电线电缆在桥架内敷设时电线电缆之间的间距有要求吗?谢谢!...查看详情
有谁对余热锅炉系统的电缆桥架、照明、现场低压接线盒,比较熟悉的啊 帮个忙,电缆型号、接头,保护管、检修电源箱、接线盒、控制箱等等,谁做过啊,帮个忙说说怎么 配这些东西,有资料的发一份谢谢,真的是非常感激。 yycngkz@126.com 再次谢谢!!!...查看详情
请教ZQC-ZP-01-20-5桥架型号代表的含义,如何计算其重量...查看详情
弱电桥架与强电桥架能否同支架同层铺设,有没有规范规定?...查看详情
云南弥勒的湖泉酒店,号称西南三省最大的大金空调项目! 1713556 1713557...查看详情
请问防火桥架的壁厚和普通桥架壁厚是不是一样.不一样那是多少. 请各位老大发个标准...查看详情
消防线路采用ZBN-YJV能否与非消防线路同桥架敷设?...查看详情
根据规范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判断要多大呢,没有具体要多大的说法。如果不需更大,为什么不就写4平方得拉。是否需要和引下接地线一样粗细呢,这个大小好像也没看到规范规定。 2,还有在变电所里存在高压和低压桥架时,如何接地,接地线大小如何选 3,在罐区如果有防静电专用接地,该区的电源箱是否要5线,是否要将专用接地接到电源柜的PE线上。 大家来讨论讨论看啊...查看详情
如题!...查看详情
消防负荷与普通负荷共用电缆桥架,大家说行吗? 其中消防负荷中包括消防泵和应急照明,我全部选用阻燃电缆,普通负荷用普通电缆,我共用一个电缆桥架,行吗?...查看详情
在做桥架时我们经常需要结构专业帮助做支架和管廊,请大家说说你们都是怎么提荷载的,我先说说我经常的提法,200X100的桥架按40Kg/m;400X200的桥架按120Kg/m;800X200的桥架按250Kg/m,活荷载由结构考虑,请大家都发表一下意见。...查看详情
走高压电缆的桥架和380V电缆的桥架接地干线要连接吗?380V电缆的桥架要和动力柜接地排连接吗?(图纸设计铝合金桥架通长敷设扁钢做接地)...查看详情
这是一张空调机房的桥架图片 1708640...查看详情
电缆桥架在电气施工中占很大的比例,而电缆桥架做弯却是个相当头痛的事情,使用电脑套用工式却需要电脑设备,现场施工不容易实现,用计算器套工式却对职工素质要求较高,且容易出错。 现我根据现场施工中总结出一套超实用的精确切角方法,请大家看看有无推广价值。...查看详情
现场施工发现桥架改道时,能不能穿越发电机房.(设计没走发电机房过) 主要考虑到发电机发热的问题.是不是那个规范上有明确的规定...查看详情
求下载QB/T1453-2003电缆桥架 JB/T 6743-1993 户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 JB/T 6473-1993 户内户外钢制电缆桥架防腐环境 急用!...查看详情
有一栋9层高医院大楼,需要做闭路监控系统。一共是89个监控点,部分采用带云台摄像头,部分采用固定式摄像头。监控室设在一层,两个竖井。现在由监控室至到竖井这一段线路没有吊顶,不能走电缆桥架,按照闭路监控系统要从监控室出来89根视频电缆和几十根控制电缆,真不知道怎么处理这段线路,穿管真的不现实。下载了好多图纸,也看了很多资料就没有找到一个合适的方案。希望大家能给提个好的方案。谢谢!...查看详情
求低压抽屉柜电缆上出线走电缆桥架的施工图片,主要是柜顶上的电缆桥架图片...查看详情
电缆桥架的尺寸选择我不太清楚.请有经验的高手指点一下. 我是把所有回路的电缆横截面积都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就这样把所有电缆都加在一起. 然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了电缆桥架的横截面积.比如电缆加在一起总和是1000mm2, 1000/0.4=2500.我就选300*10的桥架.这样对么?或者有什么估算的方法. 请指教...查看详情