门式钢架中荷载是怎么判断的...查看详情
如题,我手头的资料没有这么大的跨,希望哪位大哥能给我一个,要不告诉我去哪查也行,查什么书,非常感谢!!...查看详情
20米跨,长90米,主要是要有计算书,请大家上传一些WORD版的计算书上来 谢谢大家帮忙啊,我急需...查看详情
如题,谢谢...查看详情
由于想做这个主要是绘图为主,但是不知道什么是门式钢架,希望知道的朋友可以告之,谢谢...查看详情
对开敞式建筑就无法保证风荷载体型系数的正确,如何才能正确输入开敞式厂房的风荷载体型系数?...查看详情
门式钢架厂房有时候需要很大的消防管通行于垂直于门架方向,挂在檩条上肯定不行的,大家是如何处理的?...查看详情
本人现在还是学生,有一个单层工业厂房设计,采用轻型门式钢架结构,好多东西还不懂。不知道各位长期从事结构设计工作的大哥有没有这方面的样本?感激不尽:)...查看详情
门式轻钢钢架柱间支撑处基础应否进行加强? 如何加强!...查看详情
我现在在搞的一门式钢架的厂房,在外墙安装墙面板时,最下面的收口条与墙面板连接处,甲方要求装平,现在我们装成锯齿状,有5mm吧! 我查钢结构施工规范没有讲这个,请问怎样处理? 装成这样的原因是压板机的切割不平, 我说了一句,是这样的了,没法了,被甲方骂的狗血淋头,真TMD的郁闷...查看详情
门式钢架轻型房屋钢结构技术规程下载 1639143...查看详情
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中4.5.2条中的第5条:在刚架转折处(单跨房屋边柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆,4.5.3条刚性系杆可由檩条兼做.但在《门式刚架轻型房屋钢结》(02SG518-1)图集中23~46页中,刚性系杆仅布置在有柱间支撑处,边柱沿房屋全长设有刚性檩条,请问在有支撑处为什么檩条不能兼做系杆?此处即设檩条又设刚性系杆,它们的构造及上下关系又是怎样的呢? 我是刚结构初...查看详情
做水平抗震验算时应考虑砖墙质量。具体做法可以参考下面的帖子: 1、砖墙与钢框架的连接 http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=93825&h=1#411244 2、STS使用中的一个小问题 http://okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=89986&h=1#403389 3、墙面自重荷载 h...查看详情
请问门式钢架柱下独基与拉梁怎样连接?我听说连梁是与基础连接在一起的。...查看详情
请问门式钢架的混凝土基础锚栓长度怎么确定?...查看详情
好东东大家分享,谢谢。...查看详情
现在本设计院经常采用的是钢筋砼柱和轻型钢屋面的做法。既可以做到大跨度的实现,又节省一定的钢材和造价(包括钢柱的涂料节省),施工速度比纯钢略慢(要等待砼柱的强度达标)。这种做法,在本院得到众多结构设计师的采用,业主一般也比较能够接纳(有些外资业主强调纯钢结构的使用)。在计算中,在屋面柱顶标高设置屋面框架梁(柱距方向),是两边或者每边柱列形成框架体系(可以不设柱间支撑),跨向由单跨或者多跨钢梁或者钢绗...查看详情