    各位大神,小弟求教,直接上图:P70 4678080 图中我可以理解搭接百分率百分之50和百分之百搭接长度只要≥1.2Lae就行吗? 然后到P55 4678081 这里又有个搭接百分率的修正系数,也是按百分率计算的。 现在如果我的搭接为百分之25,50,100,搭接长度是按P55计算,还是直接P70得? 并且请问原因? 4678080 4678081...查看详情

    用户:hh7530 浏览量:1843 时间:2013-06-10
  • 最近发现11G101-1图集中板平法表示第38页中写道:支座上部非贯通筋上方可以编写横向连续布置跨数(XX),请问有哪位高人知道,这条规定只是说横向吗,纵向是不是跟这个规定一样,图集中未发现有提到纵向连续布置跨数的说法,而且例图中也没有标纵向的情况,请各位帮助解答,谢谢先,嘿嘿...查看详情

    用户:cuikai1022 浏览量:1697 时间:2013-05-22
  • @ding@@ding@@ding@@ding@@ding@@ding@@ding@@ding@...查看详情

    用户:linhuawei123 浏览量:20398 时间:2013-04-09
  • 希望对大家有用,没事也可以多看看。...查看详情

    用户:wowphx 浏览量:2243 时间:2013-04-05
  • 本帖最后由 无间道 于 2013-7-30 07:03 编辑 给大家转载一个技术资料。对施工会很有用途的。...查看详情

    用户:无间道 浏览量:23149 时间:2013-03-31
  • 本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-9 05:38 编辑 国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)<11G101-1>第34页「有梁楼盖平法施工图事例」错误如下: 1.L(1) 250x450不应该配G2d10,《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第122页9.2.13梁的腹板高度hw不小于450mm,在梁的两侧应沿高度配置...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:3261 时间:2013-03-08
  • 4613794 4613795 4613796 4613797 4613794 4613795 4613796...查看详情

    用户:oscar2012 浏览量:3849 时间:2013-03-07
  • 本帖最后由 oscar2012 于 2013-3-10 12:39 编辑 4613769 4615315 4615316 4615317 4615318 4615319 4615320 4615321 4615315 4615316 4615317 4615318 4615319 4615320 4615321...查看详情

    用户:oscar2012 浏览量:26256 时间:2013-03-07
  • 本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-7 11:36 编辑 最近买了本国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》<11G101-2>,闲来翻看却发现了不少错误,特摘录如下: 1.总说明前一页「关于批准《城市道路工程设计技术措施》及《外墙内保温建筑构造》等14项国家建筑标准设计的通知」,下有附录: 1).《城市道路工程设计技术措施》国...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:1730 时间:2013-03-07
  • 本帖最后由 ldbxss 于 2013-3-10 05:38 编辑 国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)11G101-1第41页「有梁楼盖平法施工图事例」有错如下: 1.画法问题: a.线型.梁在板标高有变化的位置应画实线,梯梁则应画成虚线。 b.混凝土墙、柱的灰度填充。 c.轴线应贯穿构件。 d.应按比例绘图。 2.标注问题: a.轴线...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:5709 时间:2013-03-07
  • 话说11G101执行到现在也有一年半的时间了,针对新的平法表示也渐渐的被大家所认识。 针对新旧的表示方法哪个更简洁和准确,各方早有言语。但是就我个人来说,我主要学习了新的平法表示,现在感觉画图要轻松一点,而且图面也更整洁,尤其是在画板的配筋图的时候。 但是有的院还是沿用原来的画图习惯,这种情况也是很普遍的。 最近有人一定要我沿用旧的习惯,对于我这个对新平法熟悉了的人有是种折磨啊! 我不能说那个表示...查看详情

    用户:狮子林 浏览量:2798 时间:2013-02-20
  • 1 图集要求与存在问题分析 11G101-1图集第34页中:梁L1梁底筋直径d为20mm,其中一边支承梁宽为250mm,12d为240mm;梁L3梁底筋直径d为22mm,两边的支承梁梁宽为250mm,12d为264mm,即使不考虑保护层,都已经越出梁宽;L4也有同样的问题。 11G101-1图集第86页中“非框架梁L配筋构造”图中梁底筋伸入框架梁内为12d。两边不符合。按12d伸入设计,当框架梁宽...查看详情

    用户:balu 浏览量:2474 时间:2012-10-17
  • 建筑施工图片1

    4557277 这个截图在11G101-1 P57页,柱子i纵向钢筋上倾斜45度小短线表示什么意思?原图集中有“上柱较大直径钢筋”标注的4个小短线是红色。这个几个短线是表示短线所标注部分是绑扎搭接长度吗? 4557277...查看详情

    用户:class247 浏览量:4554 时间:2012-10-06
  • 11G101-1第11页上有箍筋类型1234567,7种。其中箍筋类型1的(m x n)及箍筋类型5的(m x n + Y)中的三个字母分别代表什么意思? 比如 说 箍筋类型 5 x 4 代表什么? 本帖最后由 zmx784985787 于 2012-8-30 23:56 编辑 ]...查看详情

    用户:zmx784985787 浏览量:1745 时间:2012-08-30
  • 前段时间我才开始看03G101图集,但是现在好像有11G101图集了,有必要重新看么...查看详情

    用户:a512482384 浏览量:3967 时间:2012-07-10
  • 11G101系列图集中讲述的受拉钢筋锚固长度修正系数条件之一为“锚固区保护层厚度”,并且有一个厚度值区间3d~5d(d为锚固钢筋直径)。我对这个锚固区保护层厚度不理解。构件的非锚固区保护层厚度大家都好理解,请老师讲解一下锚固区保护层厚度这个概念,还有就是3d~5d这个区间,当出现小于3d,大于5d的情况又如何处理?...查看详情

    用户:flyrock双鱼 浏览量:2150 时间:2012-06-17
  • 因工作需要向大家征集11G101平法图集使用过程中遇到的问题,本人会专题答复。...查看详情

    用户:hntujg 浏览量:2309 时间:2012-05-19
  • 情况是这样子的,今天晚上一个朋友打电话问我一个问题. 问题是:11G101-1图集第64页B大样,B大样上面写的"柱外侧纵向钢筋配筋率>1.2%时,分两批截断.他问我,分批截断是怎么分的? 我毕业还不到一年,也还在学习中...当时也不知道.我就让他问一下他工地上面有经验的施工员是怎么做的. 大家都发表一下看法哈,如果能用图说明就更好了..谢谢咯....查看详情

    用户:云云兮兮 浏览量:2483 时间:2012-04-20
  • 请问一下,11G101图集中的抗震KL 弯折15D包括弯曲的部分吗 KL下料的时候 弯折部分是15D+1.2D 吗 求指教...查看详情

    用户:a07201030212 浏览量:2639 时间:2012-04-15
  • 一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。 原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更...查看详情

    用户:a29864188 浏览量:7105 时间:2012-01-05