剪力墙更新时间:2025-12-17 21:50:27

本专题为土木在线剪力墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我们这边今天下午打的混凝土,明天上午就拆除剪力墙侧模,合理吗?一般应该等到2天吧...查看详情

    用户:哆啦哆啦梦 浏览量:5162 时间:2015-10-08
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    5377838 我用的是2010V2.0版本,在构件类别代号里,默认的暗柱,转角柱,翼墙柱,端柱都是BZ,大家是用BZ呢,还是像我在图中那样,都改了? 5377838...查看详情

    用户:东北六哥 浏览量:1188 时间:2015-10-07
  • 求解答,一个50m左右高度的住宅结构(若只拿单体考虑,带少量框架柱,框架柱承受的倾覆弯矩快到10%,但小于10%),带一层地下室。如果地下室顶板作为嵌固端,那这属于剪力墙无疑,如果地下室顶板做无梁楼盖,那么嵌固端在底板,这个时候考虑地下室框架柱的影响的话,应当是框剪结构了,那超出顶板的部分可否作为剪力墙结构来考虑呢?...查看详情

    用户:huoyunzhu 浏览量:1119 时间:2015-10-06
  • 关于高层剪力墙结构楼梯间的墙厚有特别的要求要做200吗?求各位大神指教。...查看详情

    用户:vampire9191 浏览量:2030 时间:2015-09-29
  • 关于剪力墙结构在PKPM一般建模,我先交待一下。剪力墙结构在PKPM基础部分,我是用地基梁建条基的。我通常通过加大地基梁翼缘部分面积来满足基础承载力要求(基本上可以根据持力层的承载力对基础面积初步估算,然后选择合适地基梁翼缘即可),这样基本上地基反力要求都可以满足。但是我现在遇到一个麻烦,就是当我用JCCAD第四项“基础梁板弹性地基梁计算”计算布置的地基梁配筋时,无论怎么算在剪力墙与填充墙两种不同...查看详情

    用户:xu010719 浏览量:6375 时间:2015-09-28
  • 混凝土结构图片1

    PKPM在边缘构件设计中不认端柱,请问该情况如何处理,此处可否按0.8倍直径转换成方柱进行计算,然后按圆形柱进行配筋 5363789...查看详情

    用户:wsf19770708 浏览量:1141 时间:2015-09-27
  • 在工地往往放样后发现柱、剪力墙钢筋偏离几公分,我们工地通常是将钢筋扳直,难后在在那个部位加一根钢筋补强,请问各位同仁,这种做法是否可行?如果加钢筋补强的话钢筋要多大,多长,有么有相关的规范吗?...查看详情

    用户:欧扬 浏览量:882 时间:2015-09-23
  • 之前邓工在老庄结构院JCCAD系列视频之高层结构桩基础及承台设计视频中曾提到过在桩冲切板的验算中,剪力墙下的桩是不用考虑的,剪力墙下的桩是不可能存在冲切问题的,并说做结构设计概念领先,然而这一概念我并未完全掌握,如何能更好的理解,还望各位前辈指点迷津。...查看详情

    用户:liu2632668 浏览量:5818 时间:2015-09-23
  • 混凝土结构图片1

    这个周期比虽然是各自平动,但平动内XY方向不存,可以不可以? 5351098...查看详情

    用户:旭哥哥哥 浏览量:6198 时间:2015-09-22
  • 本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 21:32 编辑 本图集适用于抗震设防烈度为6度~8度的多层、高层钢筋混凝土剪力墙住宅。 不适用于复杂高层建筑、B级高度及超限高层建筑. 本图集中剪力墙约束边缘构件适用于抗震等级为特一级、一级、二级、三级;构造边缘构件适用于抗震等级为一级、二级、三级、四级。 设计使用年限为50年。...查看详情

    用户:劳武 浏览量:1018 时间:2015-09-22
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    《高规》7.1.8条,“各肢截面高度与厚度之比不大于8”,那常见的L形墙,主肢a大于8,次肢b不大于8。这个,A和B都是长墙?还是A是长墙但B是短墙?从规范字面上看,是后面一种。这也跟朱炳寅书中的一个意思。但是软件PKPM都默认看成长墙。 这里面牵扯到轴压比问题,短肢的轴压比比长墙的严格,比如L形墙抗震等级2级,按PKPM都是限值0.6,但按规范次肢b不应该是0.5吗? 另外PKPM对待Z字形墙,...查看详情

    用户:vaia66886 浏览量:544 时间:2015-09-21
  • 原结构为混凝土框架结构,设防类别提高后需进行加固,加固方案为加剪力墙加固和外包钢加固。如何确定剪力墙的位置和尺寸是关键,各位能否指点。谢谢。...查看详情

    用户:chenfengcivil 浏览量:2162 时间:2015-09-21
  • 混凝土结构图片1

    用户:vaia66886 浏览量:3794 时间:2015-09-18
  • 混凝土结构图片1

    问一个长久以来都没有搞明白的问题: 1. 根据《抗震》2010第6.4.5-3表,二级底部加强区,纵向钢筋(取较大值)0.010Ac, 6d16. 请问:6d16到底应该如何理解?是构件中的直径不得小于d16?还是构件中有6d16即可,其它钢筋直径可小于d16? 2. 例如:下图转角墙,0.010Ac=0.010*(200*900)=1800mm2, 1) 可采用图一做法:8d16+4d8=181...查看详情

    用户:gbzg_95002 浏览量:9414 时间:2015-09-18
  • 如题,高层剪力墙结构高宽比是怎样影响剪切变形占的比例的,有出处吗?...查看详情

    用户:夜紫衣1 浏览量:1885 时间:2015-09-17
  • 混凝土结构图片1

    小弟最近在学习钢筋混凝土剪力墙模拟,模拟结果存在一些问题。模型如下所示。混凝土和钢筋也分别采用实体单元和truss单元进行计算,钢筋正常嵌入到混凝土中。模型进行单调推覆测试,但测试结果不理想。提取钢筋骨架和混凝土的应力应变,步骤为选择钢筋骨架中应力图显示单元应力最大的单元应力应变曲线(E11-S11)和混凝土的单元应力应变曲线(E22-S22),发现二者的应变差别很大,钢筋的应变大很多,实在不明白...查看详情

    用户:bsyh84365 浏览量:688 时间:2015-09-17
  • 请问18层的住宅纯剪力墙结构,因为刚度大了,可以在顶几层收截面吗?可以的话,收截面高度好,还是厚度好呢?另外12层的,也可以收截面吗?...查看详情

    用户:jy6695210 浏览量:715 时间:2015-09-15
  • 最近和同事讨论了规范中关于剪力墙的一些没有说清的问题,主要有下面三条: 1、对于多肢剪力墙,如果其中一肢轴压比超限,是否能用多肢组合轴压比来回避问题? 2、在底部加强区,如果一肢轴压比大于0.3,其他均小于0.3,那么该墙是布约束边缘构件,还是构造边缘构件?还有就是同上一条,能不能用多肢组合轴压比来回避问题? 3、对于多肢剪力墙是否属于短肢的判断,能不能采用墙体的总投影长度,还是要求至少一肢满足长...查看详情

    用户:gbzg_95002 浏览量:789 时间:2015-09-14
  • 1、变刚度调平设计原理 剪力墙结构整体刚度好,荷载由墙体传递于基础,分布较均匀。一般情况下差异沉降较小,但当上部荷载较大,分布不均匀,单桩承载力取值较高时,差异沉降也会变大,设计时应把握桩基变刚度调平优化设计方法。 2、变刚度调平设计思路 以调整桩土支承刚度分布为主线,根据荷载、地质特征和上部结构布局,考虑相互作用效应,采取增强与弱化结合,减沉与增沉结合,刚柔并济,局部平衡,整体协...查看详情

    用户:nqen_5006 浏览量:747 时间:2015-09-14
  • 一般剪力墙 多层结构对截面高度与厚度之比不小于4的剪力墙均按一般剪力墙考虑。一、二级剪力墙底部加强部位及其上一层需设约束边缘构件,三、四级剪力墙全高只需设构造边缘构件。 短肢剪力墙 短肢剪力墙的抗震等级需比其他相同条件的一般剪力墙提高一级,一、二、三级墙轴压比限值分别为0.5、0.6、0.7,且底部约束边缘构件纵筋配筋率不小于1.2%,其他部位的构造边缘构件纵筋配筋率不小于1.0%...查看详情

    用户:cmge50980 浏览量:6287 时间:2015-09-14