KYN28更新时间:2026-10-10 13:29:17

本专题为土木在线KYN28设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与KYN28设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    如同所示 AH1`AH4 进线 计量 PT 出线,请问着4个柜字的操作电源和照明回路加热回路等的电源是不是从进线柜的电压互感器来的,是不是电源从进线柜电压互感器过来加装个UPS然后公其他后面的柜子也一起使用?另外这四个柜子的操作电源的走线都是从哪里走的? 5271137...查看详情

    用户:co1437471732481 浏览量:3996 时间:2015-07-22
  • 供配电技术图片1

    KYN28进线柜里面就一个PT,请问这个PT是供柜子的操作电源(UPS)用的 还是别的用途!这个PT的 电源与柜顶的小母线有什么联系谢谢! 5271000...查看详情

    用户:co1437471732481 浏览量:10832 时间:2015-07-21
  • KYN28-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:5148 时间:2015-07-04
  • 小弟请教个问题,KYN28柜内,互感器二次接地,互感器外壳接地,避雷器接地线接地,等等接地,都接在接地排上可以吗。如果不可以的话,具体应该怎么分开。...查看详情

    用户:电气丶学无止境 浏览量:2781 时间:2015-07-03
  • 请教大家一个问题:有一台10kv的进线柜额定电流2000A,31.5KA。实际电流在500~600A,现在在柜体左侧处有共振的声音,打开断路器手车门,振动声音好像是从断路器左上方发出,按压断路器表面塑料盖板后,振动声音减轻甚至用力按压后消失。此振动可能是由什么引起的?谢谢大家!...查看详情

    用户:co1433767971451 浏览量:1413 时间:2015-06-08
  • 如题.这里大神多.小弟特来请教常见电房KYN28.还有GCS柜应该配备什么备用配件..有表格的.......希望能发我一份.小弟感激不尽...查看详情

    用户:qq_1433300016125 浏览量:728 时间:2015-06-03
  • 供配电技术图片1

    KYN28柜中有1个多功能表,有3个指针电流表的时候,电流互感器需要配3个还是6个? 同事告诉我的3个电流互感器就可以了,并联使用,是这样吗? 5152327 5152327...查看详情

    用户:九尾妖狐 浏览量:6917 时间:2015-05-22
  • 供配电技术图片1

    请问各位前辈,KYN28计量柜是否需要装微机和接地刀? 5140384 5140384...查看详情

    用户:琥珀川先生 浏览量:2279 时间:2015-05-16
  • 求助:本人之前是做变电站智能电网这一方面,主要负责变电站二次回路控制,对以前的项目中常常遇到南瑞、南自、北京四方继电保护大体的东西了解,但是现在做10kV一次设备这一方面,对现在使用的10kV高压柜KYN28柜子中的一些微机保护(现在的同事都统称为综保--综合保护装置)但是因为以前是做变电站方面的工作比较多,所以还希望大神们帮忙咨询!!感谢!!!...查看详情

    用户:qq_1426378401868 浏览量:1561 时间:2015-04-30
  • SolidWorks图纸也行。网上下载找不到,谢谢大家啦。...查看详情

    用户:co1428883894327 浏览量:723 时间:2015-04-13
  • 确定KYN28-12高压柜前操作通道宽度,求KYN28高压柜的手车长度...查看详情

    用户:chchfe 浏览量:35815 时间:2015-04-09
  • 各位大侠,现遇一难题:我公司做一批KYN28柜,微机保护用的是国网南自NZ-803T,设备运行一段时间(只带一台SCB11-2500/10干式变压器,下端没有负荷)后就自己保护跳闸,显示超温保护。变压器温控器显示40多度,现请问有没有也遇到过这样的事的。谢谢...查看详情

    用户:stlhtdq 浏览量:1020 时间:2015-04-09
  • 我公司新增设10KV开关柜,KYN28型式,初始投运时超过15000KW负载时振动声,后来好转一些,当时怀疑是不是内部潮湿造成。过了一段时间后好转一些,但超过25000KW时振动声依然存在,且很大,制造商说可能是铜排支撑少或者螺栓松动所致。还有哪些原因会造成振动,请教各位路过的师傅帮帮忙寻求解决办法。(次开关柜断路器3150A)...查看详情

    用户:wzq909 浏览量:5719 时间:2015-03-21
  • 成套电气设备图片1

    如图所示: 图1为控制回路原理图,其中红色花圈部分为进线隔离柜(隔离手车)与进线开关柜(断路器)的联锁跳闸回路。 图2为进线柜隔离手车内部微动开关不同位置示意图(S8为试验位置的微动开关,S9为工作位置的微动开关),以及对手车处于不同位置时各微动开关的分合状态分析(图中左边文字示)。 个人总结:无论断路器处于何种位置(试验位置或者工作位置),断路器若是合闸状态,此时只要移动隔离柜手车(摇进或摇出)...查看详情

    用户:sps412 浏览量:4068 时间:2015-01-08
  • 本帖最后由 何跃进 于 2014-12-27 17:13 编辑 校区内有几台变压器,其中一台10KV出线柜控制一台500KVA变压器,互感器30/5。前天清晨7点跳闸(近一个多月,跳闸三次,都是过负荷,在白天观察两次低压侧电流为500A左右),综保显示过负荷电流为6.45A,整定电流为6.8A,按说在清晨负荷很小,整定也很大,不知什么原因,请各位大侠分析一下...查看详情

    用户:qq_1419155301622 浏览量:1237 时间:2014-12-27
  • 供配电技术图片1

    师傅们 看下这1-3代表哪些地方?250又是什么距离 还有这200是指什么? 土建结构不明白 望师傅们见解下! 4992595...查看详情

    用户:mr_chen188 浏览量:5381 时间:2014-11-03
  • 有没有哪位高手做过10KV中置柜带N排的,能不能指教一下的,谢谢了,我QQ676223485...查看详情

    用户:jsycxxc 浏览量:1755 时间:2014-09-18
  • 图纸简介: 本工程为成都某餐厨垃圾处理点中置柜KYN28全套电气原理图,图纸内容包括:一次系统图,AH1高压隔离柜原理图,进线柜原理图,高压PT柜原理图,出线柜原理图。 投稿网友: xiaopangzi1974 上传时间: 2014-08-18...查看详情

    用户:xiaopangzi1974 浏览量:1127 时间:2014-08-18
  • 图纸简介: 6kV水电站(盘县楼下水电站、柜型:KYN28-12)包括:一次主线路图,1#~3#机励磁用互感器柜二次原理图,1#~3#发电机出线柜二次原理图,厂用变压器进线柜二次原理图,母线PT及避雷器柜二次原理图等等。 投稿网友: flx999 上传时间: 2014-08-11...查看详情

    用户:flx999 浏览量:499 时间:2014-08-11
  • 图纸简介: 本工程为为某110kv变电站10kv开关柜,柜型为KYN28,一二次设计,图纸内容包括:10KV系统配置接线图,主变进线柜二次原理图 ,分段开关柜二次接线图,II段电压互感器柜原理图等等。 投稿网友: lxd509 上传时间: 2014-08-07...查看详情

    用户:lxd509 浏览量:1678 时间:2014-08-07