变电站更新时间:2025-12-19 08:01:08

本专题为土木在线变电站设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变电站设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我是在110KV变电站做站长,变电站是企业自己建造的, 公司是冶炼行业,大量的电机设备和电炉。 故障录播装置告警,电流变差。看过波形,波形上有5次谐波和7次谐波。 有啥办法可以改变这种情况么?电流变差有啥解决方法,求教!!!...查看详情

    用户:gyr125 浏览量:3170 时间:2012-05-19
  • 云南某站为110kV变电站,110kV为单母线分段,终期3台主变,2#主变通过隔离开关可以挂110kVI母或II母。35kV为单母线两分段三段母线。主变35kV侧中性点消弧应如何配置? 我的理解: 1、若35kV三段母线上的馈线总电容电流大于10A,但两段母线(I、II或II、III)上的馈线总电容电流小于10A,则只需配置一组消弧,3台主变35kV侧中性点均通过各自的隔离开关接到该消弧上; 2、...查看详情

    用户:yjwht 浏览量:2701 时间:2012-05-18
  • 求教 电缆层一般选用哪种灯具,防潮灯具?吸顶安装行吗?空间较大时应该壁装还是吸顶啊? 还有,就是变电站灯具从哪里选啊,厂家的样本吗? 新手,求教...查看详情

    用户:xinmiao5223 浏览量:1232 时间:2012-05-16
  • 有的站要求不大于4欧姆,有的要求不大于0.5欧姆,请问是依据什么定的? 还有什么其他的要求么?谢谢大家...查看详情

    用户:baiyong198 浏览量:1118 时间:2012-05-16
  • 随着城市10kv变电站的电缆出线形式的越来越多,引出的中性点接地是经消弧线圈好呢,还是小电阻好?设计是怎么考虑?...查看详情

    用户:xiaozhang861120 浏览量:1993 时间:2012-05-15
  • 我公司35kV变电站都是一进一出行的,即35kV进出线各一回,几个变电站是手拉手的,这个时候35kV的保护怎么配啊。具体举例如下:比如上一级电源为220KV AA变电站35kV3809开关,下一级变电站进线开关为3901,出线开关为3902,再下一级变电站进线为3903,出线为3904,以此类推。 我们原来的时候变电站35kV进出线的保护都投,后来上面给个原则进线不投,只投出线保护,也就说220k...查看详情

    用户:lwg036010 浏览量:6691 时间:2012-05-13
  • 刚刚换了新工作,负责变电站的电气一次设计部分,缺乏设计经验,请各位前辈帮忙推荐一下,相关的参考资料和手册,谢谢!!!...查看详情

    用户:shmilymingmei 浏览量:1193 时间:2012-05-09
  • 从事工作有关,无论春夏秋冬,无论是220kV还是110kV的,避雷器放电计数器的故障率非常高,现在都形成习惯啦,无论去哪个站先预备好放电计数器,准备更换,请教各位,主要原因是什么,如果需要,我可以把故障统计附上。谢谢!真心求教!...查看详情

    用户:xiaoxue_hou 浏览量:1475 时间:2012-05-07
  • 供电部门的说220kv变电站检修周期是一年,检修时候两台变压器停一台,周期检修的时候是不是要断下级110kv变电站的电啊?...查看详情

    用户:cinyev 浏览量:1156 时间:2012-05-07
  • 工地图片图片1

    附件是110KV变电站有关照片,110KV开关是GIS组合电器,有架空进线,也有电缆进线。 4492067 4492068 4492069 4492070 4492071 4492072 4492073 4492074...查看详情

    用户:jhongsong123 浏览量:5842 时间:2012-04-28
  • 在做一个35kV变电站的二次保护整定,包括35kV进线保护,变压器保护,电容器保护,和出线保护,现在觉得很迷茫,不知道从何算起,不知道都需要那些资料,电流速断,限时速断,这些计算好像都需要知道短路电流啊,能不能详细的说下如何计算呢?新手,急求啊!!!...查看详情

    用户:leer8687 浏览量:1344 时间:2012-04-27
  • 道路工程图片1

    赣州某500Kv变电站高填方加筋土挡墙,代表性断面图及工程照片。该工程挡墙部分已完工! 后面附有计算书和说明 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-5-2 12:54 编辑 ] 4491179 4491180 4491181 4491182...查看详情

    用户:cqliuhuang 浏览量:5256 时间:2012-04-26
  • 工地图片图片1

    评价下此工程如何? 本帖最后由 hugh111 于 2012-4-27 17:47 编辑 ] 4490220 4490221 4490222 4490223 4490224 4490225 4490226 4490227 4490228 4490229 4490230 4490231 4490232 4491498 4491508 4491509 4491510 4491511 4491732 ...查看详情

    用户:hugh111 浏览量:9604 时间:2012-04-25
  • 本人原先干的是住房,现在开始干变电站施工,但由于是新人,对于变电站施工过程中的报验资料不是很了解,特求一份变电站土建及电力施工过程中的资料。...查看详情

    用户:zy_359146572 浏览量:1093 时间:2012-04-23
  • 我问的可能有点跑题,不是关于电气的。 我但我还是希望有懂的人能看到,并帮我解答下, 就是箱式变电站,带所有设备吊装的(包括变压器),那么必须有吊杠吗? 如果不用,那么怎么加强上盖?...查看详情

    用户:oooooo800 浏览量:910 时间:2012-04-20
  • 偶尔发现变电站一间隔管母有一相间断性抖动,自己又好了?各项参数均正常,不知道是怎么回事?...查看详情

    用户:gdyy27 浏览量:892 时间:2012-04-19
  • 供配电技术图片1

    不像是110kv/10kv的 4486702 4486703 4486704 4486705 4486706...查看详情

    用户:wz931 浏览量:1927 时间:2012-04-19
  • 成套电气设备图片1

    上个月去沈高所作试验随手拍的照片 由于图片上传慢,分批上传 4485563 4485564 4485565 4485566 4485567 4485568 4485569 4485570 4485571 4485572 4485573 4485574 4485575 4485576 4485577 4485578 4485579...查看详情

    用户:jqj103.14 浏览量:4779 时间:2012-04-17
  • 工地图片图片1

    一个变电站!!大家看看!!! 4485034 4485035...查看详情

    用户:yy54188 浏览量:3219 时间:2012-04-17
  • 如题。就35kv中性点不接地变电站来说,主变高低压侧,10kv出线侧,所变,电容器组等,电能表具体配置有什么要求吗?我现在只是在所变考虑使用三相四线,其余均采用三相三线,是否正确,谢谢...查看详情

    用户:lightsight 浏览量:2612 时间:2012-04-16