电缆在桥架内敷设是属于明敷还是暗敷?桥架在电井或吊顶内 预分支电缆在电井内是明敷还是暗敷?...查看详情
高层机电设备安装(桥架)工程实例前言: 以实际工程项目做案例,旨在教会大家把握设计的基本思路、掌握电气设计的基本设计技能,使您的设计能力和设计信心必将得到实实在在的提高。 相关内容分享: 【工程实例】 管路安装支架做法( 图解 ) 【工程实例】 高层机电设备安装之配电箱 【工程实例】 高层机电设备安装(消防)图解 桥架:跨接表识,弯曲度一致4876118 4876117 ▲ 桥架跨接线连接要注意...查看详情
我们项目只在电缆竖井里面敷设了接地扁钢,但是桥架规范要求电缆桥架至少两处接地,请问怎么才能够保证不少于两处接地?在就是看见有人说随电缆敷设的接地线可以作为接地点,请问公租房项目的电缆是否有接地线?这个接地线是否可以作为桥架接地用?...查看详情
天正电气版本: 2014 CAD使用版本: 2008 电脑系统版本: 32位XP 问题描述: 绘制1000mm宽桥架时,当绘制弯通、三通、四通等的地方时便弹出错误提示,如图所示。 4866850 4866850...查看详情
不同电压的电缆线走同一桥架产生的影响: 1. 10KV高压电缆与220V电缆 走同一桥架。是否可行?有什么影响? 2.10KV高压电缆与屏蔽控制电缆线。是否可行?有什么影响?...查看详情
民规上有要求是300mm,但现在有个项目有特殊,领导要做成距顶板就100mm。然后就想问下这样可行吗,虽然规范上说了300mm,但也没说原因,条文解释里也没有。...查看详情
绘制桥架出错,刚输入“hzqj”就出现下面一个提示,本以为软件出错了,卸载干净再次安装也还是这个问题,求解决呀!!! 4860940 天正2014+CAD2008 XP 32位的系统 4860940...查看详情
如题 第一次高压电缆从地下室走桥架过 和普通的低压敷设比较有什么要注意的地方。...查看详情
1、我们企业是化工企业,户外桥架全部采用玻璃钢材质,当时设计图纸中要求通长铺设40*4的镀锌扁钢,我一直搞不懂放置它的意义在哪?放置完后也没有和其他设备进行连接,请问铺设的扁铁需要在中间接地还是在配电室端接地就可以了? 2、我们企业涉及到很多易燃易爆的管线,当时设计院未提及管线接地的事宜,后来安监局检查中发现了该部分问题,要求整改,但是我不知道该参照哪个规范?石油化工静电接地设计规范SH3097-...查看详情
如果要装成天正2014 直接就致命错误 安装目录下的注册表文件也都手动注册过 tch_AdoShell.exe也以管理员身份运行过 还是无解 求大神解答 4858383 4858384 4858385...查看详情
为什么有的规格的桥架,extend电缆是到桥架中心线;有的规格的桥架,extend电缆是到桥架边沿呢?这个能设置吗? 运行环境:天正电气2014+win7x64+CAD2010。...查看详情
请教各位大神,屋面桥架的防雷接地安装标准是什么。 查了一下规范,《04D701-3电缆桥架安装》 只适用于室内,室外架空的桥架安装,那这个屋面的以什么为标准?...查看详情
框架钢梁能不能做洞口穿桥架?...查看详情
框架梁能不能做洞口穿桥架?...查看详情
天正画出来的桥架标注后,重新打开图纸,间隔符没有了,有人和我遇到过同样问题嘛?...查看详情
本帖最后由 bloodwzd 于 2014-1-6 14:03 编辑 希望对大家算桥架支架的工程量有所帮助...查看详情
为什么桥架的弯头都是第一种做法,却没有人用第二种做法呢(第二种好加工啊) 4834245...查看详情
首先用电性质是非消防用电, 用途不同:一条专变用途的桥架 和一条公变用途的桥架 因为各自的电缆比较少 能合并一条桥架用吗??用没有规范可以依据?...查看详情
三维桥架,为什么只显示了平面的,怎么操作? 4832387...查看详情