷头,是否违反强条?...查看详情
内区、无外窗,面积也超规范。规范说经常有人停留或可燃物较多,且面积如何如何。现在的关键就看公共卫生间算不算经常有人停留? 大家一般怎么处理?把它划入消防排烟面积做机械排烟吗?...查看详情
本帖最后由 顺时钟 于 2014-12-19 18:12 编辑 现在一栋办公楼,22层,将近84m,在核心筒里有一个公共卫生间,不靠墙,利用竖井排风。想请教一下,这个需不需要在屋顶加风机排风,还是直接利用成品井道+风帽排风。大家的一般的做法是什么,急。...查看详情
公共卫生间蹲式大便器能采用低位水箱冲洗吗,我记得非典时期有个文件是要求人员密集场所的便器和洗手盆不能采用手接触式冲洗阀,现在找不到相关文件了。...查看详情
本帖最后由 zhuixingmeng1987 于 2014-11-11 17:54 编辑 土建结构已施工完毕:地下一层 公共卫生间 集水坑降板了 排水管梁下600mm,进集水坑 现场施工说 集水坑的泵高位700mm,污水进管就会有影响 现场卫生间不能降板了,想从地下一层地板上走有问题;假如在地下二层增加污水一体提升设备(此集水坑作废),造价给多少? 甲方让拿出一个方案 。请大家给想想办法 怎么解...查看详情
公共卫生间给水管径算法,蹲便器当量按0.5计算,流量加1.1L/s, 如果一段横管连接好几个蹲便器,是不是只加一次1.1L/s? 如果吊顶干管连接两个横管,横管分别连有蹲便器,是不是在吊顶干管上要加上两个1.1L/s?...查看详情
公共卫生间有多个水龙头的盥洗槽,室内需要设多个地漏吗,还是只设一个就行4980983 4980983...查看详情
商场公共卫生间能这样设置环形通气管么? 4971811...查看详情
商场公共卫生间有其中6个大便器,共四层卫生间是这样的,一个排水立管连接女卫生间这边大便器,另一个排水立管连接男卫生间大便器,五层是住宅楼,排水立管穿不了,请问这样商场公共卫生间怎么解决通气呢?要设置环形通气管么?怎么设置环形通气管呢? 4971142...查看详情
图纸简介: 公园古建公共厕所卫生间设计施工图,图纸细致,含有设计说明、平面、立面、剖面、大样及结构详图,可以学习参考。 投稿网友: wangyi7878 上传时间: 2014-09-01...查看详情
卫生间一般是否只设一个地漏,公共卫生间小便器边要设地漏吗...查看详情
图纸简介: 本工程某地区砖混结构公共卫生间建筑设计施工图,屋面防水等级3级,图纸内容主要包含:建筑设计说明,平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,节点详图,门窗大样等。 投稿网友: liudabei 上传时间: 2014-08-20...查看详情
公共建筑卫生间 住宅卫生间功能和尺寸系列...查看详情
图纸简介: 本图是示范农田灌溉用水与公共卫生间冲洗供水设计图,生产供水水源取自10眼地下深水井(井径6英寸,井深60m),经深井潜水泵送至一座600m的地下混凝土蓄水池,经三台安装在混凝土蓄水池潜水泵送至农田各灌溉用水点及公共厕所的高位水箱。图纸内容包括设计说明,总体平面图,局部大样图等。 投稿网友: wangnanyangfengwu 上传时间: 2014-08-07...查看详情
各位走过路过的大侠,小弟有几点关于公共卫生间给排水设计的疑惑,不知道该怎么办? 1、国家有关于公共卫生间相关的设计规范吗? 2、公共卫生间的给水量怎么确定,是按人流量还是给水用具的出水量,有没有相关的依据? 3、我看到论坛里有人说大便器按2吨每天算,那小便器和洗手池呢?...查看详情
查了半天没查到有规范要求,不知道各位大神知道不?...查看详情
图纸简介: 该图纸为南方某地区公共卫生间建筑设计方案图,地下一层,地上一层。图纸内容包括负一层平面,一层平面图,屋顶平面图,测立面图和正立面图。 投稿网友: zengnt97 上传时间: 2014-07-21...查看详情
本帖最后由 老牛开大奔 于 2014-7-20 08:20 编辑 10层的商业广场,6-10层为高区,变频供水。10层的卫生间蹲便器冲洗阀一使用,洗手盆的龙头就没水了,泵的压力是够的。是不是水量不够?请教各位大侠!...查看详情
图纸简介: 园建木质公共卫生间施工图全套图纸,防腐木木制结构施工,含有设计说明、平面布置图,立面图,剖面图及大样详图。 投稿网友: jwmming 上传时间: 2014-07-16...查看详情