距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线剪力墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与剪力墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
单层预制剪力墙一般用于外墙的安装,对于有转角和有暗柱的剪力墙内墙,常常采用双层剪力墙。下面介绍双层剪力墙的安装工艺: 1、剪力墙吊装前,需要把结合层浮浆和杂物清理干净。清理完成后根据图纸进行放样。并对预留钢筋进行清理和调直。 确定剪力墙安装位置边线▲ 使用灰铲清理结合面的杂物以及钢筋调直▲ 2、根据规范要求,双层叠合剪力墙水平接缝高度不宜小于50mm,根据测量数据,放置合适厚度的垫片进...查看详情
装配式单层剪力墙的安装 单层预制叠合墙是在工厂内完成一半墙体的钢筋绑扎和混凝土浇筑,另一部分预埋钢筋,待到现场进行二次钢筋绑扎和混凝土现场浇筑。 单层预制叠合剪力墙安装工艺: 1、在安装剪力墙之前,要先对结合层进行处理。清理干净之后,根据图纸进行放样,确保墙板定位准确。 进行放线定位▲ 2、外墙吊装前要拆除外框护架,根据吊装情况随时拆除,不得提前拆除,拆除时作业人员应检查安全措施。吊装...查看详情
一、相关规范《高规》7.1.1剪力墙结构应具有适宜的侧向刚度,其布置应符合下列规定:1.平面布置宜简单、规则,宜沿两个主轴方向(X/Y)或其他方向双向布置,两个方向的侧向刚度不宜相差过大。抗震设计时,不应采用仅单向有墙的结构布置。2.宜自下到上连续布置,避免刚度突变。3.门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁;宜避免造成墙肢宽度相差悬殊的洞口设置;抗震设计时,一、二、三级剪力墙的底部加...查看详情
【混凝土规范对剪力墙暗梁的要求】 第11.7.17条 框架-剪力墙结构中的剪力墙应符合下列构造要求: 1 剪力墙周边应设置端柱和梁作为边框,端柱截面尺寸宜与同层框架柱相同,且应满足框架柱的要求;当墙周边仅有柱而无梁时,应设置暗梁,其高度可取2倍墙厚; 2 剪力墙开洞时,应在洞口两侧配置边缘构件,且洞口上、下边缘宜配置构造纵向钢筋。 【抗震规范对剪力墙暗梁的要求】 6.5.1(框剪结构) ...查看详情
1. 问题与危害性 剪力墙结构的装配式建筑如果预制剪力墙板时忘记预埋管线,或预埋管线位置错误,是很麻烦的事,处理不好会形成结构隐患。 在装配式建筑刚开展的地区,忘记预埋管线或预埋管线位置错误是经常发生的问题。主要是设计环节没有意识到装配式混凝土建筑对错误的宽容度低。现浇混凝土建筑管线埋设是在施工现场作业,埋设后再浇筑混凝土,一般不会出现遗漏情况。而装配式混凝土建筑构件在工厂预制,管线也在工厂埋...查看详情
一、剪力墙结构类型的确定 剪力墙结构,即由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。目前结构墙结构广泛应用于高层住宅建筑,但对于抗震设防烈度较高的区域,诸如北京,由于当地不认可异形柱规范,故即便6层高的住宅楼也会采用剪力墙结构体系。 需要注意的是:对于对品质要求不高的住宅建筑可采用框架-剪力墙结构体系。通常来讲对于框架-剪力墙结构框架承担的倾覆力矩在20%-30%是比较经济的。 二、剪力墙结构的...查看详情
定义 空腔后浇剪力墙:是指由成型钢筋笼及两侧预制墙板组成空腔预制墙构件,待预制墙构件现场安装就位后,在空腔内浇筑混凝土,并通过必要的构造措施,使现浇混土与预制构件形成整体,共同承受竖向和水平作用力的墙体。 空腔预制墙构件实物图 上下层空腔后浇剪力墙连接: 采用同样方式实现空腔后浇剪力墙水平连接: 空腔后浇剪力墙L型连接 空腔后浇剪力墙T型连接 空腔后浇剪力墙一字型...查看详情
框剪结构工程剪力墙的设置不仅能保证建筑空间结构的整体性和稳定性,控制建筑的侧向变形,还可达到高层建筑功能的需要,又可为建筑提供灵活且自由的使用空间。因此在剪力墙施工过程中,提高剪力墙钢筋的施工质量,对于框剪结构的建筑工程有重要的意义和作用,在实际工作中应当不断总结和提高,全方位提高管理和施工水平,保证建筑工程质量。 一、框剪结构特征 1.受力特征 框剪结构全称为框架剪力墙结构,该结构形式...查看详情
装配式剪力墙结构是由预制构件通过可靠的连接方式并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成的整体结构,可靠的连接节点是保证结构整体性和抗震能力的关键。节点连接主要有梁与柱连接、柱与柱连接、墙与墙水平和竖向连接等。 装配式剪力墙结构竖向连接方式有两种: 1、就是在施工现场无需浇筑混凝土,全部预制构件、预埋件、连接件都在工厂预制,通过螺栓或焊接等方式实现连接。 2、湿式连接就是将两个承重构件之间钢筋互相...查看详情
任何建筑中墙是不可缺少的,墙有建筑墙和结构墙之分,今天小筑给大家分享的是装配式建筑中的结构墙-预制剪力墙的内容,大家一定不要偷懒,用心学习,提升自己装配式的知识储存量,以备不时之需。 一、预制剪力墙的构造要求: 1.预制剪力墙宜采用一字形,也可采用L形、T形或U形;开洞预制剪力墙洞口宜居中布置,洞口两侧的墙肢宽度不应小于200mm,洞口上方连梁高度不宜小于250mm。 2.预制剪力墙的连梁不...查看详情
摘要: 为评估屈曲约束钢板剪力墙结构在近场地震下的性能,在该结构振动台试验试件的有限元模型基础上,设计了具有理想屈服模式的4个不同层数的等效拉杆简化模型。采用非线性时程分析方法,重点对结构层数、近场地震有无速度脉冲效应等的影响进行了分析。结果表明:与非速度脉冲地震波作用时相比,4榀框架在近场速度脉冲地震波作用下的响应均较高;同时,随着结构高度的增加,层剪力呈减小趋势;仅5层屈曲约束钢板剪力墙...查看详情
今天讲一组装配式建筑构件的生产过程,从部品着手深入了解装配式建筑。下面直奔主题以装配式建筑墙为例,生产工序:钢模制作→钢筋绑扎→混凝土浇筑→脱模: 1、钢筋制作 2、钢筋绑扎 3、套筒安装 4、捆扎完成 5、浇筑混凝土 (内容来源于网络,如有侵权请联系删除) 知识点:装配式建筑PC剪力墙如何在工厂生产出来的? 相关推荐: ...查看详情
装配式剪力墙结构是由预制构件通过可靠的连接方式并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成的整体结构,可靠的连接节点是保证结构整体性和抗震能力的关键。节点连接主要有梁与柱连接、柱与柱连接、墙与墙水平和竖向连接等。 装配式剪力墙结构竖向连接方式有两种: 1、干式连接就是在施工现场无需浇筑混凝土,全部预制构件、预埋件、连接件都在工厂预制,通过螺栓或焊接等方式实现连接。 2、湿式连接就是将两个承重构件之间...查看详情
1、装配式混凝土结构概述 装配式混凝土结构是以预制构件为主要受力构件经装配连接而成的混凝土结构,与现浇施工工法相比,装配式混凝土结构有利于绿色施工,更符合节地、节能、节材、节水和环境保护等要求。 目前装配式混凝土结构设计一般遵循“等同现浇”的设计理念,采用现浇节点和灌浆套筒为结构的主要连接方式,使结构具有与现浇形式等同的整体性、稳定性和延性。按结构形式主要分为装配整体式剪力墙结构、装配整体式框...查看详情
在我国现有的装配式建筑工程案例中,套筒灌连接剪力墙结构占有不小的比例,且随着国家对装配式建筑和装配率要求的逐步提高,套筒灌浆连接技术将占据越来越重要的地位。在现有的套筒剪力墙的安装中主要采用的是座浆法和连通腔灌浆法两种,由于市场对上述两种方法的错误理解和传播,施工现场普遍采用连通腔灌浆法进行套筒灌浆施工。而事实上座浆法无论是在工艺上、质量上、进度上还是成本上都具有较大的优势。下面将从以下方面逐一分...查看详情
案例:目前北京万科中粮假日项目的预制剪力墙,采用钢筋朝上插入套筒注浆连接施工工法,经现场考证,上存在如下可优化之问题: 1、 由于要预留注浆孔,在构件生产过程中,在墙体朝上的表面需要留很多的插管,加大了生产操作难度,构件表面找平也很困难。 2、 为了留这些注浆孔,必须在套筒上开出内丝牙孔,不但削弱了套筒强度需要选用更大的壁厚,而且增加了套筒的加工难度,导致套筒成本增加。 3、 构件...查看详情
螺栓连接装配式混凝土剪力墙抗震性能研究 种迅1,2,陈子星1,蒋庆1,2,黄俊旗1,2,李浩然3,方小文1,谢锦宸4 1. 合肥工业大学土木与水利工程学院 2.安徽土木工程结构与材料省级重点实验室 3.长沙远大住宅合肥有限公司 4. 北京大学工学院 摘 要:为研究在水平拼缝位置采用螺栓连接的装配式剪力墙的抗震性能,完成了两个剪跨比为 2.2 的剪力墙试件的拟静力试...查看详情
概 述 随着装配式建筑的大力推行,在整个房地产行业中的应用比例逐年加大。 装配式建筑中的混凝土预制构件常用的有三种,装配式楼板(叠合板)、装配式楼梯、装配式剪力墙(下文简称预制墙),从目前施工速度和难度来看,预制墙安装难度大、安装速度最慢,拉长了整个施工工期。 解决预制墙安装痛点迫在眉睫。 本文的技术措施能够显著缩短安装时间,使得安装预制墙变得“轻而易举”。 ...查看详情
求一份 框架剪力墙结构的建筑施工图纸 高度40m左右 带柱子的那种...查看详情
模板安装施工要点 ……...查看详情