  • 定置与标识根据变电站运行单位以及上级主管部门的相关规定制定,每个供电局的管理方式可能都有所区别,本节合肥市正光电器将以一个实例进行探讨。变电运行班组应按照电网公司相关标准的耍求,参与变电站新建、改建、扩建等工程结束后的安健环设施、视觉识别验收。 生产班组工器具、材料场所主要用于存放绝缘工器具、安全工器具、常用工器具、备品备件、仪器仪表、试脸设备、登高工具、专用工器其、个人工具等。综合这些物品的...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:676 时间:2015-07-01
  • (一)低压断路器 用途:配电用、电动机保护用、照明用、漏电保护用。 配电用断路器类型:塑壳式断路器和框架式(万能式)断路器 低压断路器的保护特性曲线 Ir1、Ir2、Ir3、Ir4分别为过电流脱扣器长延时、短延时、瞬时及接地动作电流的整定值。 万能式断路器 万能式断路器(又称框架式断路器)一般有一个有绝缘衬垫的钢制框架,所有部件均安装在这个框架底座内。 万能式断路器主要安装在低压配电柜中作为...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:682 时间:2015-06-29
  • 箱式变电站又称箱式配电站(简称箱变),它是一种具有配电变压器、高压和低压室、功能齐全的箱式整体结构,使变配电系统一体化. 箱式变电站具有.供电可靠、结构合理、安装迅速、设里灵活、操作方便、体积小、造价低等优点.箱式变电站自问世以来,发展极为迅速。随着我国现代化建设的飞速发展,城乡配电网的不断更新改造,必将得到广泛的应用。 常规的箱式变电站,它的高、低压室一般分别位于变电站的两端,变压器室...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:701 时间:2015-06-29
  • 大型变电站特别是220kV以上变电站现场施工工作中,超过20kW的大型用电设备.在变电站检修箱中很难找到合适容量的电源.大多会从配电间甚至是腾空一段380V母线来提供电源.而配电间中抽屉式开关容量很大却没有剩余电流动作保护装置因此,大型用电设备的安全用电对整个变电站来说是十.分重要的。如真空泵、滤油机、串联谐振、局部放电等仪器设备,即便有的设备使用三相网线制,零线也只能接在零线母排上.出现单相接地...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:914 时间:2015-06-29
  • 与有人值守变电站相比,高质量、能够长期安全运行免维护的一次设备是无人值守变电站可以可靠运行的墓本要求。 对于无人值守变电站而言,为了及时反映现场的设备运行状况,必须依靠先进的综合自动化设备对站控层设备进行管理,并实现可靠、完全的信息交换后,通过光纤通道将相关信息上传到监控中心和调度。这就要求无人值守变电站具备可靠完备的光传输通道、功能先进强大的二次设备。 与有人值守方式相比,无人值守给变...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1097 时间:2015-06-29
  • 变电站是混迹电源、升降电压和分配电力的场所,是联系发电厂和用户的中间环节。变电站有升压和降压之分。升压变电站通常是发电厂升压站部分,紧靠发电厂。降压变电所通常远离发电厂而靠近负荷中心。根据变电站在电力系统中所处的地位和作用,可分为以下几类。 (1)枢纽变电站 枢纽变电站位于电力系统的相纽点.电压等级一般为330 kV及以上.联系多个电源.出线回路多.变电容皿大。全站停电后将造成大面积停电.成系统...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:899 时间:2015-06-29
  • 1.全站接地存在的主要问题有: (1)电气电缆开列电缆沟沟内接地线时未核对实际施工完成的电缆沟数量, 造成沟内接地数量偏少。 (2)由于施工单位施工连排构架接地线不按照设计要求, 造成构架实际接地点远多于设计要求, 造成设计开列的构架接地线偏少。 (3)构支架及设备本体接地存在遗漏, 接地点无接地标示。 (4) CT 和CVT 二次回路接地不规范, 存在多点接地现象。 (5) 电缆屏蔽层两端可靠接...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:606 时间:2015-06-28
  • 为了加强电力生产现场管理,规范检修标准化工作,约束施工及检修人员作业行为,保证人身、电网和设备安全,特将变电站检修安全隔离措施作出如下规定。 一、 一般要求 1、 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸、有人工作”标示牌。对在显示屏上进行操作的断路器和隔离刀闸,应在其操作处设置“禁止合闸、有人工作”标记。 2、 若线路有人工作,应在线路断路器、隔离刀闸操作把手...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:660 时间:2015-06-25
  • 长期以来,变电站接地网腐蚀诊断一般通过大面积开挖进行检测,此方法检测盲目、工作量也极大,且存在影响电力系统安全运行的隐患。本文利用重庆大学编制的《发、变电站接地网腐蚀诊断软件》结合逐步逼近思想提出了一种在不停电、不大面积开挖接地网的条件下,快速准确诊断接地网腐蚀情况的新方法。该方法能够有效的诊断出旧地网腐蚀的位置和程度,并能有效检测新变电站铺设地网的品质。建议将此软件和方法在全省范围内推广应用。 ...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1089 时间:2015-06-25
  • 输变电工程图片1

    500 kV双龙变电所是浙江省电压等级最高的枢纽变之一,现有2台容量为750 MVA的主变,三回500 kV出线和10回220 kV出线。并已与福建电网联网。 500 kV双龙变电所是我国已投运的首座取消常规控制,完全采用计算机操作的变电所。具有信息采集齐全,响应速度快,人机界面友好;可靠的安全防误闭锁系统;软件实现的自动电压无功控制(AVQC)功能等特点,已经安全运行了将近4年时间,系统运行...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:379 时间:2015-06-25
  • 随着农网建设与改造的不断深化,新建的变电站大都采用综合自动化设计,同时许多常规型变电站基于供电企业发展的要求,也陆续进行了综合自动化改造,实现了无人值班。如何保证无人值班变电站倒闸操作的安全,各地根据自己的实际情况制定了切实可行的倒闸操作方案。通过几年的变电站运行工作实践,笔者认为,在无人值班变电站倒闸操作中,应注意以下几点。 1变电站设备正常运行情况下,无人值班变电站所有运行或备用状态的断路器,...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:489 时间:2015-06-25
  • 避雷针安装方法及安装过程: 1、避雷针设计和选型 技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下: 1.1、普通避雷针保护半径的计算方法 避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关, D为滚球半径(闪击距离) 第一类建筑物为...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1527 时间:2015-06-24
  • 如何在雨季有效运行维护变电站,笔者基于多年从业经验,提出如下几点措施,以供读者参考。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器破坏的防护十分重要。 直击雷防护 装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器。...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:770 时间:2015-06-24
  • 近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则: 发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。 在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:683 时间:2015-06-24
  • 在分析电力变压器零序保护配置的基础上,对110 kV变压器中性点过电压问题、接地方式的控制以及电网110 kV变压器零序保护设计存在的安全隐患等进行了初步探讨,提出拆除部分中性点棒间隙,改善变压器零序保护配合的措施。 1 变压器的零序保护配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1553 时间:2015-06-23
  • “作为国内首座330千伏新一代智能变电站建设项目,富平330千伏变电站工程已通过第三次国家电网公司技术方案符合性论证会审查,根据计划将于11月开工建设。”9月25日,国网陕西电力科技信通部主任张根周介绍说。今年年初,国家电网公司积极推广建设48个110~220千伏,试点建设1个330千伏、1个500千伏新一代智能变电站。330千伏新一代智能变电站示范工程落户陕西省富平县,国网陕西省电力公司以此为契...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1068 时间:2015-06-23
  • 1.隔离刀闸拉不开或合不上。 当隔离刀闸拉不开或合不上时,如因操作机构被卡涩,应对其进行轻轻的摇动,此时注意支持绝缘子及操作机构的每个部分,以便根据它们的变形和变位情况,找出抵抗的地点。 2.隔离刀闸接触部分发热 隔离刀闸接触部分发热是由于压紧的弹簧或螺栓松动表面氧化所致,通常发展很快。因为受热的影响接触部分表面更易氧化,使其电阻增加,温度升高,若不断的发展下去可能会发生电弧,进而变为...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1215 时间:2015-06-22
  • 断路器拒绝合闸常见的故障是在远方操作断路器时拒绝合闸,此种故障会延迟事故的消失,有时甚至会使事故扩大。 断路器拒绝合闸时,应首先检查操作电源的电压值,如不正常,应先调整电压,再行合闸。当操作把手置于合闸位置时,绿灯闪光,合闸红灯不亮表计无指示,喇叭响,断路器机械位置指示器仍指在分闸位置,则可断路器未合上这可能是合闸时间短引起,此时可再试合一次(时间长一些);也可能是操作回路内故障或操作机构卡住...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:928 时间:2015-06-22
  • 输变电工程图片1

    35kV全站停电,是配电网中后果最为严重的事故之一,它的危害主要是影响对用户的正常供电,停电面积大,后果严重。因此,应加强对35kV变电站全站停电事故的分析,并采取对应的防范措施,避免类似事故的发生,具有重要意义。 1 事故经过 35kV泖港变电站采用内桥接线方式,2台主变压器容量分别为10000kVA,10kV系统为中性点不接地系统,单母线分段运行。其简化一次接线图见图1。泖港站正常...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:929 时间:2015-06-22
  • 变电站内二次回路断线是经常发生的故障。二次回路断线总体上分为:电流互感器二次回路断线、电压互感器二次回路断线及直流系统二次回路断线等。笔者根据自身工作实际,下面对各类二次回路断线的征象和处理办法做以简要讨论,仅供大家参考。 1 电流互感器二次侧开路 1.1 电流互感器一次绕组直接接在一次电流回路中,当二次侧开路时,二次电流为零,而一次电流不变,使铁心中的磁通急剧增加达到饱和程度。这个剧增的磁通在开...查看详情